Beiträge von Bernd der Dachsgebeutelte

    Moment!
    Wenn du den Kondenser dazu nimmst hast du ein Brennwertgerät.
    Und das benötigt eine Wasserdichte/resistente Abgasführung.


    Also wenn du nicht hast musst du ein Plastikrohr in deinen alten Kamin einziehen, kann man selber machen oder beim Dachseinsperren den Pfleger machen lassen.

    Schon den Graphen angeschaut?
    [Blockierte Grafik: http://hoose.homeip.net/ipsymcon-rrd/25i06dgqx_day.png]
    Kannst du sehen
    1. Wenn dachs ein steiler absturz der Temp und langsam steigt sie während des Betriebs durch die steigende Rücklauftemp.
    2. steiler Anstieg nach Abschaltung
    3. während Stillstand langsamer Abfall durch Auskühlen des Motors


    [Blockierte Grafik: http://hoose.homeip.net/ipsymcon-rrd/y3udkpnpe_day.png]
    zeigt die Temp mit Dachs ein/aus gekoppelt


    Alle Graphen gehen nur sauber im InternetExplodierer,
    alle anderen sehen den Textinhalt der Graphen. Leider Progfehler.

    Da jetzt so viel über meine Nr. 4 geredet wird, geb ich mal meinen Senf dazu.


    Also Nr.4 hat jetzt sozusagen Bewährung.
    Die Heizperiode kommt ja erst noch, dann werden wir sehen.
    Die nächste Heizölladung wird schwefelarm sein.


    Zur Betreuung meines Händlers gibt es nix negatives zu sagen, der arme hat sich richtiggehend den A.... aufgerissen um ihn wieder zum laufen zu bekommen.
    Senertec , mnh, naja ich verstehe unter gute Kundenbindung was anderes, aber wie Dachsfan schon sagte, die fahren halt eine andere Politik, und die schmeckt machmal halt nicht.


    Es ist halt auffällig das die Heizöl Dachse mehr Probleme haben, ob das sich jetzt durch weiterentwicklung geändert hat kann nur die Zukunft zeigen.


    Die GasDachse laufen bis jetzt recht reibungslos, aber alle meine kleinen haben bis jetzt ja noch keine relevanten Zeiten drauf.
    Warten wir mal die 40.000 Std. ab, dann reden wir weiter.


    Trotzdem schade das solche negativen Lösungen der Sache BHKW schaden. Aber wenn man schaut gibt es auch sonst kaum andere Öl BHKWs ausser den Dachs.
    Oder die sind so gut, das sich hier keiner darüber auskotzen will.

    Irgendwie passt das nicht.
    Ich hab ja auch Probleme mit meiner Nr. 4 gehabt, so das ich kurz vor dem ......... war.
    Aber dafür die anderen gleich mit verteufeln macht doch keinen Sinn.


    Oder lag noch was anderes vor?
    Sind die wirklich in die Presse gegangen, oder wurden sie weiterverkauft?


    Schade das man erst nach 3 Jahren was hört, die Restteile der Schrottis hätt ich glatt für meine aufgekauft :D

    MSR1 ist das Protokoll bekannt und auch dokumentiert.
    Dort gibt es anscheinend auch einige die eigene Lösungen laufen haben.
    Leider kommt man nicht so richtig zusammen.
    Daher gibts wohl verschiedene fertige/halbfertige Wege zum Regler.


    MSR2 ist nicht von Senertec freigegeben, und wird es wohl auch nicht in nächster Zeit werden.
    Senertec steht dort auf dem, geschäftlich verständlichen, Standpunkt, das alleine das Dachsweb alle User glücklich machen soll.
    Übersehen wird allerdings das man ?momentan/zukünftig? keine eigene Datenbank damit füttern kann um seine eigenen Reglungs Überlegungen anzustellen.
    Das Senertec die gewonnen Daten sicherlich entsprechend auswerten kann und wird, sollte als sicher gelten.


    Natürlich geistern aber inzwischen auch für den MSR2 einiges an Software durchs Netz, aber da wird dir offiziell keiner helfen können, solange Senertec nicht von selbst das OK zur Veröffentlichung des Protokolls gibt.
    Wir sind da alle durch die neue Gesetzgebung zum Urheberrecht gebeutelt.


    Ich gebe aber immer auch zu Bedenken!
    Mit selbst geschriebener Software sind alle Fuktionen zum Regler offen,
    leider auch das überschreiben wichtiger Routinen im Regler.
    Es ist daher auch verständlich das Senertec dieses Thema als sehr heikel ansieht!!


