Beiträge von musicboy007

    Hallo!


    Ich möchte mich auch mal kurz beteiligen, da ich leider nicht viel Zeit habe.


    Ich bin der Meinung, das es trotzdem gehen müsste. Kannst du mal genau erläutern warum nicht?


    Ich habe in diesem Beitrag ein paar Sachen über mein Vorhaben geschrieben.


    Umrichten als Antwort auf EEX (Wechselrichter, Frequenzumrichter, Inverter)


    Vielleicht beziehst Du dich auch drauf.


    Da ich bis jetzt noch keine Zeit hatte weiter dran zu arbeiten hab ich es noch nicht probiert. Die Teile hab ich aber alle schon.


    Gruß Andreas

    Guten Morgen!


    Habe einen R180D mit 3KW Synchrongenerator, darum möchte ich die Einspritzmenge verstellen.


    Gerade bin ich dabei das Gestell fertigzustellen. Jetzt kommt noch der Part mit der Entkopplung.


    Ich habe 4 Mercedes Motorgummilager auf denen das ursprüngliche Motor-Generatorgestell des Notstromgenerators drauf soll und darunter mein Gestell aus Gitterrost und 4 Standfüßen damit man eine Ölauffangwanne drunterstellen kann.


    Die Frage ist ob ich das Gestell befestigen muß oder ob das Gewicht von ca 50KG für einen sicheren Stand ausreicht?



    Gruß Andreas

    Guten Morgen!



    Es gibt ein wenig Neues.


    Ich habe die Komponenten für die Stromregelung schon zu Hause.


    Messen werde ich den Strom mit einem MBS Durchsteckwandler. Dieser wird auf Hutschiene montiert braucht 230V Hilfsspannung und gibt 4-20mA oder 0-10V raus. Messbereich ist 0-25A, Preis 65 Euro.


    Mit den 0-10V gehe ich dann auf eine Siemens LOGO, welche ich noch habe.


    In dieser kann man leider nur einen PI-Regler erstellen. Für diese Regelung müsste das aber reichen.


    Jetzt suche ich nur noch nach dem besten Stellglied. Ich hätte noch ein altes Tempomat-Stellglied von Mercedes. Pläne habe ich auch jedoch könnte man dieses nur per Digitalausgang (z.B. Augang 1 für mehr Gas und Ausgang 2 für weniger Gas) ansteuern und hätte kein Analoges Stellglied.
    Dafür hat man aber ein Poti für die Rückmeldung dran.


    Man müsste kurze Impulse rausgeben ist aber mit der Logo kein Problem.


    Hat jemand andere Vorschläge für ein Stellglied. Die LOGO hat nur 0-10V Analogausgänge.


    Gruß Andreas

    Hallo!


    Eine Güte von 1.47 konnte ich nicht finden nur eine Güte von 1.4841 und 1.7218. Ich hoffe Du hast eine Zahl vergessen denn 1.4571 ist V4a.


    Ich habe mit der Firma vereinbart den Abgaswärmetauscher aus V4a zu bauen. Die Flansche sind es eh schon gewesen. Sie wollten nachsehen wieviel teurer es dann wird.


    Da sie 10mm Rohre hätten bestellen müssen und 15mm Rohre da hatten habe ich mich bereiterklärt diese zu nehmen. Wird dann zwar etwas weniger Leistung haben, aber dafür besser zu reinigen.


    Durch meine Flexibilität bleibt der Preis jetzt sogar gleich.


    Da diese Firma sehr koperativ ist kann ich diese nur empfehlen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.


    Gruß Andreas

    Hallo an Alle!


    Auf der Suche nach einem günstigen Weg einen V2a Rohrbündelabgaswärmetauscher zu bekommen bin ich auf folgende Internetseite gestoßen:


    http://www.destillenhersteller…2a40kwvariantea-p-42.html


    Habe mit denen einige Änderungen, wie DN 80 Flansch an der einen Seite zum Reinigen und dafür 2 Zoll Innengewinde zur Seite abgesprochen.


    Man soll den Wärmetauscher später im eingebauten Zustand reinigen können.


    Ich habe bei Ebay 8 Stück DN 80 Flansch für 75 Euro ersteigert. Für die Änderung Schicke ich einen dort hin. Vor Fertigstellen werden mit Anhalten des Flansches Fotos gemacht, und mir zugesendet, damit es nachher keine böse Überraschung gibt.


    Somit bekomme ich für 215 Euro (Kaufte Ihn über Ebay für 205 Euro) einen 40KW Edelstahl Abgaswärmetauscher.


    Hat das jemand schon mal preiswerter hinbekommen?


    Wenn nicht ist dies hier als Tip zu verstehen.


    Gruß Andreas

    Hallo!


    Ich habe bei Wikipedia eine Erkärung für den MPP-Tracker gefunden.


    http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Power_Point


    Ich bin der Meinung, das dieser auf schnelle Art die optimale Spannung findet um möglichst viel Strom zu treiben und somit viel Leistung herauszukitzeln. Im normalen PV-Betrieb sind die Sprünge auch sehr extrem, durch eine plötzliche Verschattung, so das nur je nachdem nur noch 10% der Ursprünglichen Leistung da ist.


    Sollte die gesamte Regelung anfangen zu schwingen, macht man Sie halt langsamer durch Erhöhung der Nachführzeit und verkleinern der Verstärkung Kp im PID-Regler. Wenn mein Leistungsprung nur für ein paar Sekunden da wäre würde ich gar nicht nachregeln nur bei Änderungen größer 30 Sekunden zum Beispiel. Dann wird halt für die 30 Sekunden Strom aus dem Netz benötigt.


    Ich denke Try&Error wird es hier zeigen.


