    Hallo Tobl2002,




    in diesem Forum




    http://www.mikrocontroller.net/topic/218643




    wird das Adapterthema für Siemenssteuerungen seit Jahren diskutiert.




    Ich betreibe seit etwa 2,5 Jahren eine Remeha eVita, die auch eine Steuerung
    von Siemens hat.


    Eine gewisse Zeit hatte ich versucht einen Adapter nach den Anleitungen im
    Internet zu bauen.


    Ich habe mich dann dazu entschieden den OCI700-Adapter von Remeha für < 300
    Euro zu kaufen.


    Remeha bietet dazu die kostenlose Windoes-Software Recom an, die hier




    http://www.recom-software.com/…tx_bwrecom/RecomSetup.msi




    heruntergeladen werden kann.




    Mit dieser Software und dem OCI700-Adapter kann man wichtige Meßwerte,
    Parameter und Fehlermeldungen


    abrufen und abspeichern. Durch Beobachtung der Kommunikation zwischen der
    Recom-Software


    und der Steuerung konnte ich dann die Recom-Software durch ein Python-Skript
    ersetzen, das jetzt


    seit 1,5 Jahren auf einem Raspi läuft. Mit der Software Octave erzeuge ich mir
    dann alle 10 Minuten


    eine Grafik, die ich dann in meiner Cloud ablege. Damit kann ich auch vom
    Smartphone überprüfen,


    ob das BHKW ordnungsgemäß arbeitet. Ich hatte schon einmal den Fall, daß sich
    die Siemenssteuerung


    in gewisser Weise aufgehängt hatte und nur noch den Zusatzbrenner gestartet
    hat. Wie bei einem


    Windowsrechner konnte ich den Fehler nur durch einen Hardware-Reset beheben.
    Ich würde den


    Siemens-Adapter jederzeit wieder kaufen.
    Gruß
    dfs_evita