Hallo Bernd
den ersten Beitrag kannte ich bisher noch nicht. Hab ihn gerade gelesen. Jetzt versteh ich aber nicht warum er ein Angebot von seinem bisherigen Dachsverkäufer haben wollte:D .
Dachs
Hallo Bernd
den ersten Beitrag kannte ich bisher noch nicht. Hab ihn gerade gelesen. Jetzt versteh ich aber nicht warum er ein Angebot von seinem bisherigen Dachsverkäufer haben wollte:D .
Dachs
Hallo Bernd
das mit dem Dachspfleger steht in seinem Profil.
Mit deiner Kritik an mir und Helmut hast du natürlich Recht, aber mir taten die vermurksten Dachse hat leid und so hab ich mich halt etwas gehen lassen. Was aber meine Meinung zu selbstumbauten nicht ändert.
Gruß Dachs
Hallo Andreas,
meiner Meinung ist der Druckanstieg auch zu groß.
Was hierfür aber wichtig wäre die Größe deines Ausdehnungsgefässes. Es sollte so etwa 140 Liter min. haben, und was ganz wichtig ist - der Vordruck des Ausdehnungsgefässes muß vor Inbetriebnahme richtig eingestellt werden, damit es überhaupt Wasser aufnehmen kann.
Bei einem Anlagendruck von 1,3 bar sollte die Vorspannung des Ausdehnungsgefässes 0,9 bis 1,0 bar betragen. Bei der Größe des Gefässes und der richtigen Einstellung dürfte der Druckanstieg nur etwa 0,2 bis 0,5 bar sein.
Bei der Austrittstemp. ist 81° ein normaler Wert. Zum Ende des Ladevorgangs, wenn die Eintrittstemp. ansteigt steigt auch etwas die Austrittstemperatur.
Gruß Dachs
Hallo Papaschlumpf
also wenn du ein Dachspfleger bist und selber am Dachs umbauten machst, würde ich dich an meinem Dachs nicht rumschrauben lassen. Da du ja mit deinem Umbauten nicht gerade erfolgreich warst, wäre es da nicht wirklich besser wenn du auf den Umbau von Senertec warten würdest Wie Dachser geschrieben hat soll der ja demnächst kommen.
Also deine Note als Dachspfleger :-((((
Dachs
Hallo Mario
wieso brauchst du noch ein zweites angebot, wenn du mit deinem Dachsverkäufer zufrieden bist.
Bei einem zweiten angebot kannst du nur den Preis vergleichen, nicht aber ob die Einbindung des Dachses und die Beratung genauso kompetent ist.
Wenn doch gewünscht schau doch mal hier
http://www.senertec-service.sy…ec.de/html/impressum.html
müsste doch ganz in deiner Nähe sein
Gruß Dachs
Hallo Snake
vielleicht solltest du die Wartung lieber auch über Bochum machen lassen. Könnte auch sein das bei einer guten Wartung der Anruf wegen einer Störung sich weit nach hinten schieben liese (soll nicht heissen, dass keine Störungen auftreten - kann immer sein). Bei eigener Wartung könnte es aber gut sein das der Anruf wegen der Störung häufiger kommt.
Gruß Dachs
Zitat
wenn der Puffer ja bis 90° aufheizt, dann erreicht er ja die letzten 2-3 Grad nur sehr mühsam, da der Dachs ja nicht heißer als 90°C kann
Also etwas versteh ich hier nicht. Bei meinem Dachs ist es so das bei etwa 80 Grad das Kühlwasserthermostath aufmacht und so die Austrittstemperatur nicht über 81° ansteigt. Auch wenn die Eintrittstemperetur auf 60° ansteigt (weiter geht nicht da wegen Kondenser auf 60° beschränkt).
Hallo Sputnik
wäre mal ganz interesant zu hören was dein Pleger am Montag zu deinem Problem sagt. Kannst es ja am montag mal reinstellen
Gruß Dachs
Hallo Sputnick
also Der Fehler 214 hat nichts mit dem externen Kraftstofffilter zu tun. Der Fehler 189 eventuell schon. Wobei der Filter schon min. zur hälfte im Kraftstoff stehen sollte. ansonsten kann es sein das die Kraftstoffleitung zu lang ist bzw. der Öltank zu niedrig steht (wenn der Öltank in einem anderen Gebäude bzw. eine Etage niedriger steht). Vieleicht solltest du dir von deinem Dachspfleger mal seine Servicecard zeigen lassen (also bei Fehler 214 den Ölfilter tauschen ist meiner meinung nicht der grund).
Gruß Dachs
Da kann ich Kazumba nur zustimmen. Bei einem Auto sagt kein Mensch was dagegen wenn innerhalb der Garantiezeit nur eine zertifizierte Werkstatt am Auto rumschraubt.
snake
"145,- € für eine Zündkerze" Ich kann es leider nur von meinem Motorad sagen (da Auto Diesel), aber da kauf ich spätestens alle 2 Jahre eine neue Zündkerze. Und das bei einer Jahresfahrleistung von max 3 Tkm. Wenn ich aber bei meinem Dachs eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h zugrunde lege ist das Wartungsintervall von 3500 Bh vergleichbar mit einer Strecke von 200.000 km. Da kann man doch mal bei jeder 2. Wartung eine Zündkerze investieren.
Das bei dir die Kerze aber 2 Monate nach der Wartung getauscht wurde und du sie voll bezahlen sollst, kann ich aber auch nicht verstehen.
Dachs
Hallo Dietrich
ist schon lang abgedichtet, zwar nur mit Schaumstoff sollte aber auch dienlich sein.
Dachs
Hallo elbe-dachs
was ist den in deinem Wartungsvertrag alles enthalten.
Je nach umfang doch gar nicht so teuer.
nach deiner Rechung 5,5 x 3500 x 0,018 "ct" ==> 3,47 Euro für die Wartung
find ich nicht zu teuer:D
Spaß beiseite
Materialpreise für die Wartungen
kleine Wartung Gas mit Öl ca. 130,- €
große Wartung Gas mit Öl ca. 260,- €
Wartungskit 18000 Bh Gas ca. 150,- €
dazu kommen Anfahrt und Arbeitszeit
Gruß Dachs
@Dachsfan
ich glaub da erkundige ich mich doch lieber mal beim Heizungsbauer um den Schalldämpfer. Der für 2000.- sprengt dann doch eher meinen Rahmen.
Eurodachs
damit meinte ich die ganz normalen Abstandshalter, die um das 80er Kunststoffrohr kommen damit das Rohr mittig im Kamin sitzt.
Danke noch mal für die Tips
Dachs
Hallo gerd
wieso bist du überhaupt auf die Idee mit den thermischen Stellantrieben gekommen. Wie sieht es den mit dem Stromverbrauch von den Stellantrieben aus. Sie laufen doch viel öfters, wenn sie nach dem "auf"-Befehl sofort wieder zulaufen.
zu dem Fehler selbst kann ich nur Dachsfan zustimmen. Dein Dachspfleger sollte sich mit Senertec bzw. seinem zuständigen Center in Verbindung setzen.
Glaub aber nicht das das mit den Stellantrieben überhaupt funktioniert. Beim Mischer hast du eine Mischerlaufzeit die mit eingegeben wird. bei dir kommt aber nur der "auf"-Befehl weil bei "steht" läuft dein Stellantrieb ja schon wieder zu. Irgend wann sagt die Software bestimmt das der Mischer ganz aufgefahren ist weil die Laufzeit vom Mischer abgelaufen ist.
Sollte aber auf jeden Fall von deinem Dachspfleger bei Senertec nachgefragt werden.
Gruß Dachs