Das BHKW hat zu wenig Druck im Wasserdurchlass, so dass der Druck nicht ausreiche, um die Heizung zu speisen.
Haben die zu lange im Abgasnebel eines hanfgefeuerten Bio-Kraftwerks gestanden?
Der Gesamt-(über-)druck im System hat mit den Volumenströmen rein gar nichts zu tun.
Die Volumenströme von Heizkreis und BHKW-Kreis sind durch die hydraulische Weiche (Pufferspeicher) absolut unabhängig voneinander.
Die Speicherladepumpe im kleinen BHKW-Kreis baut einen gewissen Druck auf. Aus diesem Druck resultiert in Abhängigkeit vom Strömungswiderstand im kleinen Kreislauf ein bestimmter Volumenstrom. Allerdings fließt hier nur dann etwas, wenn das Kühlkreislaufthermostat des Motors auch öffnet und der Motor Kühlung braucht. Somit hängt die in den Pufferspeicher eingebrachte Energiemenge direkt von der thermischen Leistung des BHKWs ab.