Beiträge von tornadokrause

    Hallo Neuendorfer,


    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Der Zähler: Vierquadranten-2-Richtungszähler gehört der EON. Ich bin Privatmann und habe kein Gewerbe angemeldet.
    Seit Anfang an liest die EON, heute die Netz AG den Zähler per Funk aus und schickt mir monatlich die Abrechnung. Ich habe mich aus beruflichen Gründen darum nicht weiter gekümmert, es lief halt zufriedenstellend und unterm Strich war die Bilanz für mich ok. Große wirtschaftlich Erwartungen hatte und habe ich nicht. Wie gesagt, bin ich Überzeugungstäter.
    Da ich mich jetzt zur Ruhe gesetzt habe, habe ich diese Dinge mal näher durchleuchtet und habe mir die Frage gestellt, ob es richtig seien kann, dass eine Dienstleistung, die mal 2,63 pro Monat gekostet hat nach sieben Jahren jetzt fast das Achtfache kostet.
    Ich meine nicht.
    Eine Anfrage, die ich vor ca. einem Jahr bezüglich der Abrechnungskosten telefonisch bei der Netz AG gestellt habe , ist trotz hoch heiligem Versprechen mir das genau zu beantworten und mich zurückzurufen, unbeantwortet geblieben.
    Ich frage mich natürlich auch, wie das Betreiber von Nano BHK's machen, wenn die unter solchen Konditionen einspeisen? Verschenken die den Strom? Denn bei dem bisschen was die einspeisen, können die bei den Kosten ja fast auf das bisschen Vergütung verzichten!

    Hallo,


    2006 habe ich mir als Überzeugungstäter in mein schon betagtes Einfamilienhaus einen Dachs HKA2 Gas einbauen lassen und bin bis heute zufrieden!
    Lasse ich die Investition ausser acht (Ich war jung und hatte das Geld), fahre ich deutlich günstiger als mit meiner alten Anlage!
    Damals, 2006, hat die EON Hanse mir monatlich für "Messkosten", 2,63€ in Rechnung gestellt.
    Ab 2007 hieß das dann Abrechnungspreis und kostete 12,38€, 2011 dann Entgelt für Messung und ab 2012 bezahle ich wieder "Entgelt für Abrechnung" in Höhe von jährlich 191,64 Netto, was pro Monat nun mit ca. 19,-€ zu Buche schlägt.
    Beim stöbern durch das Forum bin ich auf mehrere Beiträge gestoßen, die mich zweifeln lassen, ob das so rechtens ist, u.a ein Hinweis darauf, dass Mess.- und Abrechnungskosten für geförderte Anlagen nach KWKG nicht erhoben werden dürften.


    Was ist denn nun wirklich war?
    Was zahlen andere Forumsmitglieder in Schleswig-Holstein für die Abrechnung an die S-H Netz AG?


    Und, wenn der KWK Zuschlag (5,11 ct.) wegfällt und ich dann auch noch jährlich ca. 220-€ (Tendenz steigend) für die Abrechnung zahlen soll, muss ich mir ernsthaft überlegen, ob ich mein geliebtes Haustier wegen drohender Armut in andere Hände geben sollte, da das Geld fürs Futter nicht mehr reinkommt!


    Für Hinweise wäre ich sehr Dankbar.


    Gruß Rainer

    Hi Chris,


    nein, es ist amtlich. Hat zwar lange gedauert bis die mich in ihrem Computer hatten, aber letzte Woche ist die Abrechnung für die letzten 10 Monate gekommen und es fehlt nicht ein Cent und die 1,98 Cent VNN sind verbrieft.


    Gruass Rainer

    moin,


    bin ich eigentlich wirklich der einzige, der von der EO.N-Hanse 1,98C bekommt??
    Muss doch noch mehr hier in der Gegend geben! An Eurer Stelle würd ich umziehen. Ist auch kälter hier, da läuft der Dachs länger ))))