    Ich plädiere daher immer noch dafür das von Senertec ein Tool kommt was einfach nur die Daten herrausholt und eine Möglichkeit bereit stellt diese wahlweise in eine Datenbank oder in ein Visualisierungstool weiterzureichen. Dachsweb wird ähnlich funktionieren, könnte also einfach als weitere Möglichkeit dort implementiert werden.


    Da wird nur die Nutzergemeinde eine Entsprechende Richtungsänderung bewirken könne, leider sind wir hier noch zuwenige Nervensägen.


    Dann noch eine Bitte an alle andere Nutzer von FremdBHKWs. Teilt uns eure Erfahrungen mit.
    Könnt ihr auslesen und loggen wie ihr wollt, wie händeln das eure Hersteller??

    Na denn für alle zum Kopieren in einschmeichelnder Wortform:


    Sehr geehrte Frau/Herr XXXXX,
    anbei erhalten Sie, wie erbeten den Erlaubnisschein 8050/KW067 zurück.


    Des weiteren beantrage ich, wie im Gesetz vorgesehen,
    anstatt einer jährlichen Wirkungsgradberechnung,
    die technischen Informationen und Gutachten des Herstellers bzw. TÜV zu verwenden.
    Auch diese lege ich ihnen als Anhang bei.


    Ebenfalls bitte ich um Genehmigung eigenerzeugten Strom als Kleinerzeuger
    aus Billigkeitsgründen verwenden zu dürfen.


    Über eine positive Antwort würde ich mich freuen,
    und verbleibe mit freundlichen Grüßen


    Der kleine liebe kuschelwarme Stromer
    Ihr Dachs/Ecopower/Lion oder was auch immer



    Also wenn daraufhin nicht die Herzen der Sachbearbeiter/innen dahinschmelzen,
    weiß ich auch nicht. ;)

    Leider ist das Wort " BHKW " bei den meisten Installteuren noch nicht angekommen.
    Wat der Bur nich kennt, dat fret der nich!


    Dir bleiben folgende Wege offen.
    Alle Hersteller anschreiben und um Händleradressen in der Umgebung bitten.
    Hier findest du die bekannten Hersteller, aber nicht alle können zu Zeit auch ein "reales" Produkt liefern.


    Dann hilft dir nur, VIEL Lesen und selbst in die Materie BHKW eindringen!
    Die Daten und Vorraussetzungen findest du hier im Forum schon öfters besprochen, einfach suchen und Zeit zum lesen nehmen.
    Sich genau überlegen welche Vorraussetzungen man vor Ort hat und ob es andere oder zusätzliche Möglichkeiten der BHKW Nutzung gibt.
    :rolleyes: Nachbarschaftsanbindung :rolleyes: oder ähnliches.


    Und dann die eigenen Entscheidungen oder Nachfragen hier noch mal zu Diskussion stellen.


    Wenn das alles gemacht wurde, kannst du ruhigen Gewissens dich oder deinen Nachbarn beraten und zu einer Entscheidung kommen.

    CAT Kabel= Bezeichnung für Kabel mit Kategorie 1 bis 5 Schirmung.
    1 ist glaub ich Telefonkabel, 5 fürs 100M-Bit Kabel und 6 für 1 GBit.


    Ich denke er meint das er halt 5 Adern für den seriellen Stecker vom 8 Adrigen CAT5 Kabel verwendet um die Störeinstrahlung bei längeren Verbindungen klein zu halten.


    Ich mach es genauso bei mir, da ich schon Lan Kabel liegen hatte habe ich mir einen Y-Verteiler genommen, 5 Adern für den Dachs und 3 Adern für das 1-Wire BusSystem, für Temperaturen etc.

    Ich glaub da kann ich helfen.
    Also mein Dachs Markstrasse ist ein Sommerschläfer.
    Manchmal vergesse ich ihn abzuschalten, oder die Monate sind etwas kühl.
    http://hoose.homeip.net/senertec/Tabellen%20Markstrasse.htm
    zeigt die Datensätze.


    Juli 27600 Watt / (744-140) = 45,7 Watt/Std.
    August 13100 Watt / (744- 77) = 19,6 Watt/Std. war er wohl einige Tage aus???
    Sept 19200 Watt / (720-233) = 39,4 Watt/Std.


    Also denke ich ein Stillstandsverlust von um die 40 Watt ist realistisch.
    Der Eigenbedarf steigt beim Betrieb allerdings wohl auf 100 Watt an.
    Warum auch immer.