Beiträge von Lp80

    Großraum Unterfranken


    Das System besteht derzeit aus einem Solax x3 Hybrid 10kW Wechselrichter mit 17 kWh Akku.

    Der Dachs startet im Ersatzstrommodus zu 90% ohne Probleme, bis jetzt ca. 20 Mal ausprobiert. Dabei ist das sind alle Schutzeinrichtungen eingeschaltet. Nur wenn bei der Zuschaltung die Phasen vollständig versetzt sind, geht der Wechselrichter in die Knie.

    Der Dachs wird abgeschaltet, wenn der Akku wieder bei 80% ist.

    Alles bereits getestet, und es funktioniert.

    Sagen wir es Mal so, eigentlich baue ich eher PV Anlagen mit allem drum herum, (Ersatzstromumschaltung, Optimierung schaltbarer Verbraucher, verwenden dynamischer Stromtarife, ...) für einen Freund wird an einem größeren Projekt gearbeitet, bei dem der Dachs auch mit dabei ist. Somit ist die Haftungsfrage bekannt und entsprechend geklärt. (Er trägt die Haftung 😀) Derzeit hängt der Dachs auch nur als "Notstromaggregat" am Ersatzstrom. Trotzdem wäre es ja viel schöner, wenn alles sauber angemeldet ist, dann könnte man den Dachs auch in der dunklen Jahreszeit als Energielieferant nutzen.

    ;) Bayernwerk, vielleicht Hilft da Vitamin D, mal schauen, ich habe aber auf jeden Fall mitgenommen, dass es nicht unmöglich ist. Ansonsten wird das Teil nur im Ersatzstrom betrieben. Soll ja sowieso nur anlaufen, wenn der Strom vollständig vom Haus Eigentümmer verbraucht wird.

    Erstmal Danke für euer Feedback

    Grundsätzlich sollten Laien an elektronischen Anlagen nicht besonders viel machen, somit gehe ich mit der Aussage d'accord.

    War ja aber auch gar nicht die Frage, sondern eher nur, ob es mit dem MSR1 auch klappt, und wenn ja dann wie.

    Die Ersatzstromschaltung, melde ich bei jeder einzelnen PV Anlage so an, dass ist eigentlich kein Problem mehr, nur zusammen mit dem Dachs eben jetzt das erste mal. Der war eigentlich auch nur für den Ersatzstrombetrieb gedacht, dass dieser die Akkus beim Stromausfall im Winter voll macht. Die Funktion ist gegeben, nur für den Normalbetrieb eben noch nicht angemeldet und somit auch nicht in Betrieb.

    Hallo Dachsfan,


    der Aufbau wäre genau so gedacht.


    Es ist eine 17 kWp PV-Anlage mit Speicher mit Ersatzstromschaltung vorhanden. Hinter der Ersatzstromschaltung ist der Dachs angeklemmt, da dieser ja auch sein EMS hat, würde er bei einer "Umschaltung" / Netztrennung ersteinmal abschalten, und danach wieder im Ersatzstrom zuschalten.


    Hat das einer, wie im ersten Link angegeben so beim Netzbetreiber angemeldet?


    Wäre für jede Info dankbar.

    Aber dir ist schon klar, daß der alte Dachs nicht den Anschlußbedingungen fürs Stromnetz entspricht? Der erfüllt die heuteige VDE4108 nicht mehr und darf so nicht an einem neuen Standort in Betrieb gehen.

    Was genau wird da eigentlich nicht eingehalten? Und lässt es sich evtl. durch ein externes NA-Schutzrelais nachrüsten?