    ich war um 00 uhr ins bett war alles okay. ich ibin dann um 5 uhr auf gewacht und es war kalt in der wohnung, ich habe die HK angefasst und die waren kalt. die im schlaf zim. und die im wo-zim- im bad da gings noch.


    die HK werte von gestern 55grad huete morgen um 8 uhr 45Grad, jetzt noch einmal gemessen 53Grad.
    aussen temp -4 Grad


    Ich mache jetzt die fotos
    die kabel gehen zu stromkasten, kein direckte kabel zu Dachs. wenn ich dachs komplt ausschalte dann geht auch der regler aus.


    mischer HZ
    Mischer WW
    hängt ungefähr 3m wand höhe ist bischen so der schatten seite des hauses.

    Guten Morgen zusammen,


    Hallo Firestarter,
    - warst Du die NAcht wach...waren die HKW warm?
    Die Nacht waren wieder die HK ziemlich kalt gefühlte temp oberhalb der HK 15*c Unten 0*c. wenn ich den termostatkopf auf 4 drehe dann kommt wieder langsam die Wärme.
    - wie ist eigentlich das Empfinden in den Räumen oben bei Dir links, wo wir vorgestern von 3 auf 2 in der Voreisntellung gegangen sind?
    Tags über sind die gleich wie die andren mit stufe 3.


    - die Nacht war ja etwas kühler bei Euch, oder? wie ist allgemein das Empfinden in den Wohnungen? (Mieter wenn sie denn mal ausgeshclafen haben, fragen)
    Also uns war kalt 13*c in der Nacht (gut das wir decken mit schafswolle haben :D ).
    Die im OG sind morgens wenn sie aufwachen nicht so zufrieden, tags über okay. Die haben den Thermostat Einstellung 3,5 und 4.
    Die im EG ist zufrieden durchschnitt temparatur N 16 Tag 20*c
    Die im Hof sind schon außer Haus, aber nach deren Aussage, nachts wird nach geholfen mit E-HK. Wenn ich mir von außen das Haus ansehe, auf dem Dach spitze in 1m breite kein Schnee. Während die andren Häuser mit Schnee bedeckt sind, in dem Haus geht die meiste wärme auf die decken spitze und die ist ca 4,5m hoch.
    ich tipp, dass es gerade im Hof nun noch etwas besser ist


    - zieg mal aktuelle Werte der Wärmemengenzähler
    und Temperaturen ausm Dachs und ie anderen halt ;)

    Daten von dachs
    Dachs eintrit 42
    dachs austrit 82
    Vorlauf 45
    fühler 1 45
    Rücklauf 44
    Fühler 2 xxxx
    Ausentemp.0


    Hof
    Momentaner Durchfluss l/h 160
    Temparaturdifferenz *c 19,64
    Vorlauftemp 55,8
    Rücklauftemp 36,2



    EG


    Momentaner Durchfluss l/h 176
    Temparaturdifferenz *c 19,85
    Vorlauftemp 55,8
    Rücklauftemp 36



    OG und DG


    Momentaner Durchfluss l/h 350
    Temparaturdifferenz *c 20,96
    Vorlauftemp 55,8
    Rücklauftemp 34,8


    WW- Pumpe RL 35 VL 38
    HZ- Pumpe RL 36 VL 55
    Puffer 1 zu Kondensat 34*c / Puffer 3 VL 63*c zu HZ-pumpe/ dachs zu Puffer 3 83*c
    HK- temparatur im DG, Oberhalb 51*c unterhalb 39*c
    Vom Dachs habe ich ausgelesen im ebene 2
    2/5 Tagverstellung Heizkurve 0*c 2/6 Nachtverstellung Heizkurve 0*c
    2/7 Einschalltemparatur 69*c
    2/1/3 WI- bei tagbetrieb wenn aussentemp <10*c 2/1/4 WI- bie Nachtbetrieb wenn aussentemp <9+C
    Gruß
    Mustermann

    Hallo Bernd,


    reden wir von der schrift. wenn ja, dann hast du mich falsch verstanden.
    den wir haten die termostatkopf einstellung auf 3 eingestellt gehabt. die mieterin hat sich beschwert das es zu kalt sei. dann habe ich gesagt sie sool es ein bischen auf drehen. da sagte sie ,wenn ich mehr auf drehe muss ich dann mehr zahlen?
    sie hat nicht zu gedreht sondern sie sollte mehr auf machen


    Hallo Firestarter,


    wenn die hezungen die im skizze gezeigt werden, bei einstelung 3 kalt nur im VL ist die wärme, bei 4 erreichen die den temparatur, wie letzte woche, 54*c grad. nur die dame meint wenn sie mehr öfnet muss sie mehr zahlen, ich kann dazu keine antwort geben. Ja oder nein.!???


    Gruß
    mustermann

    Hallo Zusammen,


    Hallo Firesatarter,


    wer lesen kann ist im vorteil, so jetzt habe ich die einstellungen wie der so gemacht wie du an gegeben hast.


