  • Hallo,


    wir planen geraden zusammen mit zwei anderen Familien den Bau von drei freistehenden Einfamilienhäusern auf einer größeren Fläche. Es wird ein gemeinschaftliches großes Carport gebaut, wo theoretisch die Möglichkeit bestünde, durch einen Anbau auch ein BHKW unterzubringen. Da Geothermie im Baugebiet nicht möglich ist, wäre ein BHKW eine Überlegung wert. Ist so etwas sinnvoll, wenn Zuleitungen zu den Häusern verlegt werden sollen, oder macht es mehr Sinn, dass jeder selbst sich so ein Ding in den Keller stellt? Wie müsste eine entsprechende Anlage dimensioniert werden?


    Ich bin absoluter BHKW-Neuling ;)


    Danke!


    Gruß,
    Alex

  • Bitte den Fragebogen beantworten, dann kann euch vielleicht geholfen werden.


    Nur soviel kann ich schon sagen: BHKW für jedes einzelne EFH wäre wohl keine gute Entscheidung.



    mfg JAU

  • Hallo,


    alles klar, versuche mich mal am Fragebogen:


    Verbrauchsdaten


    Jährlicher Stromverbrauch: 15.000 kWh/a (Annahme: 3x 4-Personen-Haushalt)


    Jährlicher Brennstoffverbrauch: 28.800 kWh/a (Annahme: 3x KFW70 Haus mit je 160 qm) 60 (kWh/qm*a) x 160 qm x 3




    Derzeitige Heizung


    Energieträger der Heizung: noch nicht vorhanden


    Alter und Typ der der Heiztechnik: neu


    Ist bereits eine Solarthermie vorhanden: nein


    Vorhandener Heizungspufferspeicher und Größe: noch nicht vorhanden


    Art der Warmwasserbereitung und Vorratsvolumen: noch nicht vorhanden


    Gibt es ein besonderes Strom-/Wärmeverbrauchsverhalten: unbekannt


    Hydraulischer Abgleich durchgeführt: ?


    Temperaturen der Heizkreise: ?


    Art der Heizkörper: Fußboden




    Immobilie und Rahmendaten


    Beheizte Fläche, Anzahl Bewohner: 480 qm, 12 Personen (3x160 qm bzw. 3x4 Personen)


    Art und Baujahr der Immobilie: freistehende EFH, BJ 2015


    Erfolgte Modernisierungen: entfällt


    Weitere geplante Modernisierungen: entfällt


    Zweiter Abgasstrang für BHKW frei: ?


    Zusammenschluss von Nachbarhäusern möglich: außer diesen drei Häusern nein


    Meint ihr so ein Vorhaben lohnt ggü. Luft-Wärme-Pumpe + Photovoltaik?


    Danke!

  • Moin Moin,


    na da sind doch schon paar Zahlen mit denen sich rechnen lässt.


    - die 15.000 kWh Strom sind recht üppig, ich würde erstmal mit 12.000-13.000 rangehen
    - woher stammen die 60kWh/m²*a ?? ich kenne max. 45kWh/m²*a Heizwärmebedarf = 21.500kWh zuzüglich Warmwasserbereitung ( 4 Pers rund 10kWh/Tag = 11.000kWh )


    Grundsätzliche Antwort auf Deine Frage : Ja, bei diesen Verbräuchen kann sich ein BHKW lohnen! Ich würde übern Daumen um 3KW elt. schätzen ( 2-4 ).


    Und da wäre Problem Nr.1 denn in dieser Kategorie ist die Auswahl an brauchbaren BHKW sehr gering, vom Bafa werden ganze 8 Kandidaten dieser Größenordnung gefördert.


    Zweites Problem, vom "Heizhaus" muß die Wärme in die Gebäude gebracht werden. Hier kann es große Verluste geben ( vorallem im Sommer wenn nur WW Benötigt wird ) wenn die Anlage zu weitläufig und/oder nicht gut durchdacht ist.


    Das Dritte Problem ist rechtlicher Natur , wem soll das zentrale Heizhaus und der Grund darunter gehören? Was wenn sich die Drei Parteien zerstreiten? Sparen kann man wenn Gas-und Stromanschluß ebenfalls Zentral ins Heizhaus führen, welches Vertragsmodell für die Abrechnung soll gewählt werden?



    Grüße

  • Hallo alikante,


    besten Dank für deine erste Einschätzung!


    Zunächst zum Rechtlichen: Da wir eh alles vertraglich regeln wollen, was mit der Errichtung und des Betriebs der Privatstraße und des gemeinsamen Carports zusammenhängt, denke ich, dass wir da auch (oder extra) etwas zum gemeinsamen Betrieb des BHKW aufnehmen könnten. Die Fläche des "Heizhauses" wäre Gemeinschaftseigentum.


    So arg lang werden sollten die Zuleitungen nicht werden. Da nächste Haus wäre ca. 5 m entfernt (Frage: Lärmbelästigung durch BHKW möglich?), das weiteste Haus ca. 20 m.


    Die Verbräuche sind grob dem Internet entnommen. Gut möglich, dass ich da etwas hoch gegriffen habe :D .


    3KW meint elektrische Leistung, oder?


    1000 Dank!
    Alex

  • 3KW meint elektrische Leistung, oder?


    So hat er es gemeint

    Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. ?(
    http://perdok.info/
    Oscar Perdok GmbH
    Gildeweg 14, 46562 Voerde
    Beratung, Planung und Installation von: KWK-Anlagen, PV-Anlagen, Stromspeicher mit Notstromfunktion, Eigene Herstellung von Ladestationen für E-Mobile, Energie-Effizienz incl. Kosten/Nutzen-Betrachtung, Ladestation für E-Mobile (kostenlos)