Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und geschundener LION-Kunde.
Das Teil ging am 27.10.07 in Betrieb und hat bis heute keine Einzige KW Strom produziert. Der Vetriebsleiter von BTB hat mir die Anlage komplett "all inclusive" für 20533,45€ angeboten und mir das Teil als Spitzeninnovation schmackhaft gemacht. Sämtliche Nachfragen nach etwaigen versteckten- oder Folgekosten wurden mehrfach verneint.
Die Aussage war: "Wir liefern den Lion, bauen ihn ein und nehmen ihn Betrieb!" Auf dieser Basis bestellte ich den LION.
Zunächst passierte nichts und es war immer die Rede von technischen Problemen die dafür verantwortlich wären, dass kein Strom floss.
Dann flatterte eine Rechnung mit u.g. Betrag ins Haus, ohne einen weiteren Auftrag meinerseits. Den zweiten und den letzten Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da nötigt mich Herr Berges einen nicht existenten Auftrag zu bezahlen, andernfalls geht der Lion nicht in Betrieb :-(/
Geiles Geschäftsgebahren, die Jungs von BTB! Erst verkaufen, dann erpressen.
Hier der Originaltext: (Tuesday, February 12, 2008 8:59 AM)
Ihre Email habe ich erhalten. Der Lion Powerblock kann durchaus bei Ihnen laufen. Es sind nur noch ein paar Einstellungen erforderlich. Gerne will ich diese kurzfristig ausführen. Es ist allerdings immer noch eine Rechung in Höhe von 4412,60 Euro offen. Es handelt sich hierbei um die Montage der Anlage. Diese wurde erst im Nachgang des Verkaufs des Lion beauftragt und war nicht Bestandteil der Auftragsbestätigung aus Lieferung des Lion. Sobald ich den Zahlungseingang feststellen kann, werde ich den Lion komplett in Betrieb nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Josef Berges
Mittlerweile hat sich die Firma OTAG dafür entschuldigt und mir schriftlich versichert den Einspeiseverlust auf Basis der bisherigen Heizleistung zu vergüten.
Inzwischen hat der jetzige Insolvenzverwalter, Freckmann und Partner, den o.g. Betrag eingefordert, da mich Herr Berges in seiner Debitorenliste als säumigen Kunden geführt hat. Schlechter kann es nicht mehr Laufen. Es wird wohl auf eine 50/50-Lösung hinauslaufen.
Meine Bedingungen sind dabei folgende: Erstinbetriebnahme durch BTB und Inbetriebnahmeprotokoll in Anwesenheit der EWE AG (lokaler Energieversorger) da dieser bis zum heutigen Tag kein solches gesehen hat. Dafür musste dieser bereits einen falschen Einspeisezähler gegen einen funktionsfähigen Zähler austauschen. Machen sich nur Freunde die Jungs von BTB (y)
Aber was mich besonders ärgert ist die Tatsache, dass OTAG mir keinen anderen Partner nennen will. Was mach ich wenn BTB aufgelöst wird?
Wer kümmert sich um die Fernwarte? Bei BTB ist bereits jetzt niemand telefonisch erreichbar, auch nicht über Handy. Nichts als Ärger mit der Spitzeninnovation :-(/
Im Moment habe ich die teuerste 16KW-Gasheizung der Welt
Einziger Trost ist die 2KW/P PV-Anlage, die läuft gut in unverbaubarer Südlage. Ich hätte die "alte" Heizung (keine 10 Jahre alt) lieber mit ner Rücklauftemperaturregelung austatten sollen und noch ein paar PV-Module beipacken sollen. Naja nachher ist man immer schlauer.
Sollte der LION in diesem Leben einmal laufen, werde ich berichten
P.S.: die Heizleistung ist ok. Habe zwar jetzt keine Werte bei der Hand aber das Haus hat 2 normale Wohnungen und eine Ferienwohnung mit insgesamt 220qm Wohnfläche und alle sind schön warm. Zur Wärmedämmung: Die Wände sind doppelschalig und der 7cm breite Hohlraum ist mit hydrophoben Perlit ausgeblasen, dazu noch Thermotapete an den mit 100er bis 200er Rockwool gefüllten Decken im EG und den Dachschrägen im OG mit Sparrendämmung von aussen. Werde die Aussenhaut noch mit ProStone hydrophobieren, da kann es keine Wärmebrücken mehr geben, auch nicht bei Schlagregen. Mit der Wassertemperatur ist auch alles ok. Dass der LION etwas laut ist stört mich nicht, er hat sein eigenes Zimmer