18 Heizkörper, eine Umwälzpumpe 25/6.0U reicht es aus?

  • 1/12/1 FFFE Der Schlüssel bedeutet Dachs hat abgeschaltet weil "Keine Anforderung"


    30.01.10 23:27 Uhr


    1/12/2 FF7F Der Schlüssel bedeutet Dachs hat abgeschaltet weil "Sicherheitskette fehlt"


    30.01.10 18:47 Uhr


    1/12/3 FFF7 Der Schlüssel bedeutet Dachs hat abgeschaltet wegen 24 Stunden Sicherheitsabschaltung


    30.01.10 04:27 Uhr


    1/12/4 FFF7


    29.01.10 04:27 Uhr


    1/12/5 FFF7


    28.01.10 04:27 Uhr


    Eigentlich deutet das darauf hin, das der Dachs durch gelaufen ist ausser am 30.01.10 um 23:27, da gab es keine Anforderung!(Puffer ausreichend gefüllt!)


    Der Fehler dürfte eher in der Heizkreisregelung liegen!


    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Hallo Zusammen,


    Daten von dachs
    Dachs eintrit 48
    dachs austrit 82
    Vorlauf 46
    fühler 1 44
    Rücklauf 44
    Fühler 2 xxxx
    Ausentemp.0


    Daten von dachs ohne fühler nach ca 10 min wartezeit
    Dachs eintrit 48
    dachs austrit 82
    Vorlauf 19
    fühler 1 17
    Rücklauf 19
    Fühler 2 xxxx
    Ausentemp.0



    nach dem ich die fühler neu platziert habe.
    Daten von dachs
    Dachs eintrit 49
    dachs austrit 82
    Vorlauf 49 Puffer 1
    fühler 1 46 Puffer 2
    Rücklauf 45 Puffer 3
    Fühler 2 xxxx
    Ausentemp.0


    Die puffer haben je 300 ltr fassung ca 150cm hoc, ich habe die Fühler höher gezetz.


    Hallo Axel,
    1/12/2 FF7F Der Schlüssel bedeutet Dachs hat abgeschaltet weil "Sicherheitskette fehlt"
    was bedeutet dieser fehler den habe ich früher öfftersmal gehabt, wo bei dann der dachs als störung abgeaschaltete. bis ich wieder enstörungs taste drückte dann lief es wieder.


    Gruß
    Mustermann

  • Mannnnn
    diese Wochenende schaffst Du mich ))))


    tzzz
    nochmal das ganze, ich machs nochmal in Stichpunkten
    - in den Keller
    - den Fühler aus Puffer 1 (also da wo der Dachs mit 82°C reingeht)
    rausziehen...AUSSCHLISSLICH DEN EINEN FÜHLER
    - 5min warten


    Temperaturen aus dem Dachs ablesen
    - dann den Fühler wieder in Puffer 1 OBEN reinschieben


    - dann Fühler aus Puffer 3 (also der ganz rechte, wo das Rohr zum Kondenser geht) rausziehen
    - 5min warten
    - Temperaturen aus dem Dachs ablesen
    - Fühler GANZ UNTEN in Puffer 3 schieben


    - dann Fühler aus Puffer 2 oben nehmen
    und in Puffer 2 MITTE schieben schieben


    ---------


    weiterhin an der Regelung bitte mal beide Drehschalter auf 2,5 stellen


    und mal die Temperaturen für VL und Rücklauf sagen


  • also die temparaturen stehen wie oben angeben ohne die fühlern.
    keinproblem ich mache es noch einmal
    ich gehe jetzt runter und Fühler 1 das ist der puffer 2 ,verbinde mit Fühler 3 das ist der Puffer 3 RL

  • Hallo nochmal

    Zitat

    Hallo Axel,


    1/12/2 FF7F Der Schlüssel bedeutet Dachs hat abgeschaltet weil
    "Sicherheitskette fehlt"


    was bedeutet dieser fehler den habe ich früher öfftersmal gehabt, wo bei
    dann der dachs als störung abgeaschaltete. bis ich wieder enstörungs
    taste drückte dann lief es wieder.


    Wenn ich mich recht erinnere, hilft gegen diesen Fehler ein Softwareupdate vom Pfleger! Ist das schonmal gemacht worden? Oder anders gefragt: Ist im Reglermenü schon die Urlaubsfunktion integriert? Wenn noch nicht, deutet das auf eine ältere Version hin!


    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Zitat

    also die temparaturen stehen wie oben angeben ohne die fühlern.
    keinproblem ich mache es noch einmal
    ich gehe jetzt runter und Fühler 1 das ist der puffer 2 ,verbinde mit Fühler 3 das ist der Puffer 3 RL


    aaaah,
    ich hab mich oben verschrieben...ist nun korrigiert (mit rot)


    Hoffe,
    Du hast aber die anderen Dinge genau so gemacht wie gesagt


    Sinn und Zweck
    - wir wolln testen, ob die Fühler auhc alle dort sitzen, wo die hingehören
    ...also ober der Fühler VL auch wirklich in oben in Puffer 1
    und Fühler RL auch wirklich unten in Puffer 3 sitzt
    deshalb der Trick die mal kurz rauszunehmen und dann anhand der Werte ausm Dachs zu schaun, ob es auch jeweils der richtige ist ;)


    ------


    zu den Abschaltgründen
    wie es ausschaut ist der mit offener Kette nun einmal in 4 Tagen passiert...da könnten wir geschmeidig drüber hinwegsehen, oder?


    --------


    nun nochmal zu den Aussenfühler
    - ist da in der Näher ein Fenster, oder darutner z.B. ein Schacht, Kellerfenster oder irgendwas?
    - was ist das für ein Rohr daneben
    Regenwasser? geht das in die Kanalisation?

  • Hallo Firestarter,


    die fühlern habe ich einzel getestet mit eiswasser die funktionieren alle nur hoch zus ab 40Grad geht es langsam aufwärts.


    so dein beitrag habe ich gelesen nach dem ich von keller gekommen bin. aber ich habe den Fühler drei nicht unterhalb sondern oberhalb gelassen weider so gebunden ist bis ich es auf mache dauert es zu lange, das wegen habe den fühler 1 von puffer 2 im puffer 3 unten rein gemacht
    Daten von dachs ohne fühler2 puffer1 VL nach ca 5 min wartezeit
    Dachs eintrit 48
    dachs austrit 82
    Vorlauf 19
    fühler 1 47
    Rücklauf 47
    Fühler 2 xxxx
    Ausentemp.0



    Nach der verstellung werte von dachs


    Daten von dachs
    Dachs eintrit 46
    dachs austrit 82
    Vorlauf 51 Puffer 1 / fühler 2
    fühler 1 38 Puffer 3 unten Achtung
    Rücklauf 48 Puffer 3 oben
    Fühler 2 xxxx
    Ausentemp.0


    seidlich 3m unterhalb der aussenfühler ist ein kellerfenster ist aber geschlossen. der rohr ist regenabwasser rohr.

  • Hallo zusammen,


    wie der ein mal ist ein wochenende vorbei.
    ich muss dann auch ins bett den, morgen früh muss ich um 4 uhr aufstehen.
    Danke an alle
    Gruß
    Mustermann