BHKW für EFH mit Anliegerwohnung und Gewächshaus

  • Hallo zusammen!


    Hier mal meine Daten:



    Verbrauchsdaten
    Jährlicher Stromverbrauch: 11000 Kwh
    Jährlicher Brennstoffverbrauch: 53000 Kwh


    Derzeitige Heizung
    Energieträger der Heizung: Erdgas
    Alter und Typ der der Heiztechnik: 25 Jahre, Gasgebläsekessel mit fürchterlichem Wirkungsgrad von Viessmann
    Art der Warmwasserbereitung: Warmwasserspeicher 300l
    Pufferspeicher, Solarthermie: Platz für 1000l-Puffer vorhanden, Solarthermie nein
    Temperaturen der Heizkreise: VL 70-45°C sowie RL 55-35°C
    Hydraulischer Abgleich: noch nicht, aber soll erfolgen
    Art der Heizkörper: Plattenheizkörper und Gussradiatoren


    Immobilie und Rahmendaten
    Beheizte Fläche, Anzahl Bewohner: EFH mit Anliegerwohnung etwa 140m² und Gewächshaus etwa 30m², 4 Menschen + 3 Hunde
    Art und Baujahr der Immobilie: EFH 1976, Anliegerwohnung 1991, Gewächshaus 1996
    Erfolgte Modernisierungen: alle Fenster in Wärmeschutzverglasung von 1991
    Weitere geplante Modernisierungen: Gasbrennwerttherme, Frischwasserstation und Heizungssteuerung sowie BHKW
    Zweiter Abgasstrang für BHKW frei: ja und nein -> Therme und BHKW sollen am besten über Kaskade angeschlossen werden
    Zusammenschluss von Nachbarhäusern: nein


    Noch ein zusätzliche Informationen:
    Als Heizungssteuerung soll das COMPACT-System von goQ rein (wurde hier im Forum schon mal erwähnt). Ich will endlich eine Reglung die einem Werte ausgibt und man damit weiter optimieren kann.
    Elektrische Grundlast beträgt tagsüber gut 1Kw, nachts etwa 0,6-0,8Kw.
    Vorgestellt habe ich mir ein BHKW mit 1-3Kwel Leistung.


    Wenn noch Angaben fehlen nur zu und fragen!

  • ein ecopower 3.0 würde gut passen...
    besser wäre ein 4.7 der kann bei bedarf gedrosselt werden

    db Strom Wärme Wasser
    16356-Werneuchen-Wegendorfer Str. 51
    zertifizierter Vaillant ecoPOWER-Partner
    BHKW: ecoPower 1.0 PV: 26,2 kWp HV: Fröling S4
    geplant für 2014: Vaillant Brennstoffzelle

  • Hallo,
    bei gute 1kW Grundlast würde ich doch ein gutes Gerät mit 1kW Leistung nehmen. Die Spitzenzeiten kanst du eh nicht auffangen.
    Der Stromverbrauch scheint mir etwas zu hoch zu sein. Ist da einsparpotential vorhanden?
    Gruß
    pfleger

  • Hallo,
    bei gute 1kW Grundlast würde ich doch ein gutes Gerät mit 1kW Leistung nehmen. Die Spitzenzeiten kanst du eh nicht auffangen.
    Der Stromverbrauch scheint mir etwas zu hoch zu sein. Ist da einsparpotential vorhanden?
    Gruß
    pfleger


    1kw grundlast ?

    db Strom Wärme Wasser
    16356-Werneuchen-Wegendorfer Str. 51
    zertifizierter Vaillant ecoPOWER-Partner
    BHKW: ecoPower 1.0 PV: 26,2 kWp HV: Fröling S4
    geplant für 2014: Vaillant Brennstoffzelle

  • Und wo kommen die 11000 kWh her ?

    db Strom Wärme Wasser
    16356-Werneuchen-Wegendorfer Str. 51
    zertifizierter Vaillant ecoPOWER-Partner
    BHKW: ecoPower 1.0 PV: 26,2 kWp HV: Fröling S4
    geplant für 2014: Vaillant Brennstoffzelle

  • Hallo,
    bei gute 1kW Grundlast würde ich doch ein gutes Gerät mit 1kW Leistung nehmen. Die Spitzenzeiten kanst du eh nicht auffangen.
    Der Stromverbrauch scheint mir etwas zu hoch zu sein. Ist da einsparpotential vorhanden?
    Gruß
    pfleger

    Ich dachte beim dem BHKW eh an Grundlast- und vielleicht auch Mittellastabdeckung in Hinsicht auf den Strombedarf.
    Das waren ehemals beim Stromverbrauch vor drei Jahren 13500 Kwh. Ich hab das durch konsequente Maßmahmen auf die 11000 Kwh schon drücken können.
    Einsparpotential ist so gut wie ausgereizt ohne Komfortverlust. Der Energieverbrauch hat auch viel mit Verhalten zu tun. Wir haben super sparsame Waschmaschinen, bloß nützt es nichts, wenn bei jedem Waschvorgang immer das Zeitsparen aktiviert wird und somit die Waschmaschine gar nicht ihre wirkliche Sparsamkeit nutzen kann.

    Und wo kommen die 11000 kWh her ?

