    Hallo,


    Neuendorfer: Auch dir Danke für den Input. Ich werde es in jedem Fall an die Entwickler weiterreichen.


    Erste Neuigkeit: Der Aufbau des 1-Wire Hülsenfühlers wird entsprechend geändert, so dass der Schlauch nicht über die Hülse ragt und der Durchmesser genau dem Durchmesser der Hülse entspricht!


    Lg, Florian

    Hallo Tom,


    danke für dein umfangreiches Feedback!

    Was habt ihr schon realisiert ( Tom3244)?
    das beisst sich aber mit der Aussage keine PT1000 oder Widerstandsfühler zu unterstützen.
    Ihr habt ein Produkt mit dem man ein komplettes Gebäude, von der Lichtsteuerung über Zutrittskontrolle bis zur Heizungsregelung und mehr erschlagen könnte und legt keinen Fokus auf Heizungsregelung oder Regelung allgemein (es gibt ja auch Solarthermie, Lüftungsanlagen usw. zu regeln oder wie bei mir und vielen anderen BHKW und PV eine Nullbezugsregelung)?
    Klar muß man eure Entscheidung respektieren, nur verstehen kann man das nicht ganz.

    Heizungsregelung ist sehr wohl ein Thema für uns (mit 3.0 damals haben wir ja auch den Heizungsmischer und Heizkurve zusätzlich zum Raumregler implementiert; mit 3.5 den intelligenten Raumregler). Wir werden die Möglichkeiten hier auch laufend erweitern.

    Naja, das sind aber schon ein paar Argumente um sich das schön zu reden. Günstig, da sind Widerstandsfühler momentan günstiger. Klein, da merkt man das ihr in Sachen Regelung nicht die Erfahrung habt. Ich habe bisher meine 1-Wire Fühler selbst gebaut, mit Silikonanschlusskabel und 6mm Edelstahlhülse. Die 6mm sind Standard und Tauchhülsen haben auch eben diesen Durchmesser so das man dann den Fühler da sauber reinschieben kann. Sag mir mal wie ihr das mit euren 1-Wire Fühlern macht (hatte mir mal welche bestellt)? Ihr scheibt da einen Schrumpfschlauch als Knickschutz drüber, dann ist nichts mehr mit reinschieben Also muß man mit dem Messer ran und den Schrumpfschlauch unterhalb der Hülse abschneiden Selbst wenn ich den als Anlegefühler verwende, wie soll der durch den Schrumpfschlauch sauber anliegen, der hat nach hinten immer etwas Luft (klar das Fühlerelement DS18B20 ist vorne im Kopf, nur professionell sieht anders aus). Das meinte ich mit Bastellösung.
    Das einzigste Argument das ich gelten lasse ist der Vorteil bei der Verkabelung. Das hat einen echten Mehrwert der aber durch die 1-Wire Extension erkauft werden muß. Es kommt dann auf den Umfang der Installation an.
    Was macht ihr mit 1-Wire Fühlern bei Hochtemperaturanwendungen wie z.B. Solaranlagen? Bei 125°C rauchen die Fühler ab
    Ich denke ihr glaubt ihr habt mehr das Problem dass wenn ihr eine Extension für z.B. 20 Widerstandsfühler auf den Markt bringt, dann baut ihr euch eine Konkurrenz zur 1-Wire Extension. Das glaube ich aber nicht, der Nutzer kann dann selbst entscheiden was für ihn besser ist. Das gleiche Problem meine ich habt ihr auch damit das ihr zwar 1-Wire anbinden könnt, aber absichtlich keine Digitaloutputs damit unterstützt. Die Bastlerfraktion würde da sicherlich darauf zugreifen statt der Relaisextension, der professionelle Anwender der beim Kunden einbaut sicher nicht und ihr wollt doch im professionellen Bereich mitmischen oder?
    Eine Fühlerextension für Widerstandsfühler zu bauen kann ja nicht das Problem sein, das bekommt ein Lehrling im ersten Lehrjahr hin.


