Hallo Rob jen ,
wilkommen im Forum ist ja eine gute Idee kannst Du diesen Link Veröffentlichen wo die tätig bist.
Ich habe mich ein wenig eingelesen und muss gestehen, dass die Auslegung nicht ganz so einfach ist.
Wäre es aus eurer Sicht möglich anhand des Öl/Gasverbrauches und eventuell anderer weniger Eingaben die Heizleistung des BHKWs zu dimensionieren um diese dann für das erste Planungsgespräch nutzen zu können.
Wenns
du bei einem Wohnhaus den Gasverbrauch in kWh durch 2000 Betriebsstunden
teilst hast du den Spitzenlastkessel. Bei Grundlast einfach durch 5
Teilen. So hast du eine schnelle Abschätzung der Dementionierung. ( Bei Öl ist 1l = ca. 10kWh). Ich
finde es wichtig das Warmwasser über das BHKW betrieben wird. Da die
Betriebsstunden im Sommer erhöht wird und somit wirtschaftlicher wird.
Beispiel : es wird 30 000kWh Gas verbraucht.
30 000kWh/2 000 Betriebsstunden=15kw Spitzenlast geteilt durch 5= 3 kW Leistung Thermisch.
Anschließend schau in der Bafaliste bis 20kW el. Leistung nach welches BHKW am besten geeignet ist.
Bestimmt werden Dir die Profis unter uns noch mehr erzählen können.
Gruß
Pfleger