Hallo Tobl2002,
in diesem Forum
http://www.mikrocontroller.net/topic/218643
wird das Adapterthema für Siemenssteuerungen seit Jahren diskutiert.
Ich betreibe seit etwa 2,5 Jahren eine Remeha eVita, die auch eine Steuerung
von Siemens hat.
Eine gewisse Zeit hatte ich versucht einen Adapter nach den Anleitungen im
Internet zu bauen.
Ich habe mich dann dazu entschieden den OCI700-Adapter von Remeha für < 300
Euro zu kaufen.
Remeha bietet dazu die kostenlose Windoes-Software Recom an, die hier
http://www.recom-software.com/…tx_bwrecom/RecomSetup.msi
heruntergeladen werden kann.
Mit dieser Software und dem OCI700-Adapter kann man wichtige Meßwerte,
Parameter und Fehlermeldungen
abrufen und abspeichern. Durch Beobachtung der Kommunikation zwischen der
Recom-Software
und der Steuerung konnte ich dann die Recom-Software durch ein Python-Skript
ersetzen, das jetzt
seit 1,5 Jahren auf einem Raspi läuft. Mit der Software Octave erzeuge ich mir
dann alle 10 Minuten
eine Grafik, die ich dann in meiner Cloud ablege. Damit kann ich auch vom
Smartphone überprüfen,
ob das BHKW ordnungsgemäß arbeitet. Ich hatte schon einmal den Fall, daß sich
die Siemenssteuerung
in gewisser Weise aufgehängt hatte und nur noch den Zusatzbrenner gestartet
hat. Wie bei einem
Windowsrechner konnte ich den Fehler nur durch einen Hardware-Reset beheben.
Ich würde den
Siemens-Adapter jederzeit wieder kaufen.
Gruß
dfs_evita