Wärmepumpe brummt abhängig von Außentemperatur

  • Hi zusammen!

    Bitte um Hilfe das Verhalten unserer Wärmepumpe zu verstehen.
    6 Wohnungen in einem Haus, Baujahr 2022. Wärmepumpe für Warmwasser und Heizung.
    Unter unserer Wohnung ist der Technikraum, wo die Wärmepumpe installiert ist. Im Technikraum sind zwei große Kompressoren und ein kleinerer Kompressor, siehe Bilder.
    Außen sind zwei Wärmetauscher mit Lüfter.
    Abhängig von Außentemperatur, hören wir starkes Brummen in der Wohnung. Schlaffen ist unmöglich.
    Ab etwa +5°C und nach oben - es brummt nichts. Von +5 bis -5°C stärker und stärker. Ab -5°C nach unten gefüllt gleich laut.
    Die Kompressoren haben nur Ein/Aus Steuerung (laut Hersteller), aber es Brummt unterschiedlich stark, sogar wenn alle Kompressoren laufen - das habe ich geprüft.
    Und es Brummt immer mit gleicher Frequenz - 146Hz, siehe Bilder.
    Vor kurzem wurde eine akustische Messung durchgeführt. Davor habe ich mit der Firma, die diese Wärmepumpe gebaut hat, abgesprochen, dass wir die Volllast Simulation ausprobieren. Damit wir sicher sein können, wenn es gemessen wird. Der Kollege ist gekommen, es war +3°C außen. Er hat die Wassertemperatur Sollwert manuell umgestellt, Lüfter außen runtergedreht, und Wärmepumpen manuell aktiviert. Es hat dann richtig gebrummt. Der Kollege hat gesagt, mit langsameren Lüfter draußen wird -7 bis -10°C simuliert, und so wird die Druckdifferenz am Kompressor größer - es kann stärker brummen.
    An der Tag der akustischen Messung war außen +10°C. Alles wurde gleich gemacht, Lüfter sogar stärker runter gedreht, alle Kompressoren laufen, aber es hat kaum gebrummt. Die akustische Messung, die einige Tausende Euro kostet, war für umsonst...

    Hat jemand eine Idee, warum das Brummen in diesem Fall so Temperaturabhängig ist? Was brummt da eigentlich, oder was kann sich nach oben so gut übertragen, vor allem so eine komische Frequenz von 146Hz?
    Und was könnte man machen, wenn wir es noch mal messen lassen?

    Vilen Dank!

    Andriy



  • Und es Brummt immer mit gleicher Frequenz - 146Hz, siehe Bilder.

    Eine seriöse Ferndiagnose nach Symptombeschreibung geht nicht wirklich, schon gar nicht durch Leute, die die Maschine nicht kennen. Entsprechend hier nur eine Anmerkung mit starkem Vorbehalt.

    Die 146Hz klingen für mich stark nach maximaler Drehzahl einer Inverter-Maschine. Das würde auch zu den beschriebenen Rahmenbedingungen passen. (Ob das stimmt??)


    Die Quelle dafür würde ich entweder direkt am Inverter, oder am Kompressor vermuten. Dazu könnte ich mir verschiedene Ursachen vorstellen. (Unwucht, schwingender Magnetkern im Motor oder Inverter, nicht funktionierende/defekte Schwingungsdämpfung, Schwingungsbrücke, . . . ) Ob das ein Defekt oder eine Fehlkonstruktion ist? Keine Ahnung. :-(|__| :glaskugel:

    Lesen gefährdet die Dummheit! Denken gefährdet Vorurteile!
    Der geistige Horizont mancher Menschen hat einen Radius von NULL. Das nennen sie dann Standpunkt.

  • Wir hatten so ein ähnliches Problem mal mit einer Kälteanlage.

    Da war die Transportsicherung noch auf dem Kompressor und die Kältemittelleitung die ins Haus führt hatten

    keinen Schwingungsdämpfer eingebaut. Seitdem sind die Probleme weg.

    Meines Erachtens wäre es theoretisch möglich daß es bei euch ein ähnliches Problem ist, daß sich eben

    bei einer bestimmten Kompressordrehzahl stark äußert

    50kw elektrisch Erdgas BHKW von Yados

    25kw Absorptionskältemaschine aus BHKW-Abwärme

    Photovoltaikanlage 99,9 kwp

  • Also, wir hatten mit unserer Wärmepumpe ähnliche Erfahrungen gemacht. Zuerst wurde sie immer lauter, und dann fiel plötzlich die Heizung komplett aus. Der Grund dafür war ein zu niedriger Füllstand der Flüssigkeit. Da wir im Dachgeschoss wohnen, gab es natürlich nicht genug Druck, um oben bei uns anzukommen. Die Flüssigkeit wurde nachgefüllt, und die Leitungen wurden von Hand gespült.


    Aber dann, nur zwei Tage später, ging plötzlich weder Warmwasser noch Heizung. Wieder kam der Techniker, diesmal aber mit einem Spülwagen. Die gesamte Wärmepumpe wurde erneut gereinigt, überprüft und alles wurde wieder aufgefüllt. Die Lautstärke ist seitdem definitiv leiser, aber meiner Meinung nach immer noch zu laut. Wenn jetzt mehr Nachbarn eine Wärmepumpe bekommen, wird es überall in der Umgebung ein permanentes Brummen geben... ziemlich nervig, wenn ihr mich fragt.