ZitatViessmann Vitocell 360 M für die Heizung, und oben und mitte ist ein zweiter Speicher angeschlossen, auch von Viessmann welcher genau kann ich nicht sagen. Der Heizungsspeicher hat den VA WT für die FBH und noch einen an dem die ST angeschlossen ist. Der WW Speicher hat einen WT wo das Wasser vom Heizungsspeicher angeschlossen ist und einen an dem ebenfalls die ST hängt.
Guten Morgen Dachs,
Wenn man sich die Skizze des Viessmann Speicher ansieht im WWW, und deine Beschreibung von oben dazu nimmt erschließt sich einem: Der TWW Speicher ist ein separater Speicher der zusätzlich noch eine Systemtrennung hat, ist das richtig interpretiert so ?
Ebenso hast du eine Solarthermie - Anlage, richtig ????
Am oberen " VA WT " ist über einen gemischten Heizkreis deine FB - HZG angeschlossen, und von wo geht der Heizkreis der Heizkörper weg ?
Ich frage auch nochmal ganz naiv: Du hast nur das BHKW als Erzeuger / Heizquelle und keinen Spitzenlastkessel oder so, richtig ?
ZitatWarmwasser 60 Grad von 6 bis 23 Uhr.
FB 26/38
HK 30/70
Die TWW Temperatur ist okay für einen Standardhaushalt, wie ist deine Zirkulation geregelt, Pumpe über Zeit oder Temperatur?
Schaffst du wirklich die Spreizung V 38°c / R 26 °c bei der FB - HZG ?
Schaffst du wirklich die Spreizung V 70°c / R 30 °c bei den statischen Heizflächen ?
Das wären ja richtig gute Spreizungen im System !
Zitat
Da ich aktuell noch als "Spitzenlast" auf den Heizstab angewiesen bin möchte ich auf jeden Fall noch ein Heizsystem dazu. Für dieses Jahr ist also die Frage WP oder Ofen. Wobei ich WP schon reizvoll finde da sie ja doch effizienter ist als der Heizstab. Und vor allem wenn keiner zum Holz nachlegen da ist auch funktioniert.
Ich persönlich würde nicht nur aus Kostengründen eher die Variante des Heizstabes nehmen der dir die Überlast des BHKW oder der PV Anlage als Redunanz / Spitzenlast abdeckt, dieser ist wesentlich günstiger als das System der Wärmepumpe, ABER: Der Heizstab macht nur dann Sinn wenn man ihn intelligent macht, und das bedeutet eine Steuerung zu nutzen welche dir erstens die Überlast bei der Stromerzeugung des BHKW & PV Anlage bei " drohender " Einspeisung " ins Netz dann dieses System aktiviert.
Wenn man einen Heizstab stumpf wie es die meisten machen unnütz einfach in einen Anschluss am Pufferspeicher im unteren Bereich montiert kann der eigentlich noch gar nicht wirklich effektiv das tuen was auch nutzvoll ist.
Ich füge mal einen Link an der für meine Begrifflichkeit gut erklärt wie man Power to Heat umsetzen sollte, durch die Bauart des PTH System von EFG wird der Heizstab intelligent, und durch die Konstruktion als Gemischter Heizkreis kann man jegliche Elektrische Leistung in sofort nutzbare Thermische Energie umsetzen, allerdings ist es dazu Notwendig das System zuhause auch Hydraulisch etwas Sinnvoll gebaut zu haben.
Kannst du vielleicht eine Skizze zeichnen wie das System bei dir zuhause aufgebaut ist, oder gar Fotos machen?
Grüße
Swen