Warum muss er denn überhaupt mit 65°C Vorlauf fahren. Wenn in der Wohnungstation Plattenwärmetauscher sitzen, und man Warmwasser mit z.B. 48°C zapfen möchte, dann könnte auch ein Delta T von 10°C als vorlauf 58°C reichen.
Kann man das Auschalten des Dachs nur über die Laufzeit regeln. Das kann doch nicht sein.
Also wenn oben im Speicher keine 58°C mehr rauskommen fängt der Dachs an zu laufen.
Sollte doch dann den gesamten Speicher füllen bis unten im Speicher z. B. 50°C erreicht sind.
Dann hätte man doch oben vielleicht 68-70°. Im mittleren Bereich vielleicht noch 65°C.
Damit hätte man eine längere Laufzeit und längere Stillstandszeiten.
Die Absenkung in der Nacht macht sicherlich zusätzlich Sinn.
Gruß