Moin Moin,
mal ein paar Anmerkungen:
- vom KWK-Auskopplungsmodul kommen immer etwa 70°C in den Puffer - das ist Hardware,da kann nix "gemanaged" werden.
- der Pufferspeicher kann nie mit 70°C durchgeladen werden, das BHKW würde vorher in Stop gehen
- insofern orientieren sich auch die Stillstandsverluste des Puffers an der max. Temperatur von 70°C
- die Steuerung ist "Dumm", lediglich der Heizkreismischer regelt dynamisch in Abhängigkeit der Ausentemperatur
- alles andere ist statisch mit Zeitschaltuhr und Temperaturvorgabe verknüpft - Puffer Oben kalt + Zeitfenster On -> BHKW ein , Puffer unten Warm -> BHKW Aus , Zeitfenster Off -> BHKW Aus
mfg