Beiträge von basti306c

    So jetzt habe ich die Heizenergiebedarfe für jeden Monate ermittelt:


    Monat Heizenergie Heiztage kWh / Heiztag


    Januar235.843 kwh 31 7607,82


    Februar 204.532 kwh 28 7238,57


    Dezember 194.029 kwh 31 6259,00


    November 175.152 kwh 30 5852,02


    März 137.903 kwh 31 4465,24


    April 104.987 kwh 28 3755,78


    Oktober 81.688 kwh 29 2789,97


    Mai 48.401 kwh 20 2408,86


    September 34.419 kwh 18 1912,16


    Juni 8.235 kwh 11 766,46


    Juli 904 kwh 5 180,78


    August 716 kwh 5 141,91


    Vielleicht kann mir ja jemand durch diese Werte weiterhelfen.


    @ Dirk: ja ist auch ein sehr spannendes, aber auch sehr umfangreiches Thema :)


    Grüße
    basti

    Mit Hilfe der Gradtagzahl von 2012 und dem langjährigen Mittel habe ich nun den Verbrauch normiert. (http://www.iwu.de/fileadmin/us…agszahlen_Deutschland.xls)


    Verbrauch 2012: 1.167.032 [kWh]; Gasverbrauch 135.093 m³


    Gradtagzahl 2012: 3498 [Kd]
    Gradtagzahl im Mittel: 3761 [Kd]


    Der normierte Verbrauch beträgt 1.254.776 [kWh]

    • der höchste Verbrauch fällt mit 235.843 [kWh] im Januar an; GTZ im Mittel 606 [Kd]
    • der geringste Verbrauch fällt mit 716 [kWh] im August an; GTZ im Mittel 34 [Kd]

    Mir ist aber immernoch nicht klar, wie ich hiermit auf auf irgendwelche Werte hinsichtlich Leistung etc. komme


    Grüße

    Hallo BHKW-Community,


    im Rahmen einer Projektarbeit möchte überprüfen wie wirtschafliche der Einsatz eines BHKW zur Versorung eines Geländes mit mehreren Gebäuden wäre. Dabei habe ich aber schon Probleme bei der Bestimmung der Jahrgangslinie und Ausleggung der Grundlast die durch ein BHKW abgedeckt werden könnte, da ich keine Lastgänge zur Verfügung habe sondern nur Verbrauchsdaten die einmal im Monate abgelesen werden (Gas-/Strom-/ Wärmemengenzähler). Somit kann ich zwar den durchschnittlichen Verbrauch pro Monat bestimmen aber keine korrekte Jahresdauerlinie.



    Daten:


    • Bestehende Heizzentrale: 2 * Gaskessel Viessmann "Paromat Triplex KN 040" mit je 460kW (2-stufig)
    • Daten der Wärmemengenzähler (Abgelesen jeweils zum Monatsende) insgesamt im letzten ja knapp 1.200.000 kWh, wobei der Verbrauch im kältesten Monat 250.000 kWh betrug.
    • Warmwasser wird dezentral über Durchlauferhitzer bereitgestellt.
    • Den Gas-, & Stromverbrauch.


    Bin für jeden Tipp und Ansatz dankbar!!!


    Grüße