109.012,5 kWh : 744 = 146,52 kWh = Wert für Januar
Diese Gradtagszahlen sind gut für die Berechnung von Verbräuchen, zum Beispiel im Januar hab ich ca. xxxx kWh Gas verbraucht und zahle xxx dafür.
Bei der Rechnung fehlen bei 744 die h, die sich dann raus kürzen, dann hätte man die kW-Leistung, aber nur wenn der Kessel 24h am Tag und 30Tage im Monat durchlaufen würde, was ja ein Kessel nicht macht. Des wären dann bei dir 147kW, aber laut meiner Heizlast müssten ungefähr 360kW für -14°C rauskommen. Sind im Durchschnitt nur -2°C gewesen dann sagen wir mal, bräuchte ich nur 310kW Leistung, nur mal so aus dem Bauch heraus angenommen.
alikante:
Genauso hab ichs gemacht, jetzt hab ich auf der Y-Achse die Verbräuche, auf X-Achse die Stunden bzw Monate.
Jetzt hab ich ein Gerät, angenommen: Viessmann Vitobloc 50kWel/81kWth , dann kann ich unmöglich die Fläche für 81kW einzeichnen, ich glaub die Sache ist schwieriger und geht mit erst mit 1-2 weiteren Vorschritten, aber sicher wieß ich es grad auch nicht.
http://vvcap.net/db/DjecCrVPZrZQoZvT2_ii.png
In der Asue beschreibung wurde soetwas durchgeführt, aber des soll auch erstmal einer verstehen. Ab Seite 11 gehts los.
http://asue.de/themen/blockhei…e-in-krankenhaeusern.html