    hallo erstmal,
    ich persönlich würde die umschaltung per temperatur regeln und nicht nach datum!!!
    zu1. die einschalttemperatur ist ein errechneter wert aus: außentemperatu und vorgabewerten der heizkurve.
    zu2. ja es der heizkreis wir abgestellt ( bei temperatur geregelter umschaltung ist dieses besser geregelt!!)
    zu3. der puffer wird nicht so voll geladen,weil höhere außentemperaturen herschen und daher eine niedrigere abnahme vorhanden ist.
    zu 4. ich würde versuchen die heizkurve umzustellen,so dass die einschalttemperatur absinkt! oder nachsehen wie die pufferspeicher bevorratung eingestellt ist.
    zu5. wenn die einschalttemperatur so niedrig ist fängt der dachs auch dann erst an zu laufen, außer er hat eine anforderung vom ww