Das heist die müssen immer mehr als die 5,5KW abnehmen können um das Netz zu halten. Wenn deine Batterien jetz mal bei 90% sind werden die aber keine 5,5KW aufnehmen können, erstrecht wenn du nur 15KWh Batteriespeicher hast. Theoretisch müssten Die Wechselrichter die Frequenz erhöhen und der Dachs geht aus.
Der macht max, 5,29kW (ist ein HR), kann man aber auch bisschen reduzieren, ich lasse den mit 5kW laufen. Gibt es da irgendwo Ladekurven, ist mir noch nie aufgefallen in den Datenblättern? Klar das die Frequenz dann hoch geht wenn nicht genug abgenommen wird.
Das bedeutet, ich müsste die Frequenz auch noch berücksichtigen und nicht nur den SOC, wäre ja kein Problem, habe ich noch gar nicht dran gedacht . Bin davon ausgegangen das die Batterie da immer genügend ziehen würde. Gleiches gilt dann ja bei Überlast wenn die Frequenz sinkt. Die Grenzen kann man am Dachs auch etwas anpassen, soweit ich noch weiß (ist ja erst 20 Jahre her wo ich da damals dran rumgespielt habe).
So langsam sieht man wie komplex das doch wird.
Grüße
Tom