    das war mein 3. :) hat denn disbezüglich schonmal jemand mit vaillant kontakt aufgenommen?

    So, mein Ecopower 1.0 läuft nun auch. Hat alles prima geklappt ;)
    Zunächst hatte ich vor der Inbetriebnahme von Vaillant die Version 2.02 drauf. Nun ist die Version 2.05 drauf und läuft.
    Unterschiede: Ein zusätzliches Passwort muss vor dem Zugriff auf das Java-Interface auf einer neues Seite eingegeben werden. Dieses Passwort wird in der Steuerung verglichen. Jedoch wird dieses Passwort danach bei jedem Java-Seitenaufruf in Klartext mit übertragen... ;(
    Zum einen ist dies nun ein Ansatz eines weiteren Schutzes, wenn das Passwort vorher nicht bekannt ist, auf der anderen Seite ist das Problem, das die Passwörter in Klartext übertragen werden ohne VPN damit nicht gelöst. Die Passwörter des Java-Interfaces werden nun als Hash-Werte übertragen und das Experten / Entwickler-Passwort hat sich geändert. Verschiedene Werte in der Steuerung wurden in andere Register umgelegt.


    Zum Thema KNX / Visualisierung: Eine Abfrage und das Setzen der Werte über ein WebInterface (nicht Java) ist/war mit V2.02 relativ einfach möglich. In V2.05 wird die Abfrage ein wenig schwieriger, da hier zuvor dass neue Passwort eingegeben werden muss. Jedoch konnte ich hier nach einigen Stunden "Zähnebeissen" auch eine Lösung erzielen.
    Die Weiterleitung der Signale zwischen KNX <-> EcoPower und der eigenen Visualisierung ist nun mit einem RasPi/PC direkt ohne Java-Interface realisiert (Proof of Concept, funktioniert).
    Lesend: Temperaturen von BHKW, Therme,Speicher,Heizkreise; Zählerdaten des Einspeisezählers (Volt,Ampere,Leistung,...) Druck der Therme, ...
    Schreibend habe ich bisher nur die Heizkreise probiert (funktioniert)
    Die Frage ans Forum wäre: Welche Werte sind überhaupt interessant ? Klar, lesend eigentlich alles um in einer eigenen Visualisierung darzustellen und Verbraucher zu steuern, ...
    Aber schreibend ? BHKW and/aus? (müsste ich mal probieren), Heizkreistemperaturen (werden wohl kaum geändert)
    Welche Werte sind die wirklich wichtigen ?


    Viele Grüße
    bhkw_fuh