Ich habe nun endlich noch einmal das Problem mit der Steuerung angepackt.
Das Wichtigste war mir die Stromanforderung. Im Winter, wenn der Dachs 18-22 Stunden am Tag läuft ist alles gut. Die Pausen macht er nachts, wenn die Heizung abgesenkt wird und kaum Strom gebraucht wird
Im Sommer paßt es aber nicht. Ich habe keine regelmäßigen Tagesabläufe, daher nützen mir die Zeitsteuerungen nichts. Bis vor kurzem lief der Dachs morgens an um das Warmwasser zu heizen. Wenn ich etwas länger geschlafen habe blieb der Strom ungenutzt.
Ich will, daß der Generator läuft, wenn ich morgens Tee und Kaffee koche und den Rechner einschalte. Oder in der Werkstatt viel Strom brauche oder die Gartenwasserpumpe läuft
Dazu kann man einen Taster mit einem "Klingeldraht" an die Schraubklemmen anschließen. Das Kabel muß dann vom Keller an den Entsprechenden Ort mit dem Taster verlegt werden. Das wäre bei mir Schlafzimmer und Küche und ev. Werkstatt. Morgens beim Aufstehen einmal drücken und bis ich in der Küche bin läuft der Dachs. Taster in Küche und Werkstatt für Stromanforderungen unter Tage, wenn ich weiß, daß ich längere Zeit mehr Strom verbrauche.
Da ich aber nicht gerne lange Kabel verlege habe ich eine Lösung in Verbindung mit meiner Hausautomatisation (Homematic) gewählt. Das Modul heißt Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb und ist mit einem kleinen Netzteil im Keller an den Dachs angeschlossen.
Damit das ganze funktioniert muß in der Steuerung des Dachs grundsätzlich erst mal die Stromanforderung über die Eingänge zugelassen werden und dann explizit einer der programmierbaren Eingänge für die Stromanforderung gesetzt werden. Das geht nur in der Serviceebene. Die Infos dazu sind im Benutzer-Ordner.
Nun kann ich Funk-Taster beliebig im Haus verteilen oder auch einen Schlüsselanhänger-Sender verwenden. Auch eine Programmierung über die Homematic ist möglich. Z.B. daß automatisch Strom angefordert wird, wenn der Herd oder Backofen angemacht wird.
Der Dachs springt aber nur an, wenn noch genug Wärmespeicherkapazizät vorhanden ist. Darum habe ich die Warmwasserbereithaltung komplett auf Null gesetzt. Da ich alleine lebe ist das kein Problem. Für Familien müßte man sich da noch ein paar Gedanken zu machen.
PS: Gestern gab es bei Gewitter mal wieder 2 Stunden Stomausfall und ich ärgerte mich wieder über ein Kraftwerk im Keller, das nur Strom produziert wenn Strom da ist.