    Ich will 1-Wire nicht schönreden aber ich denke für unsere Kunden ist es eine super Lösung. Wir empfehlen im EFH eine Einzelraumtemperaturregelung. Dafür bietet sich 1-Wire aufgrund der Verkabelung und des niedrigen Sensorpreises perfekt an. Mit der Extension und den Tempfühlern für 10 Räume komme ich auf € 219,-.
    Wieviele Fühler kommen eig. im Schnitt bei einem BHKW selbst zum Einsatz? Für Hochtemperaturanwendungen über 125° sind die 1-Wire Fühler nicht geeignet - das ist richtig.


    Über den Bau einer PT1000 Extension haben wir uns bis dato keine Gedanken gemacht. Ehrlich gesagt gibt es dazu bisher auch kaum Anfragen. Es gibt so viele Ideen und Produkte die wir realisieren möchten und werden :) Ich fürchte eine PT1000 Extension ist da wenn dann weit hinten angestellt. Nichtsdestotrotz werde ich dein Feedback natürlich auch weitergeben.


    Dein Feedback zum 1-Wire Hülsenfühler werde ich in jedem Fall an die Produktentwicklung weitergeben, damit die nachbessern können beim Durchmesser.



    Was die Unterstützung für 1-Wire I/Os angeht - die 1-Wire I/Os sind wie du schon bemerkt hast Bastlerlösungen (noch dazu kaum verbreitet). Das Thema I/Os decken wir mit unseren Extensions ab - in hervorragender Qualität.

    Jep, es gibt noch viel zu tun ;) Übrigens können Vorlagen, die von Usern selbst erstellt wurden, ganz schnell exportiert werden - wir stellen die dann gerne auch der Community zur Verfügung oder integrieren die Vorlagen fix in die Software.

    Zitat


    Wichtig in dem Zusammenhang ist MBus

    Unser aktuelle Entwicklung in Richtung Energiemanagement / Statistiken ist rein Softwareseitig (Config und Visualisierung).


    Lg, Florian

    Hallo Tom,


    OK, verstehe deine Anforderungen. PT1000 Fühler direkt an die Steuerungen anzuschließen wäre für den Anwendungsfall natürlich perfekt.
    Ich bin aber ganz offen - wir haben in diese Richtung zurzeit nichts geplant (die Heizungsbauer sind ja auch nicht unser primärer Fokus, auch wenn der Miniserver super geeignet ist zur Temperaturregelung selbst).
    Wir sind sehr zufrieden mit den 1-Wire Fühlern, da diese günstig, schön klein und einfach unterzubringen sind und auch noch einfach zu verkabeln.


    Was die Implementierung der Protokolle betrifft - hier kommen ständig Vorlagen hinzu, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben zB. RS232 und RS485 Vorlagen für Wechselrichter implementiert.
    Im Bereich Energiemanagement und Statistik ist schon etwas in der Mache :) Freu mich schon darauf - werde aber wie immer keine Termine nennen ;)


    Danke für deine Unterstützung!


    Lg, Florian


    PS: Signatur hab ich reingegeben. Ist aber (noch?) nicht sichtbar.

    Hallo Community,


    habe eure Diskussion zur Steuerung von BHKWs mit Loxone hier entdeckt.
    Ein eigenes kleines Kraftwerk klingt verlockend :) für uns ist das ein spannendes Thema.


    Was sind die genauen Anforderungen an die externe Steuerung?
    Was habt ihr schon realisiert ( Tom3244)?


    LG, Florian
    Loxone


    PS: Ich bin hier nicht als gewerblicher Anbieter angegeben, da wir ja bei Loxone selbst keine BHKWs herstellen, anbieten, planen etc.
    Ist das OK? Möchte nicht gegen die Forenregeln verstoßen.