Das Problem kenne ich auch, allerdings liegt es daran, dass es jahrelang nicht berechnet wurde, obwohl es schon seit Jahren nachzulesen war.
Nun sollten wir es auch mal so sehen: Dei 20 Euro sind gut angelegtes Geld! Die Alternative ist den Internetzugang zu kündigen, dann bezahlst Du schon bei der nächsten Störung viel mehr, wenn Dein Dachs-Kundendienst erst mal gucken kommt, den Fehler ausliest und dann erst mal beim nächsten Besuch das entsprechende Teil wechselt, das er hätte mit dem Online-Zuglang schon auslesen könnte oder per Dachs-Web entstören könnte.
Beiträge von Spatz24
-
-
offenbar haben hier einige Anlagen gebaut, die entweder gar nicht am öffentlichen Netz hängen und schon mal bei Stromausfall wirklich weiter gearbeitet haben, oder es wird von Dingen geschrieben, die nie funktionieren können.
Der Dachs braucht ein Stabiles Netz mit einer Frequenz von 49,8 bis 50,2 Hz, in das er einspeist, sonst schaltet er sofort ab und das schafft nun mal keine einfache Anlage aus 3 Wechselrichtern und nachgeschalteten Batterien. -
Wenn ich deine Rechnung richtig verstehe würdest du also zu ca. 5kw raten? Welchen Batteriewechselrichter sollte man da nehmen SI 4,4? Oder lieber gleich den 8er damit das ganze erweiterbar ist? Andererseits könnte ich mit 3x 4,4 sogar bei Stromausfall den Dachs noch zum laufen bringen oder?
Nein ! Der Dachs läuft bei Stromausfall nicht mit dem SMA-Wechselrichter!
Dazu brauchst Du eine wesentlich aufwendigere Anlage, um ein Inselnetz zu erzeugen, dass den Dachs starten lassen kann. Selbst mit E3DC klappt das nicht, mit 3 Victron ist das machbar, aber da bewegen wir uns in der Preisklasse von ca. 20.000 Euro inclusive Batteriespeicher. -
Hallo Altmärker,
wie sind inzwischen Deine Erfahrungen mit E3DC und der Zusammenschaltung mit dem Dachs?
Ich bin gerade dabei es ähnlich aufzubauen, habe aber bei fast allen Anbietern das Problem, dass die Anlage nicht off-grid, also bei Stromausfall funktioniert, weil alle ( E3DC und auch SMA) im Inselbetrieb nicht den Dachs betreiben können.
In allen anderen Punkten schein E3DC das beste Konzept zu bieten- zumindest mit dem ganz neuen S10 Hauskraftwerk E PRO AI 13.
Mir erscheint es auch sinnvoll, nach auslaufen der Einspeisevergütung nach 10 Jahren überhaupt nichts mehr vom Dachs ins Netz einzuspeisen, sondern lieber alles in eine Heizpatrone zu schicken, was nicht im Haus, im Speicher und der Wallbox- wenn vorhanden, verbraucht wir.Gruß Uli
-
Schreib mal eine PN, dann kann ich dir die Preise geben und ggf. liefern.
-
Du solltest lieber über einen Stromspeicher nachdenken, um den Eigenverbrauch in dem Haus zu erhöhen!
An einer solchen Umsetzung bin ich gerade beschäftigt. -
Ich habe hier im Anhang mal einen aktuellen Wert des Stromeinkaufs und Stromverkaufs eines meiner Mietshäuser dargestellt. Mit dem 2- Richtungszähler von Discovergy wird das sehr gut dargestellt.
Ich habe also seit Inbetriebnahme im März 2017 also 5485 kWh Strom zugekauft und 4227 kWh ins Netz eingespeist, weil meine 14 Mieterfamilien diesen Strom in der jeweiligen Laufzeit nicht abgenommen habe.
Den im Haus verbrauchten / verkauften Strom sieht man auf diesem Zähler natürlich nicht.
Im 2. Anhang habe ich die Laufzeiten des Dachses , die ich ab Mai so begrenzt habe, dass er möglichst dann läuft, wenn die Mieter viel Strom brauchen.Man sieht dabei, dass alle Mieter zusammen ganztägig 1-2 kw ständig abnehmen und die Spitzen nur selten über 4kW liegen.
Wenn also der Dachs läuft, könnte fast immer ca. 2-3kW in eine Batterie gespeist werden und bei den Laufzeiten jetzt im Sommer sind das schon mal 6 bis 7 Stunden und in den restlichen Stunden nehmen die Mieter dann den Strom wieder ab.
Bei einer sinnvollen Laufzeitverteilung sind das offenbar cirka 6 bis 14 kW, die ich sinnvoll speichern könnte. Sehe ich das richtig, oder habe ich da einen Denkfehler? -
ZITAT Anfang
Es ist möglich, dass das BHKW sowohl in Abhängigkeit des Batteriefüllstands wie auch vom Stromverbrauch zu steuern.
Dafür können softwaremäßig am S10 verschiedene Aktoren definiert werden. Sie benötigen hierzu einmal den Batterieaktor und den Solaraktor.Der Solaraktor schaltet bei einer Überschusseinspeisung ins EVU-Netz, hier muss die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers
eingestellt werden. Weiter kann noch eine mindest Anschalt- und mindest Abschaltdauer eingestellt werden, damit der Verbraucher nicht
ständig ein und aus geschaltet wird und dadurch evtl. kaputt geht.
