guten Abend !
kochfeld dürfte ohmsche Last haben, Herd hat 26KW
Grundlast vom Gebäude ist bei ca. 2 kw pro Stunde, gut aufgeteilt. Leider kann man den Rest nicht so gut verteilen, daher kommt es zu diesen schieflasten.
der Energieversorger hat von sich aus die Leitung schon erneuert, leider ohne Erfolg. ( arm dick )
Der kubota versucht es auszugleichen, das heißt wenn die Drehzahl fällt, dann regelt der nach.
Bei dem gerüttel, da schwankt die Anzeige vom Strom sehr stark, gut 3A runter und wieder hoch. ( immer mal auf einer anderen Phase )
wenn die Geschichte zu wild wird schaltet der ENS den Generator ab und nach kurzer Zeit wieder ein. ( hier ist es meist besser man schaltet von Hand die Kiste aus und wartet bis in der Küche Ruhe eingekehrt ist )
wenn 3 oder 6 Platten an sind gibt es keine Probleme.
das geht allerdings mit vielen Geräten so, Waschmaschine und Bohrmaschine an der falschen Steckdose verträgt sich auch nicht mit dem bhkw.
der Hersteller des bhkw sagt, es sei ein Problem des Energieversorger und dieser sagt alles im Rahmen.
es gibt halt leider im Gebäude sehr viele Verbraucher und leider ist hier eine synchrone zuschaltung nicht möglich.
daher war mein Gedanke, einen SMA auf Turbine ( lineare Last ) hinten dran zu hängen. Somit würde der Generator entlastet werden.
Gehen wir mal davon aus, dass die Überwachung nicht auslöst, dann würde ein taktender Herd ja dauernd zu einem Spannungswechsel führen.
Wenn das Netz dermaßen nachgibt hätte das BHKW auch dauernd einen Lastwechsel. das könnte das Schütteln erklären.
stromsparer99
ja, genau so ist es!