Hallo Betreiber von ecopower(n),
hab da seit geraumer Zeit ein paar kleine Sorgen:
Nach nun mehr rd. 4.800 Bh ist mein Teil der Meinung, bei 3.400 U/min über längere Zeiten am Tag nur noch 3.600...4.300 W leisten zu müssen. Einzelne Tage "schafft" es wieder bis 4.550. Eine zeitliche Zuordung zu irgend etwas kann ich nicht finden, Schlammabscheider mehrfach gespült. Einstellwerte variiert und wieder auf Normal zurückgenommen - als ob's das Teil überhaupt nicht interessiert...
Die erreichten Werte im Durchschnitt der letzten 7 Tage:
- Laufzeit 20 Std./Tag
- EVU-Zähler 61 kWh/Tag
- WMZ (RL) vor BHKW 190 kWh/Tag
- Gasverbrauch 28 cbm/Tag
Hat einer Ähnliches bzw. kann mir Hinweise auf Grund der Werte geben, wo ich anfangen zu suchen sollte ???
pamitu48