    Aus dem Schwimmbad bekommen wir natürlich keine Wärme heraus, wenn wir sie benötigen, Aber man kann etwas zeitlich gesehen vorwärmen...


    Sollte man somit gleich mit 2000L Pufer arbeiten, der ggf. nachrüsten?
    Hydraulischer Umbau: Was heißt das etwas tiefer gehend im Detail?
    Ist die Enegeristeuer-Rückerstattung nicht seit April ausgesetzt?

    PUFFER: Wir haben doch ein Schwimmbad, welches oft Wärme benötigt.
    Kann man das nicht als Energie-Puffer nutzen?
    Also vom System so, dass die überschüssige Wärme ins Schwimmbad geht (1-2 Grad Erhöhung). Wenn dann mehr Wärme gebraucht wird als vom BHKW erzeugt, läßt man das Schwimmbad wieder um 1-2 Grad abkühlen.....
    Klar, dass das mit Regeltechnik verbunden ist, aber für soetwas könnte man eine UVR1611 oder so nutzen...
    Hab ich schon bei einer 22m² Solaranlage zur Heizungsunterstützung... Super!



    Gruß jens

    Hallo,
    Ihr braucht mehr Input.... Ihr bekommt mehr Input



    Leider keine Rücklauftemperaturen mit 30 grad
    Rücklauftemperaturen:
    Schwimmbad 50m³ Temp 29Grad RL 42 Grad
    Fußbodenheizung RL 40-42 Grad 600m²
    Heizkörper RL 46 Grad 160m²
    Lüftung ca RL45 Grad
    WW-Speicher 500 L RL 56 Grad


    Gruß jens

    Hallo,


    ich hab noch mal geguckt. Ein Pufferspeicher geht auf jeden Fall. Ein 2. wird..... ?!?!


    Wenn ein 2. notwendig wird, fällt mir auch ne Lösung ein, hoffe ich. Es ist zwar noch Platz vorhanden, aber iregndwo müssen wir auch noch Wäsche etc. machen. Kühltruhe...
    Was super wäre, wenn ich die Pufferspeicher draußen eingraben könnte. :) Macht sich ja nur wegen Leckage schlecht....


    Also, da rudere ich mal etwas zurück, vielleicht auch 2000 Liter möglich....


    Gruß
    Jens

    Hallo Neuendorfer,


    ja, Anbieterwechsel wäre aber auch heute schon drin. Wir haben immer mit anderen Anbietern verglichen, bisher war die EON entweder günstiger, oder ein Wechsel hat sich nicht gelohnt.
    Klar werden wir das in Zukunft weiter beobachten und auch das Mittel ausschöpfen, wenn möglich.
    Ich denke dennoch, dass der niedrige Arbeitspreis nicht zwangsläufig auf dem jetzigen Niveau bleiben wird. Weniger Abnahme gleich höherer Preis ist eigentlich bei jedem Artikel so..
    Wenn ich z.B. bei Verivox als Gewerbe nach dem günstigsten AnbieterPLZ 25761 mit 50000kWh suche liege ich bereits höher als der jetzige Strompreis der EON bei Abnahme von 103000kWh.
    Wenn es anders kommt, umso besser....
    Ohne Lastgangmessung hat für mich ja im Momant nur Vorteile (keine Spitzenlastabhängige Posten auf der Rechnung)


    Danke

    Hallo,


    vorab,ich hab nichts gegen den Dachs.


    wenn der Dachs tatsächlich bei uns an die 8000 Std. laufen würde (760 laß ich mal weg), dann würde er doch 8000*5,5kWh el produzieren und 8000*12,5kWh oder 14,8 kWh th = 100000 kWh oder 118400 kWh, das wären aber dann doch "nur" grob 50% vom Wärmebedarf und nicht 78%, oder?


    44000kWh el würde ich direkt selbst verbrauchen, das ist klar.


    Die Kalkulation geht immer auf, das ist klar und sicher.


