    Moin.
    Umbau Heizung ist fast fertig.
    WP läuft und macht momentan mit WMZ und Stromzähler gemessen einen COP von 4,7 inkl. WW.
    Dachs steht seit einem Monat still.

    Wenn ich mich nicht verrechnet habe, wird es aber sehr schwer den Dachs je wieder in Betrieb zu nehmen?
    Ich habe Tibber als Stromliefernat, aber da ich weiterhin Heizkörper habe, kann ich nicht ausreichend Energie im Haus speichern wie bei einer Fußbodenheizung oder Betronkernaktivierung um die günstigeren Stundenpreise zu nutzen.
    Ich kann Energie nur als Strom im Akku speichern, da aber die Tage mit ausreichender Preisdifferenz um den Speicherverlust von real 15 bis 20% auszugleichen selten sind und entsprechend einen 5 Tage Stromspeicher brauchen würden, ist das aktuell nicht sinnvoll auf die Stundenpreise zu wechseln.
    Der noch vorhandene 500 L Pufferspeicher im Heizkreis-Rücklauf ist bei dem geringen Temperaturhub witzlos als Heizpuffer, er ist momentan nur als Puffer für die Frischwasserstation mit nachgeschalten elektrischen DLH da.
    Ich lade ihn auf 45 Grad mittels der WP, aber einmal Duschen der Frau und er ist auf 30 Grad runter, deshalb der elektrische DLH.

    So sieht es momentan aus, irgendwo eine Rechenfehler?



    Grundgebühr 11,70 € je Monat
    Strom 30,00 Ct/kWh
    Gaskosten
    Zähler 13,48 € je Monat
    kWh 10,96 Ct/kWh  
    Zustandszahl Brennwert
    Gasumrechnung m³ in kWh m³ x 0,953 11,56
    m³ je Betriebstunde BHKW aus dem Vorjahr 2,17 m³ Gas
    Je Betriebsstunde 23,94 kWh Gas
    Grundpreis durch Jahresbetriebsstunden Vorjahr 0,1997 € je Stunde
    Kosten je Betriebstunde 2,62 €
    Ertrag Strom abzgl 80% Akkuwirkungsgrad 4,24 kWh 1,27 €
    Kosten für ca. 15 kWh Wärme 1,35 €
    Kosten je kWh Wärme 9,009 Ct/kWh
    Wärmepumpe macht aus 1 kWh Strom ca. 4,5 kWh Wärme also COP 4,5
    30 Ct/kWh Stromkosten / 4,5 COP = 6,67 Ct/kWh Wärme
    Wie hoch können die Stromkosten sein um BHKW und WP gleiche Kosten zu haben 0,4054 Ct/kWh Strom

    Ich kann auch nur dazu raten den Vermieter zu kontaktieren.
    Allerdings, aus meiner Erfahrung zu dem Thema.
    Ich hatte auch in einem Mietshaus nach Inbeteibnahme des BHKW's Beschwerden über Brummen, Geräuschbelästigungen.
    Direkt mit Mieterverein und Anwalt, nach Anforderung eines Lärmprotokolls, stellte sich allerdings raus da in den jeweils angegeben Zeiten zum großen Teil das BHKW aus war. Lag im Bereich Zufallstreffer.
    Das gleiche erleben wir aktuell in der Wärempumpendiskussion.

    Das soll kein Vorwurf gegenüber Ihnen sein, da sie die Situation vor Ort nicht kannten und erst durch die Geräusche auf das BHKW aufmerksam wurden, muss ja etwas vorliegen.
    Mein Vorschreiber wiesen ja schon auf die Problemstellen beim Einbau hin.
    Mit dem Vermieter sprechen und wenn sich diese Dinge als beachtet herausstellen, bleibt Ihnen nur ein Umzug.
    Dann sind Sie aber für die zukünftigen Besichtigungen gebrieft in Bezug auf BHKW's und die immer mehr vorhandenen Wärmepumpen.

    Was mache ich jetzt damit? Ich muss das ja in irgendein Hardware-Gerät implementieren? Benötige ja einen Schaltausgang und der muss ja irgendwie generiert werden.

    ich wollte dir zeigen das du ohne Zusatzsoftware nicht weiter kommst. Du benötigst halt einen Part der die Informationen aus der Tibber API zieht und aufbereitet. Mit diesen kannst du dann in der gleichen Software Relais ansteuern. Aber ich nannte die auch das Tibber selber einige WP Anbieter direkt unterstützt und steuern kann, ohne zusätzliche Software oder Relais. Wenn du die Tibber App schon installiert hast, schau dir die verfügbaren an. Wäre dann der einfachste Weg.


    Victron Plugin

    https://github.com/christian19…-210__Spotmarket-Switcher


    Ähnlich bisschen aufwändiger mit Nodered.

    https://github.com/victronenergy/dynamic-ess


    Ohne ein bisschen SoftwareBasterlei wird es nicht gehen.

    Da ich keinen Victron habe kann ich es nicht testen.


    Mit etwas suchen findet man noch viele andere Umsetzungen

    Bitte schön für Symcon
    Änliches gibt für Rednode, Homeip etc.
    Einfach mal entsprechend suchen, kommen inzwischen auch Youtuber die passende Filmchen machen.

    Wenn du die richtige WP, Ladestation etc. hast, kannst du auch direkt die App mit den Power-Ups von Tibber arbeiten.

    Zitat

    Jeder "pulse-Nutzer" muss von Tibber via SLP bilanziert werden - daher steht auf der Monatsabrechnung ja auch "errechnet" ... Als "echter Zählerstand" dürfen die Pulse-Werte nicht herangezogen werden. Nur die (vmtl. wenigen) IMSys-Kunden kann Tibber tatsächlich dynamisch bilanzieren.

