Alles anzeigenDas Problem ist doch ganz einfach erklärt Anika.
Ein Kessel ohne Gebläse nutzt den natürlichen Zug des Kamin um die Abgase nach oben zu befördern. Einem Kessel mit Gebläse ist das relativ schnuppe der schiebt die Abgase selber raus mit Überdruck (BHKW genauso). Wenn du nun nen Kessel ohne Gebläse und einen mit(oder BHKW) an den selben Zug bauen würdest so schiebt das Überdruckgerät die Abgase möglicherweise nicht in den Kamin sondern durch den normalen Heizkessel in den Aufstellraum. Punkt. Deshalb ist das nicht erlaubt.
mfg
PS oder die geräte sind gegeneinander so verriegelt das nur eines von beiden laufen kann - das könnte dann der Schorni abnehmen.
Was aber auch nicht funktioniert ist Brennwert + Dachs mit Kondenser (zwei Dachs mit Kondenser geht auch nicht), das schreibt zumindest Senertec hier ab Seite 55. Einzige Lösung für Dachs mit Kondenser und Zuheizbedarf ist wohl der SEplus Brennwer-Brenner mit 20kW - dann braucht man aber ein dickes Rohr, ob das hier im Haus geht muss man prüfen. Eine wie von Dir vorgeschlagene gegenseitige Betriebssperre mit Umschaltung könnte eine sehr gute Lösung sein den alten Brenner im Haus zu halten. Wenn das BHKW mal streikt könnte der sogar wie jetzt auch das ganze Haus mit dem alten Brenner heizen