Hallo Zusammen,
ich habe 2018 ein EFH (Bungalow) gekauft und damals noch recht naiv einfach Handwerkern vertraut und vieles gemacht, dass wir heute wohl anders machen würden ...
u.A. haben wir die alte Ölheizung (von 1999) gegen eine Gasheizung getauscht.
Letztes jahr haben wir uns recht spontan dann auch dazu entschieden, eine PV zu installieren - 23kwp ohne Speicher im ersten Jahr nun knapp über 18.000kwh erzeugt. (in Betrieb 06/2020)
Insgesamt denken wir immer mal wieder darüber nach, ob eine optimierung der Heizung nicht auch sinnvoll wäre und ohne jetzt alles wieder neu machen zu müssen, wäre die Brennstoffzelle eine Interessante Alternative da diese ja doch gefühlt vorallem in den Monaten laufen würde, wo unsere PV nicht den Bedarf decken kann bzw. auch Nachts dafür sorgen könnte, dass wir kaum mehr Netzbezug haben?
Hier mal der Fragebogen:
Verbrauchsdaten
Jährlicher Stromverbrauch: (Daten für 2019 vor der PV) 6.000 kwh
-- 2020 neu: e-Auto dazu, PV Anlage seit 06/2020 in Betrieb, 2. e-Auto in Planung.
Jährlicher Brennstoffverbrauch: Gas 2020: 36.000kwh
Derzeitige Heizung
Energieträger der Heizung: Gas
Alter und Typ der der Heiztechnik: Gasbrennwert aus 2018, Paradigma Modula NT 25kw
Ist bereits eine Solarthermie vorhanden: nein
Vorhandener Heizungspufferspeicher und Größe: nein
Art der Warmwasserbereitung und Vorratsvolumen: WW Speicher 300L über Gasheizung
Gibt es ein besonderes Strom-/Wärmeverbrauchsverhalten:
Hydraulischer Abgleich durchgeführt: ja .. lt. Heizungsbauer (gefühlt würde ich aber sagen, der hat nur die Unterschrift gesetzt ..)
Temperaturen der Heizkreise: FBH 35°C, Heizkörper 50°C
Art der Heizkörper: EG FBH + in 4 Räumen zusätzlich Heizkörper, Keller 4 Heizkörper
Immobilie und Rahmendaten
Beheizte Fläche, Anzahl Bewohner: EG ca. 150qm (beheizt), DG (ausgebaut, aber nicht beheizt), Haus ist Teilunterkeller (ca. 100qm) teilweise beheizt.
Art und Baujahr der Immobilie: Winkelbungalow mit Walmdach, 1978
Erfolgte Modernisierungen: Zwischensparrendämmung 16cm, Fenster wurden 1985 alle ausgetauscht gegen 3fach verglaste. - Terrassentüren 2019 neu.
Weitere geplante Modernisierungen: Geschossdecke EG wird nach und nach von unten gedämmt.
Zweiter Abgasstrang für BHKW frei: ja
Erdgasanschluss vorhanden oder möglich: vorhanden
Zusammenschluss von Nachbarhäusern möglich: nein
Mich würde interessieren ob die Rahmenbedinungen überhaupt eine weitere Planung sinnvoll erscheinen oder wir das Thema Brennstoffzelle direkt vergessen sollten?
Vielen Dank & Liebe Grüße