d.h. wie mach ich das am besten?
So jetzt habe ich mal mit meinen Daten berechnet und eingesetzt
Ich würde die RL-Temperatur der Heizkreise verwenden (Auslegungstemperatur / z.B. 75/60°C also 60°C) so sind die Heizungen ausgelegt
und die maximale Puffertemperatur (z.B. 90°C)
das ergibt ein dT von 30 Kelvin
Wenn der Kessel bis auf 400kW runtermodulieren kann würde ich die zur Berechnung heranziehen. Kann er sogar bis 320 kW
Soll der Kessel mindestens 2 Std. durchlaufen, würde er also 800kWh produzieren oder 620kWh
Q = m * c * dT
m = Q / (c * dT)
800000Wh / (1,16 Wh/K/Kg * 30K) = 22988 Kg 620000Wh / (1,16 Wh/K/Kg * 30K) = 17816,09 Kg
hab ich das nun richtig??
ich denke schon
aber wenn ich genau überlege mein BHKW soll 6300h im Jahr haben das wären pro Tag 6300/365 = 17,26h
Das wären dann 17,26h * 82kWth = 1415,34 kWh
also 1415340Wh/(1,16*30)= da komme ich auf 40m³...mächtig viel oder??
naja ok das ist ja eigentlich wenn keine abnahme ist und das BHKW komplett nur auf den Speicher läuft...also falsch...
falls es stimmt Ende August:)...
Der Bachelor für Gebäude- und Energietechnik.
ja das denke ich auch das dort nicht so viel zusammen kommt.
vorallem es ist ja alles schon installiert.
es soll ja nur umgerüstet werden.
ja das habe ich mich auch gefragt...
also lieber so?
ist eine Gewächshausanlage mit einem Bürokomplex.
So soll das Schaltbild sein...meinte mein Betreuer
falls ich mit den beiden system auch WW machen will brauche ich ja noch zusätzlich einen speicher oder mache es halt mit einer Rohrschlange durch den Pufferspeicher oder?
ok gut dann weis ich bescheid...
und die 2 stunden vom kessel ist auch nur eine Annahme?
naja muss das denn halt noch umrechnen weil ich andere systemtemp. habe nämlich 75/60!
und das schlatbild sieht auch gut aus danke schön
man nimmt die 400 kW weil auf volllast mit 1mw wird er ja nur sehr selten laufen richtig?
und nun kann ich denn das BHKW und den Kessel auf den pufferspeicher drauf fahren lassen ja?
Hallo liebe gemeinschaft:)
Ich habe folgendes Problem,
ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit daher sollte ich das eigentlich wissen aber weis ich eben nicht:)
Ich habe ein BHKW 82kWth und 50kWel wärmegeführt natürlich und einen 1MW Hackschnitzelkessel
fragt mich nicht warum die unterschiede so groß sind aber die wurden mir angeboten und von meinem Betreuer abgesegnet.
So nun benötige ich noch einen Pufferspeicher..
Aber wie berechnet man diesen am besten?
Ich habe mal pauschal über einen 12000l Speicher gedacht weil ich den schon im anderen Projekt
gesehen habe!
Aber ich würde ihn doch gerne selber berechnen...
Kann mir da bitte jemand helfen