Moin,
beobachte gerade ein ähnliches Verhalten. Habe nur zwei Fühler im Puffer (500 Liter). Um 22:00 gehen alle Heizkreise auf Absenkung, auch das WW. kurz danach schalten sich dann Zusatzbrenner und ca. 30min später auch der Stirling aus. Habe eben einmal die Temperaturen gecheckt, oben (code 8980) habe ich 50 Grad, und unten (code 8982) 42 Grad.
Nun verstehe ich nicht, warum der Stirling ausgeht, wo die Puffersolltemperatur (code 8981) auf 63 Grad eingestellt ist.
Unter Status Pufferspeicher (code 8010) steht geladen, Min Ladetemp.
Nun habe ich ein Schwimmbad, welches sich selber steuert, eben ging die Umwälzpumpe an die über einen Wärmetauscher am Heizungsstock hängt. Diese saugt gerade den Puffer leer, ohne das Stirling oder Zusatzbrenner anspringen. Mittlerweile ist die Temperatur oben auf 42 Grad runter und der Vitotwin schläft.
Wiederum interessant ist, das der Sollwert(8981) nun 56,7 Grad anzeigt, scheint also eine errechnete Größe zu sein.
Dennoch hätte der Stirling doch eigentlich durchlaufen müssen?
Schönen Abend noch!