    Zum Flash-Speicher: Es ist nicht so schwer einen komletten Baustein mit einem Binär File zu flashen, jedoch muß man das File erstmal haben oder auslesen.
    Dann passt es auch wiederum wenn überhaupt nur zu dem Wechselrichter von dem es war und manchmal hat man noch mit der Checksumme zu kämpfen.
    Man müsste einen Editor haben bei dem man weiß an welcher Adresse die einzelnen Parmeter sind, jedoch haben wir all diese nicht.
    Mit SMA Sunny-Data Control kann man schon eine feste Arbeitskurve einstellen, jedoch wird die aus 2 Punkten wohl ein Gerade sein.


    Bezüglich der SMA-Hotline:
    Mal die Kompetenz ganz aussen vor gelassen glaube ich nicht, das selbst wenn sie wüssten wie man das am Besten ans Laufen bekommt, dies einfach so Preisgeben, aus verschiedenen Gründen wie Garantie, nicht bestimmungsgemäßer Einsatz, sowie die Möglichkeit einen Windy-Boy mehr an den Mann zu bringen.


    Die Zeit wird es uns wissen lassen.



    Gruß Andreas

    Hallo!


    Ich hatte ja schon die Bilder der Sunny Data Control Software mit dem SB-2500 gepostet.


    Der SB-3000 ist genau der gleiche Wechselrichter nur kann anährend dauerhaft die von meinem Generator geforderten 3KW Leistung, hat einen tacken besseren Wirkungsgrad und schaltet erst bei einer etwas höheren Spannung aufs Netz.


    Ich hatte diesen Typ schonmal (angeschafft für Tests und als Reserve) habe aber dann im Zuge des PV Booms vor der Senkung der Einspeisevergütung und des daraus resultierenden Wechselrichtermangels den gebrauchten für Neupreis verkauft bekommen.


    Ich denke mit Flash ändern usw kommt man auch nicht weiter da ich ja schon alle Parameter beeinflussen kann, jedoch wüsste ich nicht wie in der Vielzahl einen oder mehrere Arbeitspunkte einstellen kann. Die Parameter beziehen sich ja eher auf Spannunggrenzen und Regelungsarten.


    Meine Vorstellung der Regelung ist einfacher:


    1.Ich nutze den MPP-Betrieb, somit passt sich der Wechselrichter automatisch auf das ihm gegebene an (Ab ca. 270 Volt fängt der SB-3000 an einzuspeisen, dananach kann man sogar weiter runter regeln)
    2.Ich speise auf L3 ein (hinter dem Hausstromzähler) und Messe den Strom in dieser Phase nach dem die größten Verbraucher dort gebündelt wurden.
    3.Abhängend von der Art der Messung muß man einen Ist-Wert erzeugen. Ein Stromzähler wie in einem Post von Dir genannt misst zwar den Strom auf L3 einzeln jedoch müsste man meines Erachtens auf einen PC gehen und dort die Werte vergleichen um einen Soll-Wert für das BHKW zu erzeugen.
    4. Einfacher finde ich wenn man mit einer Spule und Meßwandler welcher den Meßwert auf 4-20mA bringt arbeitet. Diesen würde man dann auf einen alten Siemens PID-Regler (z.B. DR-20-DR24) oder eine Siemens Logo legen und dort die Regler Parameter KP,Tn usw einstellen.
    5. Mit dem erzeugten Soll-Wert steuert man ein Stellglied an,welches die Einspritzmenge (Gaszug) reguliert und versucht möglichst auf Null-Bezugstrom zu kommen.


    Könnte doch so klappen oder?



    Gruß Andreas

    Hallo!


    Ich habe mir gerade bei E-Bay einen gebrauchten SMA Sunny Boy SB 3000 Trafowechselrichter für 391 Euro inklusive Versand ersteigert.


    Wirkungsgrad von 1000 Watt bis 2500 an ca 94%. Bei Niedriger Spannung etwas besser.


    bluwi:


    Kannst mir eine Generelle Wirkungsgrad Aussage beim Synchrongenerator im Bezug auf die Drehzahl machen.


    Ich habe vor das BHKW von Standdrehzahl bis Max-Drehzahl zu betreiben. Es fällt im Standgas soch weniger Spannung an.


    Gibt es Tabellen dafür vielleicht im Tabellenbuch. Meine Messung kann dann in naher Zukunft gemacht werden.



    Gruß Andreas

    Hallo!


    Ich bin gerade ein wenig geschockt. Über die Verluste der Kondensatoren hatte ich gar nicht nachgedacht.


    Ich habe ein Verständnisproblem. Laut meiner Recherche werden die Verluste eines Kondesators unter anderem mit dem ESR-Wert bestimmt.


    Ich habe mir mal Typische ESR-Werte rausgesucht. 0,16 Ohm angenommen mit der Formel Pv = I² * R gerechnet komme ich auf ca. 150 Watt. (Bei 7A Strom und 20 Kondensatoren 1000µF 385V Reihenparallel geschaltet. Andere Werte habe ich auf die schnelle nicht gefunden.


    Das wären 5% Verlust wenn man von 3000Watt ausgeht. Kann das sein? Oder kann man den ESR-Wert und diese Formel nur für die Vollständige Ladung/Entladung der Kondensatoren anwenden?


    bluwi:


    Vielleicht könntest DU eine vereinfachte Rechnung zum groben Abschätzen der Verluste machen. Wenn die Verluste wirklich so hoch sind, schmeiß ich die Kondensatoren raus und schicke dem Wechselrichter pulsierede Gleichspannung.


    Im Wechselrichter selber ist ja auch ne große Kapazität vorhanden.



    Gruß Andreas