Beiträge von piloteur

    Hallo alikante,


    das nenn ich mal schnelle Reaktion! Und Danke fürs Nachhaken!


    Wirkungsgrad des Kessels? Wahrscheinlich nicht, zur Sicherheit habe ich aber die Bescheinigung vom Kaminfeger als Datei angehängt.
    Der "Abgasverlust" wurde mit 8% beziffert. Vielleicht kann man damit ja was anfangen?
    Der Energieverbrauch von WW wurde anhand eines elektronischen Wärmemengenzählers von techem ausgelesen.


    Sonnige Grüße

    Hallo ins BHKW Forum,


    wer kann helfen bei der Planung und Installation eines BHKWs für ein Mehrfamilienhaus mit 11 Haushalten und ca. 22 Personen?
    Der Energieverbrauch für Warmwasser und Wärme beträgt pro Jahr ca. 100.000 kWh, davon ca. 25 MWh alleine für Warmwasser.
    Ein Spitzenlastkessel (Leistung??) sollte auch integriert werden.


    Der vom BHKW produzierte Strom soll den Mietern für einen angemessenen Preis angeboten werden.


    Und jetzt noch die angeforderten Daten. Bei Fragen gerne posten oder unter diejungfleischs@web.de
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!!


    Die Umsetzung soll Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres realisiert werden - der Schornsteinfeger steht uns bereits auf den Füßen;-)

    Verbrauchsdaten


    Jährlicher Stromverbrauch: Allgemeinstrom 2000 kWh + Strom für bis zu 11 Haushalte. 4 haben bereits eine feste Absichtserklärung, den produzierten Strom auch vom BHKW abzunehmen.


    Jährlicher Brennstoffverbrauch: 9000 ltr Öl pro Jahr, gleichbleibend seit Sanierung, Umstellung auf Gas ist geplant und der Gasanschluss wird gerade hergestellt.




    Derzeitige Heizung


    Energieträger der Heizung: Heizöl


    Alter und Typ der der Heiztechnik: Strebel II F51 93,2KW von 1967!!


    Ist bereits eine Solarthermie vorhanden: Nein, allerdings PV Anlage mit 14 kWp seit 2009 mit EEG Vergütung.


    Vorhandener Heizungspufferspeicher und Größe: Nein


    Art der Warmwasserbereitung und Vorratsvolumen: zentral mit 500 ltr. - Platz für einen zweiten ist vorhanden


    Gibt es ein besonderes Strom-/Wärmeverbrauchsverhalten:nichts bekannt


    Hydraulischer Abgleich durchgeführt: ?, aber wahrscheinlich nicht


    Temperaturen der Heizkreise: 60 Grad Vorlauf


    Art der Heizkörper:ein paar wenige Gliederheizkörper, meistens Plattenheizkörper, insgesamt 63




    Immobilie und Rahmendaten


    Beheizte Fläche, Anzahl Bewohner:720qm, ca. 22 Bewohner


    Art und Baujahr der Immobilie:MfH, 1967


    Erfolgte Modernisierungen: Dachdämmung, Fenstererneuerung, einseitige Fassadendämmung, Heizungsrohre komplett


    Weitere geplante Modernisierungen:zurzeit nicht geplant


    Zweiter Abgasstrang für BHKW frei: Nein


    Erdgasanschluss vorhanden oder möglich: wir gerade relaisiert


    Zusammenschluss von Nachbarhäusern möglich:Nein