Hallo x-bommel
Ich habe mal die Zeichnung aus dem Orginalunterlagen rausgenommen. Sowohl Stirling, als auch Zusatzbrenner schalten zum gleichen Zeitpunkt aus. Ich denke aber mal, das es falsch gezeichnet ist.
Ich glaube, dass es schon richtig gezeichnet ist, gebe aber zu, dass ich auch einige Zeit gebraucht habe, um die Zeichnung zu kapieren. Vorweg nochmals: Das in der Zeichnung erläuterte Regelverhalten betrifft ausschließlich den reinen Heizbetrieb. Mit TWW hat die Zeichnung nichts zu tun!
In der Anlage habe ich zur besseren Erklärung die Zeichnung um zwei Linien ergänzt:
Die linke Linie markiert den Schnittpunkt der Temperaturkurve am Fühler B4 (Pufferspeichertemperatur 1, Code 8980, Ebene F1 im Menü "Diagnose Verbraucher") mit der Linie "C" (Zusatzbrenner aus). Diese Temperatur ist um 2 K unter dem Pufferspeicher-Sollwert (Linie A, ablesbar unter Code 8981). Hier sollte sich der Zusatzbrenner ausschalten. Die rechte Linie markiert den Schnittpunkt der Temperaturkurve am Fühler B41/42 (Pufferspeichertemperatur 2 bzw. 3, Code 8982/8983) mit der Linie "B" (Stirlingbrenner aus). Diese Temperatur liegt um 1 K unter dem Pufferspeicher-Sollwert (Linie A, ablesbar unter Code 8981). Erst hier sollte sich der Stirling ausschalten. Da die X-Achse der Zeit entspricht, sieht man, dass im reinen Heizbetrieb eigentlich immer ein gehöriger Zeitraum zwischen dem Abschalten der beiden Brenner liegt. In der Regel dürfte sich der Stirling überhaupt nicht abschalten, weil er bei Außentemperaturen, wo der Zbr im Heizbetrieb nötig ist, den Temperaturlevel "B" aus eigener Kraft nie erreicht.
Also kann es beim Betrieb mit Kombispeicher immer wieder dazu kommen, das beide Brenner gleichzeitig abschalten?
Immer wieder ggf. ja, aber nicht im reinen Heizbetrieb. Nur direkt nach TWW-Bereitung mit beiden Brennern. Wenn es im reinen Heizbetrieb passiert, liegt ein Fehler vor.
Aber genauso habe ich gesehen, das sich beider Brenner gleichzeitig abschalteten (immer bei gleichzeitigem Erwärmen von Trinkwasser und Heizung)
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, tritt das Phänomen bei Dir ausschließlich nach der TWW-Erwärmung auf. Das kann in der Tat vorkommen, ohne dass ein Fehler vorliegt: Siehe hierzu den zweiten Absatz in meinem vorigen Post.
Bei uns tritt das hin und wieder z.B. dann auf, wenn bei warmem Wetter die Vorlauftemperatur (und die zugehörigen Soll- und Abschalttemperaturen im Heizpuffer) niedrig sind. Wenn dann mit Zusatzbrenner TWW gemacht wird, kann es besonders bei großen TWW-Schaltdifferenzen (bei uns 9 K) passieren, dass das im Kombispeicher von oben nach unten verdrängte halbwarme Wasser den Heizpuffer füllt und die Stirling-Abschalttemperatur überschreitet. Oder der Stirling hat schon eine ganze Weile im "Opt"-Betrieb versucht TWW zu machen und dabei nebenher den Heizpuffer gefüllt. Wenn sich dann doch noch wegen Unterschreitung der TWW-Mindesttemperatur der Zbr dazuschaltet, gehen anschließend beide Brenner aus. (Aber gerade in dem Fall wäre der Stirling auch ohne TWW schon von selber ausgegangen, und das sogar früher.)
Das einzige, was man da ggf. machen kann, wäre die TWW-Bereitung durch geschicktes Einstellen der Reduziertfunktion möglichst auf einmal (oder zweimal) am Tag zu reduzieren. Dann kann der Effekt auch nur entsprechend selten auftreten.
Gruß, Sailor