    Edit von firestarter
    weiterhin bitte folgende Werte ändern
    - 2/4/1 auf 60°C
    - 2/4/2 auf 85°C
    - 2/4/3 auf 45°C
    - 2/4/4 auf 95°C


    was mir auch so in meine unterlagen aufgefallen ist, ich lese immer der dachs wurde immer mit 10,5 kw termisch berechnet. nie mit 12,5. jett frage ich mich ist der dachs doch nur mit 10,5 Kw eingestellt. was ich nicht wuste ich habe auch ein energiepass ich meine das haus. :@@-(:thumbup:


    gruß

    Ich komme nicht in das Menü rein um die Temperatur einzustellen.
    2/4/1
    2/4/2
    2/4/3
    2/4/4


    Daten von dachs
    Dachs eintrit 46
    dachs austrit 83
    Vorlauf 48
    fühler 1 45
    Rücklauf 43
    Fühler 2 xxxx
    Ausentemp.1


    Hof
    Momentaner Durchfluss l/h 167
    Temparaturdifferenz *c 24,13
    Vorlauftemp 60,9
    Rücklauftemp 36,7



    EG


    Momentaner Durchfluss l/h 182
    Temparaturdifferenz *c 21,34
    Vorlauftemp 61,4
    Rücklauftemp 39,7



    OG und DG


    Momentaner Durchfluss l/h 285
    Temparaturdifferenz *c 21,01
    Vorlauftemp 61,4
    Rücklauftemp 40,4


    WW- RL 40 VL 40
    HZ RL 39 VL 63
    Gruß

    Hallo Firestarter,


    ich kann nur sagen was die Fachleute mir gesagt haben (Heizstab ist nur zum manuelbetrieb nur bei bedarf) :strafe:


    2/4/3 VL-sollwert bei +15*c ausentemp= 40*C
    2/4/4 VL-sollwert bei -10*c ausentemp= 70*C


    die unten angegebenen obtionen gibst nicht auf dem display.


    - 2/10/1
    - 1/8/9 ?
    - 1/11/1?
    - 1/11/2 ?
    - 1/11/3/1 (Lauffreigaben)?


    wie kann ich sehen ob der Heizstab mit dachs läuft und wie der eingestellt ist?


    Ist der kessel komplt oder kommt da noch zusatz gerät dazu?
    Vissmann Vitorond 100


    Danke

    Hallo Firestarter,


    Hier die aufstellung
    1/8/8 1.0.1.0
    weiterhin bei
    - 1/8/9 ?
    - 1/11/1? Zu den 4 Optionen komme ich nicht rein oder die gibst nicht
    - 1/11/2 ?
    - 1/11/3/1 (Lauffreigaben)?


    - 2/2/3/1 Mo bis Fr. 22 Uhr bis 6.00 Uhr Sa und So 22 bis 08.00 Uhr
    -2/4/0 Heizkurve Dachs +15*c : 66*c -10*c:70*c
    Hier habe ich dann versehen was bestätigt dann kam der unten angegebene werte raus
    Heizkurve Dachs +15*c : 40*c -10*c:70*c
    - 2/4/1 Untere Kurvenbegrenzung 65*c nach der falsch Bestätigung 55*C
    - 2/4/2 Obere Kurvenbegrenzung 80
    - 2/8 Heizwärmebevorbereitung (Puffer) Komfort
    - 3/1/1 Stromführung über interne Uhr? Nein


    Danke



    Hallo Axel,


    ich habedas so geändert wie du beschrieben hast, muss man da auch die zeiten auch einstellen?
    weil bei der darstellung hat sich nichts geändert.
    Danke


    Gruß
    Mustermann

    Hallo Zusammen,


    ich muss bei der Dachs den nacht umschaltung übergehen, oder das eingestellte zeit kürtzen, ist es machbar ohne probleme?
    der dachs schaltet ab 22Uhr auf die nacht umschaltung, da wird dann das temparatur auf 60*c runter gesetzt. ich habe es auch heute zufälig erlebt wo ich inder nacht aufgestanden bin da waren alle HK fast gekühlt.
    der Dachs einstellung ist.
    Mo bis Fr. 22 uhr bis 6.00 uhr 60*c
    Sa und So 22 bis 08.00 Uhr 60*c




    Hallo ortwine,

    Die gute Nachricht: In 7 Wochen ist Frühlingsanfang.


    das hört sich gut an aber der winter mit kalttage periode geht troz dem bis Mai. natürlich sehe ich das auch optimisch für mich.


    1. Nicht jeder Winter ist so kalt wie dieser.
    2. Ölheizung und Kamin verursachen noch jährliche Fixkosten. Kaminkehren ca. 50.- Emiss.-Messung ca. 100.-- Brennerwartung ca. 300.-


    versteht mich bitte nicht falsch, ich weiß du und auch die andre beteiligten versuchen mich so günstig und gut da raus zu holen, aber ich habe mit ein paar HB, telefoniert, da ist nichts vor April- Mai frei. von daher versuche ich auch in der Zeit für mich das Sinnvollere raus zu holen, was eventuell auch in Zukunft erweitert werden kann ohne große kosten aufwand.


    wie es halt so am Leben ist hat jeder weg seine Hindernisse, und die müssen bewältigt werden.
    nach deiner Berechnung Fixkosten pro Jahr 450 €/ 55centHzöl= 818Ltr. Hz-öl


    der heiz stab läuft Zeit Mittwoch 24 Std. da ist dann aus mit der Einspeisung ins Netz, und wenn WAMA oder der Herd an ist dann kommt zukauf noch dazu. 24stdx 5,3kwx7 tage= 890 kw x 0,23 Cent EVU =204 €


    den Betrag 204€-mal angenommen für 3 Woche=612€ und hier ist noch zu berücksichtigen, wie ich hier in den Beitrag aufmerksam gemacht wurde. was ist wenn das mechanische Tier im Keller Krank ist. dann muss ich mit vielen Konzikwenzen rechnen z.b von Mietern NK Abzug wenn nicht die komplett Miete oder Auszug. dann kommt auf die Schnelle, ein Notkundendienst beauftragen, alleine das notKundendienst kostet min ca250€ das er gekommen ist. da ist das Problem immer noch nicht gelöst.


    Gruß
    Mustermann

    Zitat von <br>[user='273'

    Mustermann[/user]
    Du sagtest damals die Wohnungsgrößen....aber es wird ja auch noch Treppenhaus und co dabei sein. Wieviel Grundfläche hat das Objekt? DasHaus im Hof..wirklich 55m² oder sind evt auch mehr und nur 55m² "Mietfläche" da z.B. Dachschrägen ja nciht voll eingehn?
    Wei alt sind die Gebäude? Wurde hier schon irgendwas saniert...insbesonder Dämmung? Dachdämmung? Fenster neu eingebaut?


    die Grundfläche muss ich jetzt schätzen. Hof ebene ca28m² das Obergeschoss ca50m² von Fußboden bis dachschräge sind es ca4, 5m hoch.
    der Hof wurde 1985 komplett saniert.
    siehe Foto


    das Haupt haus ist Bj.1913 das vorder Seite ist mit backsteine, 1985 Teilsanierung mit Anbau an der Wind Seite gemacht. von vor Besitzer. wie gut das isoliert ist Weiß ich nicht. 2005 wurden alle fenstern neuert und neue Heizung Anlage incl. dachs, |:-( den DG Wohnung habe ich ausgebaut mit Isover und Dampfsperrfolie isoliert. das Dachboden ist nicht isoliert sollte aber gemacht werden, bei windige wetter merken wir das es noch sieht.
    Keller 70m²
    EG 70m²
    OG 70m²
    DG 70m²
    Dachboden nicht isoliert 50m² + Treppenhaus ca 70m² vieleicht auch mehr?(
    2 hauseingans tureen.
    so ich hoffe das ich die Frage richtig beantwortet habe.


    Gruß
    Mustermann

    Hallo firastarter,


    ich habe jetzt die 2 linke Wo und Schl-zimmer auf 2 runter bad habe ich gelassen da für den ganz rechten HK auf 2 gestellt weil der HK ganzselten benutz wird. im keller habe ich auch so erledigt.


    Hallo All,
    in moment lauf alles so wie der firestarter vor gibt. ich bin auch dankbar für jeden tip und idee aber bitte nicht falsch verstehen, wenn ich von einer stellung zu den andren ändere, dann kommen wir alle durchen ander.
    die ideen und tips kann man später, verwerten und das beste raus holen.
    Danke an alle.


    Gruß
    Mustermann

    Hallo Firastarter,


    Ich habe jetz die Thermostaten stufen weise aufgedreht, die 2 HK im wo-zim auf 4. das im Kind und Bad-zim habe ich auf 3,5 Thermostat Einstellung gebracht und die HK sind wieder warm, wie letzte Woche.



    wenn es geht bitte ich um radvorschläge und empfehlung bei der beschaffung von spizenkessels. wie auch schon am fang erwähnt habe ich keine ahnung was den hezung algemein berefft. ein heizungs instalatuer will natürlich immer den besseren einbauen.
    ich denke das bei My Hammer auch instalatuere gibt die das ganze herstellen und bauen. wie soll da mein anzeige text lauten für den spitzenkessel. gut und güntig :thumbup:


    Gruß
    Mustermann

    Hallo Firestarter,


    wenn die hezungen die im skizze gezeigt werden, bei einstelung 3 kalt nur im VL ist die wärme, bei 4 erreichen die den temparatur, wie letzte woche, 54*c grad. nur die dame meint wenn sie mehr öfnet muss sie mehr zahlen, ich kann dazu keine antwort geben. Ja oder nein.!???



    ich habe jetzt bei allen HK im OG die temparaturen gemessen, bei stellung 3 und die sind alle in dem bereich HK oben 44*c Hk unten 32*c.