Wenn ich vom syncrongenerator die 380v gleichrichte und einen pv Wechselrichter betreibe
Funktioniert das? Lg
Wenn ich vom syncrongenerator die 380v gleichrichte und einen pv Wechselrichter betreibe
Funktioniert das? Lg
Grundsätzlich sollte das schon tun, wobei Du auf jeden Fall ein Augenmerk auf die Regelung des Generators haben solltest.
Beim Gleichrichten allgemein, und bei einer drei-phasigen Gleichrichtung im Besonderen, ergeben sich in den Spitzen der Sinuswellen kurzzeitig recht hohe Ströme, während über den größeren Teil der Sinuswelle wenig bis kein Strom fließt.
Alte und eher lahme Regelungen können das ab, weil sie es nicht wirklich mitbekommen. Wie moderne Regelungen da reagieren, weiß ich nicht. Ich vermute, dass das ohne Probleme tut, es könnte aber nicht schaden, die Spannungs- und Stromlurven wenn möglich etwas genauer anzuschauen.
Und nicht vergessen, dass die 400V (heute nicht mehr 380) Wechselspannung nach dem Gleichrichter mit dem Faktor 1,4 zu multiplizieren sind. Das sind dann schlappe 560V (ohne irgendwelche Spitzen.). Man kann natürlich auch 3 x 240V gleichrichten.
Generator läuft mit Holzgas schön konstant. 9kw
Mit Drehzahlregler
Möchte eher die 230 gleichrichten
Gibt es irgendwo Berechnungen welche Kondensatoren ich brauche?……. (Die Hm 1500 Hoymiles habe ich mit schweistrafo schon getestet funktioniert aber wie lange die das aushalten weiß ich nicht Lg
Mit fällt gerade auf, dass das mit Stern (3 x 230) gar nicht so einfach ist. Da gibt es keine gemeinsame Masse.
Und beim Dreieck (3x380V) muss man auch aufpassen dass der Wechselrichter einen potentialfreien Eingang hat, also Minus nicht mit Erde verbunden ist.
Aber die Hoymiles habe ich sowieso als "48V Wechselrichter" im Kopf, da würde ich meinen, die werden nicht viel mehr als 60V können?
Will einfach offiziell einspeisen
Habe Strom genug zur Verfügung
Weiß leider nicht ob die hoymile schaden nehmen
Mit schweisgerät 250 ampere
Oder ziehen die eh nur was sie brauchen
11,5a pro Eingang
Vielleicht erzählst Du mal zuerst, was Du genau hast und was Du genau willst, dann kann man evtl.auch fundierte Ratschläge geben.
Also ich habe einen syncrongenerator laufen mit
Einem Automotor der mit Holzgas läuft
9kw Strom und ca 20 kw Wärme
Lief alles vorher mit asynchron Motor
Leider schwierig mit Abnahme und
Einspeisen. Jetzt möchte ich mit pv Wechselrichter
Einspeisen
Alles was ich hier sage ist meine Meinung. Für die Korrektheit übernehme ich keine Verantwortung oder Haftung.
- Da würde ich einen etwas größeren Wechselrichter nehmen, der 600V kann (z. B. Huawei 15kW) .
- Aus Sicherheitsgründen würde ich die Spannung des Generators etwas reduzieren (kann man vermutlich irgendwo justieren
- Dann würde ich einen 3-Phasen-Gleichrichter (ebenfalls etwas überdimensioniert) nehmen. Der braucht dann nicht unbedingt einen Kondensator, weil die drei Phasen einen ausreichend glatte Spannung liefern dürften.
In jedem Fall sollte das ein qualifizierter Elektriker machen, der genau weiß, was er tut.
Und entsprechend anmeden (bzw. zuerst beantragen) muss man sowas sicher auch.
Ja das hört sich gut an
Die hoymiles gehen von 170-850v
Ohne Glättung glaubst funktioniert das
Mppt tracker sollte man auch abschalten
Anscheinend Lg
MPPT ist da in der Tat suboptimal.
Allerdings stellt sich dann schon die Frage, wie das Ganze geregelt wird.
Ich versteh nicht warum mann so eine Krücke baut?
Warum niocht gleich eine DC Geerator, an dem man Spannung und Strom einstellen kann.
https://www.sogaenergyteam.com…les-48-vdc-brushless-avr/
Den FB4-48/100 habe ich seit 2017 in Betrieb, und läuft super.
Ok super und betreibst du einen 48v Wechselrichter ?
Ich habe sowieso eine PV mit 42KWh Speicher.
Die BatterieWR machen 240 Volt daraus.
Ich habe 2 Victron MultiPlus2 5000. Allerdings speise ich nicht ein.
Einspeisen ist aber kein Problem, musst nur die Spannung am Generator oberhalb der eingestellten Ladespannung stellen, dann speisen die Multis ein.
Victron hat ab dem 1.10.2023 eine Promo, da bekommt man 3 Multiplus2 für den Preis von Zwei.
Ohne Kondensator
Mit glättung
Last 5kw heizstab
Kann ich damit den Wechselrichter versorgen
Lg