Guten Tag der Fangemeinde (-:
Soweit ich die Einbauvorschriften gelesen habe macht Kirsch sowohl den Schlamm- als auch den Mikroblasenabscheider zur Bedingung für die Gewährleistung...
Sollten sie auch da kein extra Wärmetauscher vor dem Gerät sitzt um es vor Ablagerungen und Systemluft zu schützen.
Nach Tausch des Abgassensors und dem Softwareupdate auf die 46 läuft es ohne Komplikationen.
Alles anzeigenHallo Forengemeinde, jetzt muß ich mich mal wieder melden.
3 Monate nach Inbetriebnahme habe ich jetzt festgestellt, daß gleich
mehrere Anschlüsse falsch an die Steuerung angeschlossen wurden!
Bei der Feststellung der Fehler half zum einen die Monitoringsoftware
vom BHKW und zum anderen auch etwas Zufall mit.
Nachdem es jetzt ein paar Tage relativ kühl war, habe ich gestern in 2
Räumen die Heizkörper etwas aufgedreht. Der eine wurde erst garnicht
warm, denn das Ventil ist nach 3 Monaten ohne Heizbetrieb einfach
hängen geblieben. Das war gleich beseitigt: Thermostatkopf abgenommen,
Ventilnadel mit einer Zange vorsichtig herausgezogen und etwas bewegt -
Problem gelöst.
Danach hab ich mit der Monitoringsoftware den Temperaturverlauf des
Heizkreises beobachtet: Vorlauftemp. 65°C, Rücklauftemp 70°C, und das
bei einer Außentemperatur von +12°C! Wenn das tatsächlich ginge, würde
ich mir das patentieren lassen!. Die Vorlauftemp. dürfte bei diesen
Außentemperaturen, elektronisch geregelter Heizkurve und
funktionierender Rücklaufbeimischung höchsten 40°C haben. Also bin ich
mit Schraubendreher und Taschenlampe bewaffnet ab in den Keller,
Anschlußkasten aufgeschraubt und erst mal den Anschußplan studiert und
mit dem Ist-Zustand verglichen.
Ergebnis: Die Fühler für Speichertemperatur unten sowie Vorlauf- und
Rücklauftemp. vom Heizkreis waren total vertauscht, die Anschlüsse für
die Mischersteuerung waren ebenfalls vertauscht, so daß dieser nicht
Regeln konnte. So kam es dann eben zu einer Vorlauftemperatur die
gleich der Temperatur des Puffers im oberen Bereich entspricht.
Jetzt ist eben da nur die Frage: Wer hat's verbockt? Der Elektriker,
der mit der Anlagenverdrahtung beauftragt war, oder der HBler, der das
eigentlich bei der Inbetriebnahme hätte Prüfen sollen?
Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, warum die Monitoringsoftware
bei der Rücklauftemp. des Heizkreises selbst ohne Heizbetrieb immer
einen höheren Wert ausgibt als beim Vorlauf und warum die Temperatur im
Speicher unten immer nur um ca. 25-30°C angezeigt wird, obwohl sich das
Anschlußrohr vom BHKW-Vorlauf viel wärmer angefühlt hat.
Jetzt paßt's jedefalls, denn selbst ist der Mann!
Dann wär da noch eine Frage:
Der Pufferspeicher wurde mit Leitungswasser befüllt. Kirsch verlangt eine Wasserqualität nach VDI 2035. Auf einen Schlammabscheider wurde ebenfalls großzügig verzichtet, obwohl dieser laut Installationsvorschriften drin sein sollte.
Wäre hier angeraten, vom Heizi Nachbesserung zu verlangen?
So wie ich das sehe, wäre wohl am Besten gewesen, lange und ausführlich hier im Forum zu lesen und anschließend das ganze selbst in die Hand zu nehmen
Na dann hat er den Schlammabscheider gefälligst nachzurüsten - Kostenneutral versteht sich.
mfg
Na dann hat er den Schlammabscheider gefälligst nachzurüsten - Kostenneutral versteht sich.
mfg