soweit ich mich erinnere, schaltet sich laut Spezifikation von SMA mein (einphasiger!) PV-WR ab 150V DC auf.
BHKW und PV Gleichspannungsseitig zusammenklemmen kannst du glaub vergessen.
a) das man die Gleichrichtung vielleicht selber aufbaut? Einen einfachen Brückengleichrichter mit passendem Glättungskondensator müsste man eigentlich doch noch hinbekommen.
Ja. geht relativ einfach.
b) Daran dann einen PV-WR anschließt?
Sunny kann DC Nennspannung bis 400V (500V max). 1-Netzphase bringts auf 325V Spitze, das ist in etwa das was mit Glättungkondensator rauskommt. Sechspulsgleichrichtung bringts auf 566V, das ist zuviel.
Also 3 Stk. Brückengleichrichter und ein Sternpunkt.
Allerdings sind die WR DC-seitig überhaupt nicht darauf vorbereitet irgendwelche Teilschwingungen abzubekommen - also keine Garantie.
mfg JAU