Hallo uebermac,
zu Deinem Beitrag über die PA2 sind einige Anmerkungen, bzw. Richtigstellungen erforderlich:
- die PA2 ist mit dem Skoberne Abgassystem systemzertifiziert. Soweit richtig. In Deinem Fall in Kaskade mit einem VITODENS 200 sowieso. Mit der Systemzertifizierung argumentieren auch alle anderen Hersteller. Es wäre aber jedes andere System eines anderen Herstellers zugelassen, sofern es eine Bauartzulassung des DIfBt ( Deutesches Institut für Bautechnik) hat, und das haben alle Hersteller. Die Heizgerätehersteller verpflichten Ihre Kunden, die AZ-Systeme zu verwenden, auf denen auch der der jeweilige Heizgerätehersteller seinen Namen draufgepappt hat. d.h. zum Beispiel bei Vaillant, wenn man das AZ-Rohr mit dem Namen Vaillant verwendet ist es o.k., wenn man aber frei am Markt das AZ-Rohr von ATEC einkauft und einbaut, verliert man die Gewährleistung bzw. Garantie, obwohl das Rohr mit dem aufgedruckten Namen Vaillant das Rohr von ATEC ist mit den identischen Qualitätsanforderungen.
- wer die PA2 als Beistellgerät neben einem vorhandenen Gasheizgerät einbaut ist frei vom BZM. Siehe mein Beitrag Nr. 12 und 13.
- für die PA2 kann kein rechnerischer Nachweis nach DIN 13384 geführt werden ( Aussage Fa. Viessmann). Er ist auch nicht erforderlich, weil die PA2 keine Abgasanlage hat, weil sie eben keine Feuerstätte ist.
- Sichtprüfung und Abnahme durch den BZM entfällt, weil es keine Feuerstätte ist.
- jedes AZ-System mit der Temperaturklasse T120 und den jeweiligen Angaben für Druckverhältnisse usw., das eine Bauartzulassung hat, könnte für die PA2 bei einer Beistelllösung verwendet werden. Wer aber nicht das Viessmann-AZ-System verwendet verliert die Gewährleistung des Heizungsbauers und bekommt auch nicht die Garantie mit dem Vollwartungsvertrag von Viessmann. Der aber wiederum ist erforderlich für die Förderung. Hat Viessmann geschickt eingefädelt. Aber nicht gerade kundenorientiertes Geschäftsgebaren.
Hab das Gefühl, Du stehts in enger Verbindung mit Viessmann, weil Du diese "Vorteile" aus der Planungsanleitung von Viessmann so herausstellst, obwohl es keine Vorteile sind sondern reine Knebelungen des Kunden.
Gruß
jzwayer