Hallo,
zu unserem Neubau folgende Angaben:
400qm Fußbodenheizung
4 Personenhaushalt (2 Erwachsene + 2 Kinder hoffentlich in Zukunft :-)) + Ferienwohnung für 4 Personen meist vermietet in der Saison von Mai - September
Angaben in EneV, aktuell mit Solaranlage + Gasheizung geplant:
Gesamtbedarf 30400kwh davon 22900kwh Heizung und 7500kwh Warmwasser
Bedarf nach Abzug solarer Gewinne mit Heizungsunterstützung (ca. 16qm Gesamtfläche Solar): 21086kwh davon 17635kwh Heizung, 3440kwh Warmwasser
Aktuelles Angebot für Gastherme + Solaranlage von unserem Heizungsbauer vor Ort: 17.756€ netto (ohne Fußbodenheizung)
Nun habe ich mir Angebote für eine Brennstoffzelle für den Vitolator PT2 eingeholt:
1. Angebot:
Vitovalor: 20950€
Abgasanlage: 1172€
Sekundärheizkreise für fußbodenheizung 3360€
Service für 10 Jahre: 5400€
+ andere Positionen - Gesamtpreis: 32.912€
2. Angebot:
Förderanträge und Anmeldungen 200,00 €
Lieferung der benötigten Peripherie 24.913,60
Montage, elektrische Verkabelung, Inbetriebnahme und Einweisung 1.690,00 €
10 Jahre Funktions- und Leistungsgarantie Brennstoffzelle 2.375,00 €
+ andere Position - Gesamtpreis: 29.178€
Das 2. Angebot weisst aus:
1) - abzüglich Investitionszuschuss aus KFW-Programm 9.075,00 €
2) - abzüglich Einmalzahlung KWK-Zuschlag* 1.800,00 €
3) - abzüglich Energiesteuer-Rückerstattung über 10 Jahre* 847,97 €
4) - abzüglich Mehrwertsteuer-Rückerstattung** 5.092,68 €
mit Position 3) und 4) kalkuliere ich nicht, daher wäre die Investition: 29178 - (Pos1) + Pos2)): 18303 € (netto).
Damit lägen Gasheizung + Solar und Brennstoffzelle nicht weit auseinander. Aufgrund der möglichen Stromersparnis erscheint mit daher die Brennstoffzelle als sinnvolle Investition zumal durch die Ferienwohnung im Sommer sich ein relativ hoher Wärmebedarf ergeben würde.
Was meint ihr?
Aktuell verunsichert mich die nicht ausgereifte Technik + die Tatsache, dass der Stack max. 10 Jahre halten soll? Frage: Was passiert danach?
Ich mal versucht selbst zu kalkulieren. Bei der monetären Berechnung tue ich mir aber schwer. Sind alles Schätzwerte, da das Haus ja noch nicht steht :-).
Bin absoluter Laie und dankbar für kritisches Feedback.
Schöne Grüße und Danke für Eure Beiträge.
PS: Im Prinzip bin ich der Heiztechnik sehr offen eingestellt und könnte mir auch gut eine Kombination aus Gastherme, Solar + Photovoltaik vorstellen.
Leistung Brennstoffzelle Strom bei Volllast |
Leistung Brennstoffzelle Wärme bei Volllast kwh |
Warmwasser Bedarf kwh |
Heizung Bedarf kwh |
Total Bedarf kwh |
Auslastung Brennstoffzelle |
Stromproduktion | Eigenverbrauch (30%) | Einspeisung | |
Januar | 558 | 744 | 310 | 5100 | 5410 | 100,00% | 558 | 223,2 | 334,8 |
Februar | 504 | 672 | 280 | 4200 | 4480 | 100,00% | 504 | 201,6 | 302,4 |
März | 558 | 744 | 310 | 2450 | 2760 | 100,00% | 558 | 223,2 | 334,8 |
April | 540 | 720 | 450 | 250 | 700 | 97,22% | 525 | 210 | 315 |
Mai | 558 | 744 | 465 | 0 | 465 | 62,50% | 348,75 | 139,5 | 209,25 |
Juni | 540 | 720 | 600 | 0 | 600 | 83,33% | 450 | 180 | 270 |
Juli | 558 | 744 | 620 | 0 | 620 | 83,33% | 465 | 186 | 279 |
August | 558 | 744 | 620 | 0 | 620 | 83,33% | 465 | 186 | 279 |
September | 540 | 720 | 450 | 0 | 450 | 62,50% | 337,5 | 135 | 202,5 |
Oktober | 558 | 744 | 465 | 600 | 1065 | 100,00% | 558 | 223,2 | 334,8 |
November | 540 | 720 | 300 | 3600 | 3900 | 100,00% | 540 | 216 | 324 |
Dezember | 558 | 744 | 310 | 5400 | 5710 | 100,00% | 558 | 223,2 | 334,8 |
6570 | 8760 | 5180 | 22900 | 28080 | 100,00% | 5867,25 | 2346,9 | 3520,35 |