    Das bedeutet letztlich, dass Tibber den Strom den Kunden zwar zu "günstigen Zeiten" verkauft, diesen aber selbst (vermehrt) zu "teuren Zeiten" einkaufen muss. Es liegt nahe, dass diese Verluste

    a) umgelegt werden müssen/sollen und

    b) diese mit Einführung des Pulse sprunghaft angestiegen sind.

    Das mit dem SLP hat mich interssiert, das habe ich dazu gefunden.
    Also liegt es an dem Zähler wie Tibber abrechnen kann und bilanzieren darf.
    Ist dann wirklich blöd wenn die damit Verluste schreiben würden.
    Jetzt wird mir auch klar warum z.B. meine Stadtwerke keinen Börsenstrom anbieten, obwohl sie es könnten und wohl auch bald müssten, ohne IMSys funktioniert das nicht ohne Risiko.

    Ich werde wohl Testkunde für einen iMSys Zähler.

    Sind momentan aber noch einige Baustellen offen.

    Die offene Seite des Zählers HAN ist wohl momentan nur für eine bestimmtes Programm offen, das allerdings nicht zeitnah Daten ausgeben kann und zudem stark instabil läuft.

    Gibt ein paar Ansätze auf GitHub.

    Es wird wohl aber ein IR Port vorhanden sein, inwieweit der auslesbar ist wie bei den modernen Zählern wird sich zeigen.


    Ich habe ja notfalls noch den BPR zum auslesen für die Haussteuerung.


    Ich werde dann erstmal alles so lassen und mich halt ärgern wenn es Strom umsonst gibt den ich nicht abgreifen kann ohne die PV Leitung auch zu verbraten.

    Ich schreibe dir Strompreise ja mit und schau mir das erste Jahr mal an in Bezug ob sich das Umstellen auf Volleinspeisung für die dann noch 8 Jahre lohnt.

    Sorry, falsch geschrieben, Abgrenzzähler ist der BHKW Zähler in der Kaskade.Ich habe also

    Netzübergabe 2RZ vom MSB (3p)BHKW 2RZ vom MSB (3p)
    meine eigenen Erzeugungszähler fliegen raus aus dem Messkonzept.
    https://www.stwbo-netz.de/file…atenblatt_Messkonzept.pdf

    Noch ein Zähler vom MSB passt nicht in den Zählerschrank und umrüsten auf einen größeren kostet einfach zu viel und der Platz fehlt auch.

    Ich verstehe aber schon das es ohne einen zusätzlichen Zähler nicht gehen wird.

    Ist wirklich die Frage ob sich eine Umstellung auf Volleinspeisung lohnt.

    Während der Woche ist der Strompreis hoch, in der zeit lohnt sich PV in den Akku zu schieben, aber Wochenende wird es oft günstiger als die Eigenvergütung.

    Der Akku hält halt leider nicht die 5 Arbeitstage durch, sonst wäre es keine Frage auf Volleinspeisung zu gehen.

    Moin zusammen.
    Ich überlege aktuell ob es irgendwie möglich ist seinen Zählerschrank so umzunbauen, das ich zeitweise meine PVerzeugung auf Volleinspeisung umstellen kann.
    Hintergrund.
    Ich habe bald Tibber als Stromlieferanten.
    Dort sind meine Bezugskosten öfters unter den Einspeiseerlösen der PV.
    Meinen Akku kann ich so steuern das er entweder zeitgesteuert den Netzübergabepunkt auf Null ausregelt und/oder nur zu einen bestimmten Zeitpunkt lädt.
    Da immer einen Tag vorher bekannt ist wie die Stundepreise am nächsten Tag liegen, kann ich also im vorhineinauswählen ob ich lieber PV zum nachladen des Akkus verwenden will, oder besser Tibber.

    Da meine Zählerkaskade eh bald umgebaut wird auf das EEG 2021, nur noch ein Zweirichtungszähler und ein Abgrenzungszähler für das BHKW,
    könnte ich wenn das verdrahtungstechnisch überhaupt möglich ist auch einen Umschalter für Eigenverbrauch oder Volleinspeisung einplanen.

    Also liebe Freunde, ist sowas machbar?

    Ich freu emich über die ganzen Auflagen.
    Ohne diese würde alles so weiterlaufen wie bisher.
    Die Kosten sind allerdings aktuell stark steigend, aber man hätte j aauch schon von 4 Jahren anfangen können, da wollte aber keiner, war ja keine Pflicht.
    Wie sagt mein Vater immer, zahlt doch der Mieter, nuja, jetzt zahlt er und liegt mir nur noch in den Ohren das er das alles nicht mehr bezahlen kann.
    40 Jahre nix investieren rächt sich halt.

    Ich freue mich über die Paniker und "Kann ich nicht bezahlen" Mitmenschen.
    So haben die Liegenschaften die Chance von "Investoren" die umrüsten können und wollen aufgekauft zu werden.

    Schön zu lesen Tom.

    Ich habe etwas weniger Heizlast, da halt extrem gedämmt.

    Ich denke ich werde halt schauen was in welcher Zeit der günstigste Stromlieferant ist.

    Da ich auch Tibber mit einplanen, jedenfalls sobald ich die Steuerung für den alten SMA Island dazu finde, kann ich Recht flexibel reagieren.


    Ich werde mir einfach ansehen was Stromzähler und WMZ als COP ausrechnen und passe die Temperatur in der Jeisha daran an.

    Vor Herbst wird die eh nicht da sein, bis dahin kann ich/sich noch viel ändern 😁