    Wenn man nun ein "etwas" größeres Gerät nehmen würde, sinken u.U. die Betriebsstunden, jedoch ist der Ertrag während der Betriebszeit höher, weil mehr Produktion vorhanden.


    Ich habe ja den "Vorteil" dass ich permanent mindestens 6kWh el selbst abnehme. Wer hat das schon?


    Ich meine, es müßte irgendwo einen Schnittpunkt geben, wann der Ertrag maximiert ist, danach würden die Investitionskosen/Wartungskosten zu hoch....


    Lieber liege ich etwas darunter als darüber... ist auch klar. aber zu weit darunter wollte ich nicht gern.


    Es gibt ja viele Anlagen, die werden aufgestellt und der eigene Stromverbrauch ist selten so hoch wie bei uns(auch nachts). Die meisten Anlagen verkaufen nachts den Strom....




    Gruß jens

    Achtung,


    das sind 15 Minuten Profil-Werte in der Tabelle, also mal 4 ergibt die kWh


    Maximal Verbrauch lag 2011 bei 30 kWh, liegt 2012 bei 33 kWh. Wir haben derzeit ein Gerät welches die maximale Abnahme begrenzen kann, indem einige Verbraucher kurzzeitig 1-5 Minuten abgeschaltet werden können.

    Hi,


    ja, derzeit bin ich stromseitig leistungsgemessen. mir liegt die Messung des letzten Jahres vor. Daher hatte ich ja die 8-9 kWh Grundlast festgestellt. Es gibt aber zeiträume nachts im Sommer wo die Grundlast nur 6 kWh beträgt...
    Gas-Grundlast ermittle ich ja derzeit aus den täglichen Zählerständen.


    Ich habe vor eine Entscheidung zu fällen, wenn ich mir sicher bin, dass sie richtig ist. (Angepeilt ist der Herbst, August-September)Ich habe da keinen Zeitdruck!


    Wir sind mit der Nordseefarm in der Nähe von Büsum /S-H www.nordseefarm.de (nur für Mädels!)


    Vaillant Ecopower / Powertherm 20 wurde mir berechnet, denke aber dass es recht groß ist und dass es noch nicht so viele am Markt gibt...
    Neotower 16.0 wird wird mir auch angeboten, gibts aber ja auch nicht viele...



    Ich werde die Exceltabellen in den nächsten tagen mal auf einen Server laden, dann kann man sich die angucken....


    Danke


    grüße


    Jens Thiessen

    Danke für die Beiträge soweit!


    Also ist ein BHKW mit ca. 5 kWh ist eigentlich zu klein.
    Etwas größer würde sich auch rechnen.
    rmb hat 4500h Wartung
    Ec-Power hat 8000h Wartung
    RMB Neotower gibt es so noch nicht so lange am Markt, oder?
    Neotower 7,2 läuft mit 1550 U/min Neotower 11 mit 2260 U/min
    Ist das "Runtermodulieren" wirklich kein Problem auch in Hinsicht auf den Wirkungsgrad? Oder ist weniger modulierend für Standfestigkeit und Wirtschaftlichkeit besser?


    EC-Power hat das XRGI 15, welches auch modulieren müßte/könnte.


    Kennt Ihr die Folgekosten der verschiedenen Varianten?

    Hallo Solardachs,


    leider haben wir für eine Kaskade keinen Platz. Es reicht nur für einen 1000L Pufferspeicher und ein BHKW.


    ein 5.5kWh el scheint mir jedoch "zu klein". Eines mit 16 kWh el (9,5-16 modulierend) scheint mir recht groß....
    Der Grundwärmebedarf ist ja so bei "20m³" Erdgas. Klar, dass ein BHKW abschalten würde, wenn die Thermische Grundlast des einzelnen Tages erreicht ist und das dieser Sachverhalt nicht allzuoft entstehen sollte.
    Ich sammle ja nun täglich die Daten für Gasverbrauch....


    Wer macht solch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung?