    hallo nochmal,


    ich sehe die Meinungen gehen ein bischen auseinander. Trotzdem weiterhin vielen Dank für eure Infos. Versuche mal ein bischen davon zu erörtern.


    dbitt


    Also ich bin der Meinung das wir einen Fühler ganz oben im 1000l Speicher und einen ganz unten haben. Werde das aber nochmal genau nachvollziehen welcher genau wo sitzt. Melde mich dazu morgen nochmal. Werde dir parallel dazu mal eine Hydaulikskizze zumailen.
    Der erzeugte Strom wird (bis auf unseren Eigenverbrauch für Straßenlicht und Pumpen) komplett eingespeist.



    Bin weiterhin an jedem Hinweis zur besseren Einstellung interessiert...




    Gruß Butze

    hallo nochmal und Danke erstmal für die ersten schnellen Antworten.


    Bruno44
    Also, der Spitzenlastkessel bekommt keine Freigabe vom "Master"-Dachs sondern ist auf eine feste Temperatur eingestellt. Die Aussentemperaturfühler sind so nachgebildet, das er immer versucht eine Temperatur von 68 Grad zu halten. Heißt, das er bei einer Rücklauftemperatur von ca 60 - 62 Grad anspringt. Das wurde laut meinem Wissenstand auf Anweisung eines Senertec Centers so gemacht. Die Anzeige auf dem Dachs lautet "keine Freigabe Bus" o.ä.. Wir haben nun vorgestern mal einen Wärmefühler aus der obersten Stellung im 1000l Speicher mal auf die mittlere Stelle gesteckt, und siehe da, es laufen beide Dachse permanent + teilweise der Spitzenlastkessel. Bei diesen Aussentemperaturen ist das bestimmt ok. Zweifle aber wie gesagt an der gesamten Konfiguration.



    Dachs
    Ich habe wie gesagt keine Hoffnung das uns dabei ein Senertec-Center helfen kann. Haben bei zwei Centern angefragt, bekommen aber irgendwie keine richtige Unterstützung. Die können ihren Dachs aufbauen, warten und reparieren, mehr wohl leider nicht. Danke für deinen Firmenrat. Werde mich vielleicht mal mit den unterhalten, bzw. fragen ob Sie uns vor Ort beraten können.



    Bernd der Dachsausbeuter
    Ich versuche mal eine Skizze zu erstellen. Ja, der Kessel macht das alles selbständig. Soll wohl so sein weil die Dachssteuerung zu träge wäre um unsere Vorlauftemperatur zu halten. Also ich zweifle halt ein bischen an der Leistungseinspeisung der Dachse. Es sind nunmal zwei Dachse mit Kondenser, also doch einer Wärmeleistung mit min. 25 kW. Das Nahwärmesystem finde ich auch super. Sind 13 Einheiten (alles Neubauten, vom Doppelhaus über Einzelhäuser bis zu Bungalows, sowie ein altes Bauernhaus). Der gesamte Gasverbrauch lag in 2007 bei ca. 300000 kWh Gas. Für jeden Optimierungsvorschlag sind wir also sehr dankbar.





    bis dann erstmal



    Butze

    hallo an Alle,


    ich bin mal wieder ins zweifeln gekommen ob unsere Heizungsanlage für unsere Bedürfnisse wirklich optimal eingestellt ist.


    Kurze Anmerkung zu unsere Anlage. Wir haben ein kleines Wohngebiet mit 13 Wohnhäusern an einer Gemeinschaftsheizanlage angeschlossen. Die einzelnen Häuser besitzen eine Fernwärmeübergabestation (Wärmetauscher) für Heizung und Warmwasseraufbereitung und sind über ein kleines Fernwärmenetz miteinander verbunden. Jedes Haus kann ausreichend mit Wärme versorgt werden, wenn wir ganzjährig eine Vorlauftemperatur von 68 Grad zur Verfügung stellen. Das Herzstück bildet eine Heizanlage bestehend aus zwei Dachsen und einer 125 Kw Brennwerttechnik die die Spitzenlasten abfangen soll. Gepuffert wird das ganze mit einem 1000l Speicher. Die Dachse bekommen ihren Rücklauf parallel aus dem Netz und unten aus dem Speicher und speisen ihren Vorlauf in den Speicher oben ein. Von dort aus wird mitels einer kleinen Pumpe parallel in den Rücklauf der Brennwerttechnik eingespeist. Die Brennwerttechnik wird also durchlaufen und schaltet bei zu kaltem Rücklauf (zu geringe Dachsleistung) zu.


    Jetzt kommt endlich mein eigentliches Problem. Ich habe das Gefühl das die Dachse zu wenig und die BW-Technik zu viel läuft. Aufgefallen ist es mir in der letzten Woche als ich immer mal wieder feststellen musste das nur ein Dachs läuft und die BW-Technik und nicht der 2.Dachs. Für mich stellen sich nun ettliche Fragen.
    Sitzen unsere Fühler für die Dachssteuerung richtig?
    Haben wir überhaupt das richtige Dachsprogramm?
    Sind die Dachse wirklich für unsere Anforderung richtig programmiert? Stimmt die hydraulische Einbindung aller Teile eigentlich?
    Kriege ich meine Leistung überhaupt mit der kleinen Pumpe aus dem Speicher?
    Und, und, und.....


    Das alles folgt daraus, das wir die Anlage nicht selbst errichtet haben sondern notgedrungen aus einer Insolvenz gekauft haben. Somit kriegen wir den Errichter und Planer dieser Anlage nicht mehr ran. Die Kontaktversuche mit einem Senertec-Center verliefen auch nicht so das ich der Meinung bin das das alles nun richtig.
    Unserer hauseigenen Klempner die die Anlage damals auf Anweisung erstellt haben sind auch nicht so firm in dieser ganzen Materie.
    Und unser Dachspfleger kann wohl die Wartung ausführen und den Dachs reparieren, aber irgendwie glaube ich ihm nicht das er eine Ahnung hat von der Programmierung unserer Anlage.


    Also, gibt es irgendjemanden der uns vielleicht helfen könnte die Anlageneinstellungen und Aufbau mal zu checken, bzw. kennt jemand einen fachkundige Firma die uns helfen könnte.


    Bin für jede Hilfe wirklich sehr sehr dankbar.




    bis dahin erstmal



    Butze





    PS: Verbrauchsdaten aus 2006 und 2007 haben wir sehr detalliert aufgezeichnet, falls das helfen würde um einen weiteren Überblick zu bekommen.

    tachchen,


    kann mir wohl mal jemand verraten warum die monatlichen Baseloadpreise der EEX seit Oktober nicht mehr veröffentlicht sind. Mein letzter Stand ist von 09/2007. Wo habt ihr die Angaben her



    Gruß Butze

    @ Bernd


    Also, wir haben von unserem Dachsbändiger die Einladung dazu bekommen. Eingeladen hatte der Senertec Center Hagen zum 1. Dachstreffen in einem Hotel nähe Vlotho. Eingeladen wurde für eine 2 h Veranstaltung. Tagespunkte waren die Anträge zur Rückerstattung vom Zoll sowie eine Werbung für den Dachs (was eigentlich nicht nötig war, da dort nur Leute waren die bereits einen Dachs habe !) Neuheiten sind nicht groß rübergekommen. Anbei gabs ein paar Brötchen. Alles in allem fürs erste Treffen o.k. Soll wohl jährlich stattfinden, wobei die Tagespunkte dann durch die Dachsbesitzer mit bestimmt werden sollen.


    bis dahin


    BUTZE

    tach zusammen,


    komme gerade vom 1. Dachstreffen des Senertec Center Hagen.
    Dort hat jemand ein Thema angesprochen, was mich ein wenig weiter interessiert. Kann mir jemand sagen was es bringt dem Dachs kühle Zuluft zukommen zu lassen, bzw. was sich verändert bei einer solchen Maßnahme.
    Laut Senertec gibt es irgendein Adapterstück für den Luftansaug, damit man sich irgendwo anders her die kühlere Zuluft besorgt. In unserem Fall haben wir locker 30 Grad im Betriebsraum, bei den jetzigen Aussentemperaturen könnte ich also eine rund 20-25 Grad kühlere Zuluft hinbekommen. Würde das was effektives bringen ?



    Gruss an alle


    BUTZE

    tach auch,


    da ich Einstellungstechnisch noch nicht sehr bewand bin, besteht auch Interesse.
    Ich komme aus dem Postleitzahlenbereich 30xxx.
    Vielleicht bekommt man es wirklich hin eine Nord- u. ein Südveranstaltung zu machen, damit nicht so wahnsinnige lange Anfahrten erntstehen.


    Haltet mich auf dem laufenden....


    BUTZE

    hallo,


    hört sich doch erstmal recht günstig an. Hast du eine Selbstbeteiligung dabei?
    Wir haben eine Versicherung für 2 Dachse, einer Brennwerttechnik und einem Nahwärmenetz für ca. 800 € mit 500 € Selbstbeteiligung.
    Werden wir wohl die ersten 2-3 Jahre machen und dann wieder kündigen.


    bis dahin erstmal


    BUTZE

    tach zusammen,


    wollte mal hören, ob sich schon mal jemand mit dem Thema Zündkerze beim Gas - Dachs befasst hat. Grund hierfür ist, das ich für eine defekte Zündkerze 130 € bezahlt habe. Habe mir gedacht, ist ja nicht gerade das Schnäppchen und habe die Zündkerzenbezeichnung mal meinem Kumpel gegeben. Anhand der Bezeichnung (NGK CR 10 EK) hat er mir nen Preis genannt der um 122 € abweicht von dem was ich bezahlt habe. Der Preis für diese Kerze liegt bei ca. 8 €.
    Kann man eine solche Kerze dort einsetzen, oder hat Senertec die Kerze für sich speziell umbauen?


    bis dahin ersteinmal


    BUTZE

    hallo zusammen,


    seit anfang des Jahres sind wir (Eigentümergesellschaft) stolzer Besitzer von einer Heizungsanlage mit zwei Dachsen, sowie einem 125 KW Spitzenlastkessel. Die Anlage erzeugt uns die Energie zur Warmwasserbereitung (für 13 Wohnhäuser) und für die Heizung (ca. 2100 m² Wohnfläche)
    Da wir die Anlage aus einer Insolvenz bekommen haben, fehlen leider jegliche Dokumentationen über die Anlage. Ich würde nun gerne mal wissen, wie die beiden Dachse konfiguriert sind, oder ob man evtl. noch etwas optimieren kann. Gibt es eine Art Programmieranweisung oder so. Kann ich die Dachse auch über einen PC programmieren, und wenn ja was benötige ich dafür, und was kostet so etwas.
    Desweiteren bin ich händeringend auf der Suche nach einem nahegelegenen Betrieb der unsere Anlage betreuen kann. Die Anlage steht in 30982 Pattensen (ca. 20 KM südlich von Hannover).
    Über jede Art von Hilfe sind wir sehr dankbar.


    bis denne


    BUTZE