Hallo,
erstmal zum (vermuten) Fehler bzw Ursache des "Dauerbetriebs", irgendwann hätte er wohl abgeschaltet:
Der Fühler am Brauchwasserspeicher hing draußen, daher stand auf dem Dachs auch nach Stunden Betriebszeit das Wasser immer bei 21°C und die Anzeige sagte : Anf wegen Warmwasser.
Fühler steckt wieder und zeigt annähernd richtig an, ca 5-6°C unterhalb des Analogthermometers.
Dachs läuft jetzt auch wieder wie vorher.
Bei erstmaligen "Ausschalten nach Stundenlangem Betrieb stand Eintrittstemp > Soll.
Vermutlich mal gut so. Seitdem Betrieb wie vorher etwa.
Dann habe noch ein paar kleinere Änderungen, wie hier vorgeschlagen wurde, vorgenommen und die oberen Begrenzungen der Heizkurven nach unten gesetzt.
Die obere Begrenzung der Heizkurve des HK1 habe ich entsprechend Betriebsanleitung mit 59°C unterhalb der Dachskurve eingestellt.
Zusätzlich habe ich mal Heizwärmebevorratung von Maximum auf Komfort herabgesetzt.
Das Haus ist ca 40 Jahre alt mit 36er Poroton-Planziegel als Außenwände gebaut. Zwar keine zusätzliche Dämmung aber grundsolide.
Edit: wir heizen in den Räumen mit Heizkörpern, und haben gesamt 220qm2 Wohnfläche wovon 40qm2 im Keller nur gelegentlich bewohnt/beheizt werden.
Die angehängten Bilder zeigen die aktuellen Werte heute Nachmittag und auch die Komponenten der Heizanlage bei mir im Keller.
Danke an Dachsfan und Der Dachs läuft ;) für Eure hilfreichen Inputs 👍.
Bin wie bereits mehrfach erwähnt ein Laie auf dem Gebiet der Dachs-Heiztechnik aber gern bereit und dankbar für jeden Hinweis oder Vorschlag.
Ralf K