Tag 2 und 3
Am Tag 2 wurden die Wasseranschlüsse alle angeschlossen, der Kaminzug mit den Kunststoffrohren gefüttert und die ersten Verdrahtungsarbeiten erledigt.
Ich habe mir es nicht nehmen lassen, den Außenfühler anzuschließen und die Kabelführung zu erledigen. (Wozu habe ich Elektriker gelernt (und dann noch meinen Techniker hinterher)) es ist laut Anleitung ein PT1000 und montiert habe ich einen Siemens QAC31/101 welches ein NTC ist.
OK also Mal merken und ansprechen.
Habe es am nächsten Tag angesprochen und der Monteur meinte Remeha verbaut bei seinen Anlagen 3 verschiedene Temperaturfühler Modelle dieses wäre einer davon und man kann es in der Software umstellen.
Soweit so gut die Anlage wurde, dann noch am Gas Anschluss angeschlossen. (Zusatzheizgerät fest ans Rohr und die Brennstoffzelle wird mit einer "Gassteckdose" angeschlossen wie z. B. ein Gasherd.
Da die Gasrohre angefasst wurden (und es dann ja keinen Bestandsschutz mehr gibt) müsste noch eine Rohrbruch Unterdruck Sicherung beim Zähler nachgesetzt werden und es wurden an der Stelle dann auch die letzten beiden gehanften Übergänge wegreduziert.
Anlage mit DI-Wasser vorfühlen (der 300 l Speicher ist ja komplett Heizwasser Brauchwasser) und das Zusatzheizgerät einschalten.
Problem 1 Sensor ist in der Software auf PTC eingestellt und zeigt. -7 C° an ändern kann man es leider nicht so leicht, da man den Service-Techniker-Code braucht, den der Monteur noch nicht hatte. Haben ihn dann bekommen und ich ihn mir direkt notiert.
2. Problem der Monteur hat sich nicht haargenau an die Schritt für Schritt Anleitung gehalten und übersehen, dass er das CAN Bus Kabel vor dem 1. Starten aus der Steuerplatine ziehen muss.
Jetzt denkt die Heizung, sie hat den 2. Heizkreis, findet da aber keine Sensoren und keine Pumpe.
Könnten wir beheben, indem wir den 2. Kreis deaktiviert haben.
Das fragen wir nach, wenn nächste Woche der Remeha Monteur kommt, um die Brennstoffzelle einzurichten.
3. "Problem" beim weiten befüllen mit dem DI-Wasser über den Befüllstutzen (Anleitung Seite 73 direkt rechts unten neben dem Speicher) war der Druck immer höher als im Heiznetz nach dem Hahn schließen fiel er dann auf den gleichen Wert ab. Wir hatten auch schon alle Ventile auf Handbetrieb gestellt etc.
Wenn man sich den Hydraulikplan anschaut, merkt man, dass man unten in den Speicher füllt und dann über die Heizungspumpe etc. In Heiznetz. Da ist einfach Widerstand drinnen und gut ist.
Ich habe heute noch erfahren, dass wir die 100. Remeha Electra 300 bei uns verbaut bekommen.
Auf der Netzwerkeinstellungsseite steht mehrfach Senertec. Also ist es ein Dachs 0.8 in umlackiert und nicht anders herum.
Ich mache morgen im Homeoffice Mal einen Modbus Scan am Gerät und schaue Mal ob da irgendwas auslesbar ist.
Soll man ggf. Dieses Topic umbenennen und Verschieben?