    Einerseits vom Verhalten der Bewohner und andererseits weil die Bewohner mittlerweile ständig zu Hause sind und wiederum einerseits von der Anzahl der elektrischen Geräte.
    Meine Großeltern sind natürlich den ganzen Tag zu Hause, mein Vater hat sein Büro auch zu Hause und meine Mutti wird ab Sommer auch nur noch zu Hause arbeiten.
    Zusätzlich gibt es einen Pool mit Umwälzung im Sommer, dann ein Gewächshaus mit diversen Pumpen, ein Hauswasserwerk sowie zwei Terrarien mit vernünftig Licht und zu guter Letzt noch eine Sauna in der Winterzeit.


    Wie schon geschrieben, ist das Einsparpotential fast ausgereizt. Bloß wenn ich jetzt meiner Familie mit drastischen Sparmaßnahmen kommen will, dann treffe ich auch wenig Gegenliebe.
    Ich selber wohne mittlerweile nur noch zeitweilig zur Übernachtung zu Hause und bin sonst weg oder bei Freundin.


    Alles in allem schwierige Sache, aber sollte sich dennoch lohnen. Was meint ihr so?
    Kann man doch die Ersparnis in Euro ausrechnen?!

  • Hab mal noch in letzter Zeit rumgeschaut und gesehen, dass Proenvis mit dem neuen Prio 5.2 Nano-BHKW bei uns genau ins schwarze treffen würde. Also elektrische als auch thermische Leistung passen da gut. Ich habe die auch schon mal angeschrieben und versuche da ein paar Infos einzuholen.

  • Hallo Bennyheizer

    Proenvis

    Vorsicht---siehe Forum

    Pv seit 2000-8.67 kwp--.-therm.E.= Hackschnitzel 42%x Miscanthus 16% x Bhkw 24% x Scheitholz 8% x WW.WP 6%. x H.Öl 3%xSoTh.1%
    Pv seit 2007- 7,64 kwp
    .
    Pv seit 2014 -8,16 kwp mit Elektrospeicher 11,6 kwh 3 phas.
    Bhkw eco 3.0


  • Hallo Bennyheizer

    Vorsicht---siehe Forum

    Danke für den Hinweis.
    Habe es mir durchgelesen und bin absolut gespalten.
    Es gibt wahrscheinlich 98 installierte BHKW ohne Beanstandungen und zwei Fälle mit quasi Totalausfall, die hier nun im Forum niedergeschrieben wurden. Nur kenne ich leider nicht die anderen 98 Fälle. Das kann alles gut gehen, aber auch genau so schief.
    Aber wahrscheinlich werde ich es bei Proenvis lassen und nach anderen geeigneten BHKW Ausschau halten.


    Was kann man noch so empfehlen? Ecopower 3.0 hatten wir ja schon

  • bei gute 1kW Grundlast würde ich doch ein gutes Gerät mit 1kW Leistung nehmen. Die Spitzenzeiten kanst du eh nicht auffangen.


    Sehe ich ganz genauso. Laut meinen Berechnungen ist das Einsparpotential in diesem Fall bei 1 kW-Anlagen am größten, bei Anlagen über 3 kW schon gar nicht mehr gegeben.


    Wenn noch Angaben fehlen nur zu und fragen!


    Für eine gescheite Wirtschaftlichkeitsprognose wären folgende Angaben interessant:
    - aktueller Strompreis
    - aktueller Erdgaspreis
    - Wirkungsgrad des Kessels [%]

  • Ecopower 1.0 ist wohl doch das beste was ich für meinen Fall haben kann?!


    Was bringt die Steuerung mittlerweile an Schnittstellen nach außen hin? Ich bräuchte ja nur einen digitalen Eingang für den Startbefehl sowie einen digitalen Ausgang für Rückmeldung das die Kiste läuft an die übergeordnete Steuerung.



    Gaspreis: 6 Cent/Kwh
    Strompreis: 26 Cent/Kwh
    Wirkungsgrad Gaskessel alt: maximal 80%, wobei ich denke, dass der eher noch schlechter ist. Abgastemperatur beträgt 115°C

  • Öhh nee benny, bei proenvis ist das Verhältnis eher umgekehrt, aber mit anderen Zahlen. Ich denke mal, dass 17 Anlagen verkauft wurden, von denen 16 nicht funktionieren und die eine erst seit 2 Tagen in Betrieb ist.... Alles reine Nervensache...


    Wenn man ein wenig von der Materie versteht und sich die Maschine von innen anguckt, weiß man, warum man besser die Finger davon lässt... Man würde ja auch nicht bei nem Windhunderennen auf den Dreibeinigen setzen...

  • Ecopower 1.0 ist wohl doch das beste was ich für meinen Fall haben kann?!

    Benny, an Deiner Stelle würde ich auch mal die Stirling-Geräte ansehen (Viessmann-Vitotwin, Remeha-Evita und Brötje). Dein hoher Wärmebedarf passt da sehr gut dazu: Aus 54.000 kWh werden mit anständigem Wirkungsgrad vielleicht 48.000 kWh, was immer noch mehr als genug ist. Bei angenommenen 70% Stirling-Anteil können da trotz Solarthermie locker 5000 Stunden Laufzeit rauskommen. Die Brennwerttherme ist schon gleich integriert, und die Wartungskosten sind günstiger. Zugegeben, Deine Rücklauftemperaturen sind für Brennwertgeräte nicht optimal, aber vielleicht kommst Du da mit dem hydraulischen Abgleich noch etwas runter.


    Gruß, Sailor

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)