Zum Thema Kabelquerschnitt: ein Elektriker (auch schon der Azubi) sollte auswendig ganz grob zumindest die Strombelastbarkeit der einzelnen Querschnitte kennen, da diese unabhängig von der anliegenden Spannung oder Stromart sind.
1,5 mm² max. 16A
2,5 u 4 mm² ca 16A
6 u 10 mm² ca. 32A
16 u 25 mm² ca. 63A
alles grobe ca. Werte, in die die Leitungslänge und Verlegeart noch einfließen muss.
Da du die Module sicherlich in Reihe schaltest, ist der maximale Strom dem Typschild der Module zu entnehmen ( idR kleiner 16A)
Somit wäre ein Querschnitt von 1,5 mm² bei 5 m Leitungslänge satt ausreichend.
Viel erwarte ich von dem das NO-Dach auch nicht an Leistung.
... dann lass es doch ganz, sollte finanziell ja auch sinnvoll darstellbar sein ...