    Gruss Rainer

    Moin Gemeinde,


    zu diesem Thema empfehle ich das Buch "Nachrichten aus einem unbekanten Universum" von Schätzing. Hier wird sehr ausführlich, gut recherchiert und trotzdem gut zu lesen, da mit einem gesunden Sarkasmus geschrieben, die Geschichte der Erde seit Anbeginn und auch die Zukunftsaussichten beschrieben.
    Sehr deutlich wird, dass es in den Millarden von Jahren schon einige Kimakatastrophen auf diesem Erdball gegeben hat, die ganze Lebensformen global hat aussterben lassen und die Natur hat einfach ein paar millionen Jahre gewartet und etwas neues war da!
    Jetzt verursachen wir eine Klimakatastrophe und ich bin mir sicher, wir werden erst dann Einigkeit auf diesem Erdball erlangen, was zu tun ist, wenn wir nur noch ein Bruchteil der Bevölkerung von heute sind.
    Dann wird die Natur einen Pups lassen uns in 1, 2, 20, 200 Millionen Jahren wird es hier ein Leben geben, das uns nicht braucht.
    Wir nehmen uns zu wichtig auf dieser Welt und alles was wir hier tun ist letztendlich auch ein Ergebnis der Natur und die kam in der Vergangenheit und wird auch in Zukunft, mit oder ohne uns zurecht kommen!!!


    Gruss Rainer

    Moin Zoologen,


    nachdem die kalte Jahreszeit vorüber ist und wir ja auch schon einen teilweise hochsommerlichen April hinter uns haben, ist es ja nicht immer nötig die Heizung laufen zu lassen. Bei meiner alten Heizungsanlage brauchte ich mir da im Automatikbetrieb keinen Kopf machen, einmal eingestellt ging alles wie bestellt.
    Ich denke das geht auch mit dem MSR2, nur bin ich mir nicht sicher, ob der Pfleger alles richtig eingestellt hat?
    Ich habe folgende Werte eingestellt:
    Menü 2/1/5 früheste Umschaltung Wi->So 01.04.
    2/1/6 späteste Umschaltung Wi->So 15.05.
    Umschaltung Tag T>18°C
    Umschaltung Nacht T<10°C
    In der Übergangszeit konnte ich beobachten, dass die Einschalttemperatur, Menüpunkt 2/07 im Winterbetrieb bei 49°C und im Sommerbetrieb bei 4°C steht.
    Gestern. am 15.05. konnte ich beobachten, das mein Tier trotz extrem niedrigen Temperaturen im Pufferspeicher und gleichzeitigem Aufladen des Warmwasserspeichers nicht laufen wollte!


    Meine Fragen:


    1. Wo wird der Wert für die Einschalttemperatur abgegriffen?


    2. Wenn da steht, "Späteste Umschaltung Wi->So 15.05." heisst das, die Heizung bleibt nach dem 15.05. aus, egal wie kallt es draussen ist?


    3. Wieso wird mein Pufferspeicher nachdem 15.05. nicht bei genau den gleichen Wassertemperaturen wieder aufgeladen wie davor?
    Zur Info, normalerweise Springt Dachsy bei folgenden Temperaturen an:


    Vorlauf 74°C
    Fühler1 54°C
    Rücklauf 40°C


    4. Ich habe einen 800l Pufferspeicher! trotzdem habe ich durchschnittlich in der Heizperiode nur 1,3 Bh pro Start. An welcher Schraube darf, kann ich drehen, um das Verhältnis auf ca. 1:2 zu bekommen?


    5. Wenn die Einschalttemperatur im Sommerbetrieb auf 4°C steht und ich davon ausgehe, dass es im Sommer kaum so kalt wird, dass mein Tier an irgendeiner Stelle nur noch 4°C warm ist, dürfte es im Sommer ja wohl in den Winterschlaf gehen, oder verstehe ich hier irgendetwas falsch?


    Vielen Dank für Eure Antworten und schönen Vatertag!


