Morgen zusammen,
erstmal Danke für die Unterstützung und die guten Tipps.
Gestern hab ich dann Version 5 fertig gemacht. Hat etwas gedauert weil ich vom einfachen Schema weg wollte und einen Plan gezeichnet hab.
Es fehlen eigentlich nur noch die Entlüftungsventile, alles übrige müsste drin sein (incl. der Sicherheitstechnik vom Ofen).
Es gibt jetzt eine Frischwasserstation, wobei die Voraussetzung dafür der Verkauf des Speichers ist. Hab letzte Woche den einzigen Interessenten in meinem Umfeld gefragt aber dem passt es derzeit nicht in den Geldbeutel.
Bivalenten Mischer hab ich nicht übernommen, nach dem was ich an Erfahrungen ohne mit bekommen hab haut das so hin.
Das BHKW hab ich ein wenig anders angebunden, die Anschlüsse oben am Puffer wurden knapp. Da ich aber rausgelesen hab das es Probleme verursachen kann wenn ich beide Erzeuger auf einen Anschluss klemme hab ich jetzt mal so gemacht. Das die gemeinsame Leitung groß und möglichst kurz sein sollte ist klar.
Das MAG hab ich auch mal gerechnet, allerdings ist in dem Zuge die Frage aufgetaucht auf was für ne Temperatur muss das ausgelegt werden?
Also: statische Höhe sind 8,5m, damit würde Vordruck von 1 bar genügen. Volumen in der FBH ist pi mal Daumen 110l, im Ofen 16l und Puffer eben 2000l.
Der Ofen ist für max. Betriebstemperatur von 85°c ausgelegt. Nach einigem Suchen hab ich auch die Temperatur der thermischen Ablaufsicherung gefunden: 95°C Wobei die ja dazu da ist den Ofen zu kühlen wenn der Strom ausfällt und die Pumpe nicht läuft.
Auf 90°C ausgelegt kommt ein MAG von 150l raus, wobei die Temperatur im Puffer Regelungstechnisch nicht höher als 65°C liegen sollte. Wenn ich nun auf 70°C dimensioniere bekomme ich ein MAG von 100l...
Nach welchen Kriterien wird die Temperatur nun bestimmt?
mfg JAU