Hallo,
Ich studiere Maschinenbau im Bereich erneuerbare Energien und muss zurzeit die Auslegung eines BHKWs für eine Modellbiogasanlage durchführen.
Bin mir dabei aber garnicht so sicher wie ich das BHKW auslegen soll.
Die Biogasanlage produziert ca. 238.000 m³/a mit einem Heizwert von ca. 6 kWh/m³.
Also 1.428.000 kWh/a.
Bei einem BHKW mit einerm elektr. Wirkungsgrad von 40% und 8000 Betriebsstunden komme ich auf eine elektrische Leistung von 71,4 kW.
Sollte ich also ein BHKW mit ca. 72 kW verwenden oder sind die 8000 Betriebsstunden zu hoch?
Mit wieviel rechnet man?
Nebenher soll eine Photovoltaikanlage laufen mit der zusammen eine möglichste gleichbleibende Strom ins Netz einspeisen soll.
Die Leistung der PV-Anlage schwankt ja sehr. Ist es das lohnenswert eventuell 2 BHKWs zu haben um je nach Leistung der PV-Anlage nur eins oder beide BHKWS laufen.
Dachte wenn ca. 90kW insg. eingespeißt werden sollen und die PV-Anlage 60kW (Maximal) hat das man ein 30KW und ein 50KW BHKW laufen lässt.
Wenn die PV-Anlage dann 60 kW bringt läuft nur das kleine BHKW mit 30 kW.
Wenn die PV-Anlage 20kW bringt könnten ja dann beide laufen, oder?
Ich bin mir da sehr unsicher. Ich finde auch sehr wenig Literatur zur Auslegung.
Die meisten legen wärmeorientiert aus. Ich hingegen Stromorientiert.
Kann mir jemand Tipps geben`oder mich berrichtigen?
Schonmal vielen Dank!