Wenn der Verbrauch nun z.B. 3kW an Leistung aufnimmt und dieses so eingestellt wurde, schaltet der Aktor den Verbrauch bei einer
Netzeinspeisung von 3 kW zu und sobald es zu einem Netzbezug kommt wieder ab.Der Batterieaktor schaltet in einem manuell definierten Bereich des Ladezustands. D.h. wenn Sie eine oberen SOC-Wert von 90% und einen
unteren SOC-Wert von 50% einstellen, schaltet der Aktor bei einem Füllstand von 90% zu und bei einem Batteriefüllstand von 50% wieder ab.
Zusätzlich können hier auch wieder mindest Anschalt- und Abschaltdauer definiert werden.Die Schaltbedingungen sind in der S10 logisch Oder-Verknüpft, was bedeutet wenn diese Bedingungen einem Aktor zugewiesen werden muss nur
eine Erfüllt sein damit er einschaltet. Wenn eines Signale invertiert werden muss, kann dies mit einem NC-Relais realisiert werden (NC = normely closed).Dazu müssen die Bedingungen allerdings zwei verschiedenen Aktoren zugewiesen
werden. Weiter muss das NC-Relais von dem Aktor, dessen Signal
invertiert werden soll, angesteuert werden und der Aktoren, dessen
Signal nicht invertiert wird und das NC-Relais am Signaleingang des BHKW
parallel verschaltet werden.Zur Ansteuerung des Signaleingangs des BHKWs benötigen Sie ein bzw. zwei
potentialfrei Funk-Schaltaktoren von Eaton aus der xComfort-Serie.
Zur Ansteuerung der Funkaktoren durch das S10 wird noch ein
Funk-Kommunikationsstick USB benötigt ebenfalls aus der xComfort-Serie
von Eaton
Zitat EndeGibt es jemand, der dieses Zitat mal auf Deutsch mir erklären kann?
Obwohl ich mehrere Dachs in Betrieb habe und mich mit dem Thema Speicher seit einiger Zeit beschäftige, kann ich damit soviel anfangen, wie mit einer höchstrichterlichen Urteilsbegründung ................
Ich habe eine ganz einfache Frage: Kann ich mit dem Dachs eine E3DC nutzen, oder sind andere Hersteller, wie Tesla oder Hans von EES Breitenbrunn besser geeignet?
-
Ich habe einen Speicher von E3DC und es funktioniert gut, nur leider ist E3Dc nicht in der Lage MK 6 umzusetzen.
Hallo Menger,
bitte sag mir, was ist MK 6?
Was genau macht Dein E3DC und welchen "Gewinn" bringt er ?
Klappt die Einbindung des BHKW , denn vorrangig haben die Hersteller doch das Gerät für die Fotovoltaik hergestellt - oder sehe ich das falsch? -
In jedem Fall wäre es nützlich, folgende Daten zu haben:
Hallo Sailor ,
hier mal die angefragten Daten:Wobei ich dazu sagen muss, das sind meine Daten von einem ähnlichen Mietshaus von mir in dem ein Dachs schon seit 2013 läuft. Jetzt habe ich ein weiteres Objekt mit einem gebrauchten Dachs ausgerüstet, für den es eben keine Förderung mehr gibt und deshalb will ich möglichst fast gar nix an die Stadtwerke verschenken.
Bisher eingespeiste Strommenge im Jahr : 15276 kWh in dem Vergleichshaus
Bisher zugekaufte Strommenge im Jahr : 6685 kWh
Strompreis für Zukaufstrom 28 Cent
selbst erzeugter Strom, der an meine Mieter verkauft wurde : 9515 kWh
selbst erzeugter Strom insgesamt : 26166 kWh
Mir wurde der Hans mit Pufferbatterien vom Senertec-Center empfohlen.
Ich finde aber auch den E3DC recht interessant und beschäftige mich auch mit dem Powerwall 2 von Tesla.
Deshalb bin ich über jeden Erfahrungsbericht erfreut, der nicht nur die WQerbemeinung des Lieferanten wiedergibt.Gruß Spatz
-
Wer hat ein "EES Hans" als Stromregelgerät hinter sein BHKW geschaltet, um überschüssigen Strom in eine Heizpatrone oder in Batterien zu schicken, statt das ins öffentliche Netz einzuspeisen?
Welche Erfahrungen habt ihr damit? -
Hat jemand schon sein BHKW mit einem Stromspeicher ausgerüstet? Die letzten Infos zu dem Thema finde ich von 2014 und inzwischen gibt es ja einige Weiterentwicklungen.
Da die staatliche Förderung nach 10 Jahren ausgelaufen ist, wird die Einspeisung völlig unwirtschaftlich und ich habe bisher die Anlage von e3dc als wohl beste Technik mir erlesen, würde aber gern wissen, was in der Praxis wirklich funktioniert.
Kann jemand seine Erfahrungen uns mitteilen? -
Wende Dich an Discovergy, dort bekommst Du auch 2-Richtungszähler , die Du online jederzeit verfolgen kannst.
-
Wir beschäftigen uns mit der Laufzeitoptimierung BHKW für Anlagen bei denen die Förderung ausgelaufen ist.
Das Problem haben doch inzwischen viele, deren Dachs oder auch andere BHKW nach 10 Jahren mit staatlicher Förderung nun unwirtschaftlich werden. Viele davon landen bei e-bay und Bastler und Fans versuchen diese wieder zum Laufen zu bringen.
Hat schon jemand sich damit beschäftigt und Ergebnisse erzielt?Ich möchte nicht das Rad neu erfinden und würde gern schon vorhandene sinnvolle Lösungen aufbauen und vielleicht können wir hier viele gute Ideen einbringen?
Ich würde mich über Eure Mithilfe freuen!