    Gruss Rainer

    Moin Gemeinde,


    nochmal zum Thema Dieselöl für den Schiffsbetrieb.
    Ich hoffe, dass nicht ernsthaft jemand versucht auf dieses Produkt umzusteigen, nur weil es steuerfrei ist! Hier gibt es erhebliche qualitative Unterschiede bzgl. der Reinheit zu dem Diesel den wir herkömmlich in unsere KFZ kippen.
    Klugscheissermode an:
    Schweres Heizöl (HFO, Heavy Fuel Fuel) will ja wohl niemand haben. Man könnte es zwar bei den heute herrschenden Temperaturen bequem im Keller stapeln, müsste es aber bevor man es in eines unserer heissgeliebten Tierchen schüttet auf ca. 90°C erhitzen durch einen Separator jagen (gibts günstig bei Westfalia oder Alphalaval ca. 100T€) um den ganzen Rotz (Wasser, Sand usw.) rauszubekommen, dann weiter auf ca. 135°C erhitzen, damit es überhaupt durch die Einspritzdüse geht und dann mit den immer noch 2-3% Schwefel leben, der darin enthalten ist!
    MDO (Marine Diesel Oil) kommt dem gewünschten schon näher, ist auch definitiv günstiger als der Diesel an der Tanke, aber immer noch von einem schlechteren Rerinheitsgrad. Wenn das benutzbar wäre für herkömmliche Dieselmotoren , würde ich bei mir auf der Werft Wachen aufstellen lassen, da ich davon jährlich ungefähr 1000 to abnehme und mich vor Dieben wohl kaum retten könnte.
    Klugscheissermode aus!


    Ich glaube aus der Richtung gibts wohl keine Sparmöglichkeit.


    Gruss Rainer

    Techdachs,


    bist Du Dir mit den Preisen sicher?
    Ich habe von meinem EVU (EON-Hanse) am 29.11.06 ein Schreiben bekommen, in dem sie mir mitteilen, dass sie gem. §18 StromNEV ab 01.01.06 gehalten sind die Zahlungen entsprechend anzupassen.
    Dazu habe ich vier Preisblätter bekommen und mir die Wahl gelassen, ob ich pauschal, oder aufgrund der tatsächlichen Vermeidungsleistung abgerechnet werden möchte!
    Pauschal bedeutet das, dass v. 01.01.-31.08.06; 1,86 ct/kWh und ab 01.09.06 1,98 ct/kWh zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer gezahlt werden.
    Das ist weit mehr als bisher üblich.
    Meine Nachfrage bei meinem SenerTec-Berater ergab, dass Senertec darüber bescheid weiss und bald etwas dazu veröffentlichen wird.
    Wenn bedarf besteht sende ich die Preisblätter gerne per emil zu.


    Gruss Rainer

    Moin Tierfreunde,


    zur Zeit betreibe ich meinen Dachs nur für mein eigenenes Einfamilienhaus mit einem Wärmebedarf von ca 40MWh pro Jahr. In meinem Garten hab ich noch ein Einfamileinhaus, das ich vermietet habe, mit einem Wärmebedarf für Hzg. und Brauchwasser von ca. 20MWh pro Jahr.
    Um dieses Haus wärmetechnisch an den Dachs anzubinden müsste ich ca. 50 m Leitung legen.
    Hat jemand Erfahrung, ob sich bei dieser Leitungslänge noch ein wirtschaftlicher Einsatz realisieren lässt?


    Gruss Rainer

    Moin,


    noch mal an alle "Vielen Dank für Eure Antworten".
    Ich hatte nie vor, selbst den Werkzeugkasten auszupacken solange ich noch Garantie habe!
    Das Problem ist jetzt gelöst. Nachdem das arme Tier gestern noch zwei Zündaussetzer hatte, bin ich bei Senertec auf einen kompetenten Pfleger gestossen, der bei Schilderung des Problems gleich wusste, wo er den Schraubendreher ansetzen musste.
    Das Problem lag am Gasmischer. Eine kleine Verstellung der Regelschraube und alle Leistungs- und Drehzahlschwankungen waren verschwunden.
    Wieder was dazu gelernt!


    Ich wünsch Euch allen eine frohe und betriebsstundenreiche Weihnacht.


    Gruss Rainer

    Moin,


    nein, der Pfleger hat ihn nicht eingebaut und das Update hat überhaupt nichts verändert. Hab ich leider erst festgestellt, als der gute Mann schon aus der Tür war.
    Ich werde das mal weiter beobachten. Bisher ist keine Störung aufgelaufen.


    Nochmals Danke


    Gruss Rainer

    Danke für den Tip,


    der Pfleger war schon da! Hat mir ne neue Software draufgespielt und schien sonst nicht gerade viel von dem Gerät zu verstehen.
    Die Gasversorgung ist neu und von mir garantiert nicht verändert worden! Druckschwankungen im 2-Sekundentakt in so einem grossen Netz??? Das wage ich zu bezweifeln.
    Natürlich will ich noch nichts selbst machen! So ein junges Tier braucht ja wohl noch einen Pfleger, aber wenn der auch keine Ahnung hat?


    Gruss Rainer