Ok, dann will ich mal ein bißchen mit Zahlen jonglieren.
Annahme Dachs mit 10kWthe/5kWel, Wärmebedarf 40kW. 1000L Puffer.
Der Puffer kann von 55/60-90Grad genutzt werden, also ca 35-40kWh aufnehmen, das sind 3-4 Std Laufzeit des BHKW .
Das BHKW hat 25% des Wärmebedarfs. Schau ich in meine Jahresdauerlinie, dann läufts BHKW so ab 10-13Grad Außentemperatur durch. Wären irgendwo 150-220Tage sind dann 3600-5300Bh, kommen noch die Übergangszeit mit durchschnittlich 30% Last und der Sommerbetrieb mit 10-15%Last (Schwimmbad?). Da komm ich nochmal auf so 750 - 1200Bh, macht dann in der Summe 4400 bis 6500Bh/a.
"Wäär doch gaar net soo schlecht"?!