Moin Moin,
meine UVR bekommt seid wenigen Wochen die S0 Signale meines Liefer- und Bezugszählers und verwurstet diese in zwei Wärmezählermodulen ( danke an Nordseefarm für Deine Unterstützung ).
Gestern hatte ich nun etwas Zeit und habe aus den Eingangssignalen mittels PID Baustein ein Signal für den Analogausgang A15 (0-10Volt) gebaut.
Das Analogsignal bekommt ein KEMO M150 der seinerseits einen KEMO M028 ( Phasenanschnittmodul ) ansteuert an dessen Leistungsausgang ein 1000Watt Heizstab hängt.
Soweit alles gut und schön - es funktioniert benötigt aber noch etwas feintuning.
ABER nun kommts ganz dicke - sobald der KEMO anfängt zu brummen ist mein DSL weg . Die Fritzbox meldet "DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung)"
Die ganz große Frage ist nun wer ist der Schuldige??
- liegts am Kemo ( der hat laut Datenblatt bei ohmschen Verbrauchern kein EMV Problem )
- hat die Fritzbox ne Macke, denn ab und an bringt sie den selben Fehler wenn irgendein angeschlossener Rechner bootet
- oder hab ich ein Problem mit der Zuleitung, ist ne geschirmte 2*2*0,4 ca. 10meter vom Hausanschluß zum Splitter ( führt 20cm am Kemo vorbei )