Aber zusätzlich soll ein Tiefen Erder erforderlich sein , muss jedes Haus einen Fundament Erder haben ?
Mein Kraftstrom Hausanschluss führt aber eine normale Erdung mit . Wird die zusätzliche Erdung jetzt im neuen Gesetz gefordert ?
Die Kosten für den Tiefen Erder betragen ca. 1500 Euro + - Monteurstd.
Das ist jetzt eine ganz normale Elektroinstallations Frage und hat nichts mit KWK / BHKW zu tun.
Wenn ein neuer IB Antrag ( Inbetriebsetzungsantrag oder Zählerantrag ) gestellt wird, aber auch ohne diesen muss die Installation dem Stand der Technik entsprechend ( was im IB Antrag vom Installateur ausdrücklich bestätigt wird )
Seit ca. 10 Jahren dürfen z.B. Gas - Wasserleitungen usw. nicht mehr als Erder genutzt werden. Ob Dein Kraftstrom HAusanschluss tatsählich eine ganz normale Erdung mitführt wage ich zu bezeifeln. In der Regel handelt es sich um einen PEN also PE + N Leiter kombiniert. Der gilt eben nicht als Erdung, da musst Du selbst schon eine haben.
Ob nun ein Tiefenerder tatsächlich notwendig ist oder bei RCD Schaltern, zwei 2,5 m Erdstäbe reichen muss beuretilt werden, heir kann man pauschal nichts sagen ohne die Anlage zu kennen. Auch ob eine äußerer Blitzschutz vorhanden ist ???