Ach jetzt wird der Cop angezweifelt. Die Brennstoffzellen die du vertikst messen die erzeugte Energie auch selber.
Kein Hersteller kann sich da eine Mogelei erlauben, weil er dann gnadenlos vor Gericht verlieren und wandeln müssten.
Das ist nachweisbar falsch. Die BSZ wie auch die BHKW haben einen geeichten Erzeugungszähler, der (leider) vom Netzbetreiber gestellt wird bzw. von einem Messstellenbetreiber, aber geeicht ist der immer
Es wird sicherlich irgendwo stehen, dass es sich bei den angezeigten Zahlen in Deiner WP um einen Rechenwert handelt. Die einzig belastbare Methode der Messung des COP ist über einen geeichten Wärmemengenzähler vs. geeichtem Stromzähler.
Die von den WP-Herstellern angegebenen COP sind immer Laborwerte, die in der Praxis nie erreicht werden. Hierbei spielen Aufstellbedingungen (Höhe Verdampfer und Innenteil) und zig andere Dinge eine Rolle, wie eben auch Heizkurve etc. Und weil eben die meisten keine geeichten WMZ haben, gibbet auch nix mit der Wandlung....
Andere Frage:
Laut Deiner Signatur hat Deine WP 9 kW und Du hast Sie laut Aussage den ganzen Januar alleine durchlaufen lassen. Also reichen bei Dir 9 kW??? Der Kubota stand im Januar?