    Hallo Andreas,


    meiner Meinung ist der Druckanstieg auch zu groß.
    Was hierfür aber wichtig wäre die Größe deines Ausdehnungsgefässes. Es sollte so etwa 140 Liter min. haben, und was ganz wichtig ist - der Vordruck des Ausdehnungsgefässes muß vor Inbetriebnahme richtig eingestellt werden, damit es überhaupt Wasser aufnehmen kann.
    Bei einem Anlagendruck von 1,3 bar sollte die Vorspannung des Ausdehnungsgefässes 0,9 bis 1,0 bar betragen. Bei der Größe des Gefässes und der richtigen Einstellung dürfte der Druckanstieg nur etwa 0,2 bis 0,5 bar sein.
    Bei der Austrittstemp. ist 81° ein normaler Wert. Zum Ende des Ladevorgangs, wenn die Eintrittstemp. ansteigt steigt auch etwas die Austrittstemperatur.


    Gruß Dachs

    Hallo Papaschlumpf


    also wenn du ein Dachspfleger bist und selber am Dachs umbauten machst, würde ich dich an meinem Dachs nicht rumschrauben lassen. Da du ja mit deinem Umbauten nicht gerade erfolgreich warst, wäre es da nicht wirklich besser wenn du auf den Umbau von Senertec warten würdest Wie Dachser geschrieben hat soll der ja demnächst kommen.


    Also deine Note als Dachspfleger :-((((


    Dachs

    Hallo Snake


    vielleicht solltest du die Wartung lieber auch über Bochum machen lassen. Könnte auch sein das bei einer guten Wartung der Anruf wegen einer Störung sich weit nach hinten schieben liese (soll nicht heissen, dass keine Störungen auftreten - kann immer sein). Bei eigener Wartung könnte es aber gut sein das der Anruf wegen der Störung häufiger kommt.


    Gruß Dachs

    Zitat


    wenn der Puffer ja bis 90° aufheizt, dann erreicht er ja die letzten 2-3 Grad nur sehr mühsam, da der Dachs ja nicht heißer als 90°C kann


    Also etwas versteh ich hier nicht. Bei meinem Dachs ist es so das bei etwa 80 Grad das Kühlwasserthermostath aufmacht und so die Austrittstemperatur nicht über 81° ansteigt. Auch wenn die Eintrittstemperetur auf 60° ansteigt (weiter geht nicht da wegen Kondenser auf 60° beschränkt).

    Hallo Sputnick
    also Der Fehler 214 hat nichts mit dem externen Kraftstofffilter zu tun. Der Fehler 189 eventuell schon. Wobei der Filter schon min. zur hälfte im Kraftstoff stehen sollte. ansonsten kann es sein das die Kraftstoffleitung zu lang ist bzw. der Öltank zu niedrig steht (wenn der Öltank in einem anderen Gebäude bzw. eine Etage niedriger steht). Vieleicht solltest du dir von deinem Dachspfleger mal seine Servicecard zeigen lassen (also bei Fehler 214 den Ölfilter tauschen ist meiner meinung nicht der grund).


    Gruß Dachs

    Da kann ich Kazumba nur zustimmen. Bei einem Auto sagt kein Mensch was dagegen wenn innerhalb der Garantiezeit nur eine zertifizierte Werkstatt am Auto rumschraubt.


    snake
    "145,- € für eine Zündkerze" Ich kann es leider nur von meinem Motorad sagen (da Auto Diesel), aber da kauf ich spätestens alle 2 Jahre eine neue Zündkerze. Und das bei einer Jahresfahrleistung von max 3 Tkm. Wenn ich aber bei meinem Dachs eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h zugrunde lege ist das Wartungsintervall von 3500 Bh vergleichbar mit einer Strecke von 200.000 km. Da kann man doch mal bei jeder 2. Wartung eine Zündkerze investieren.


    Das bei dir die Kerze aber 2 Monate nach der Wartung getauscht wurde und du sie voll bezahlen sollst, kann ich aber auch nicht verstehen.


    Dachs

    Hallo elbe-dachs
    was ist den in deinem Wartungsvertrag alles enthalten.
    Je nach umfang doch gar nicht so teuer.
    nach deiner Rechung 5,5 x 3500 x 0,018 "ct" ==> 3,47 Euro für die Wartung
    find ich nicht zu teuer:D


    Spaß beiseite


    Materialpreise für die Wartungen
    kleine Wartung Gas mit Öl ca. 130,- €
    große Wartung Gas mit Öl ca. 260,- €
    Wartungskit 18000 Bh Gas ca. 150,- €


    dazu kommen Anfahrt und Arbeitszeit


    Gruß Dachs

    @Dachsfan
    ich glaub da erkundige ich mich doch lieber mal beim Heizungsbauer um den Schalldämpfer. Der für 2000.- sprengt dann doch eher meinen Rahmen.


    Eurodachs
    damit meinte ich die ganz normalen Abstandshalter, die um das 80er Kunststoffrohr kommen damit das Rohr mittig im Kamin sitzt.




    Danke noch mal für die Tips


    Dachs

    Hallo gerd


    wieso bist du überhaupt auf die Idee mit den thermischen Stellantrieben gekommen. Wie sieht es den mit dem Stromverbrauch von den Stellantrieben aus. Sie laufen doch viel öfters, wenn sie nach dem "auf"-Befehl sofort wieder zulaufen.


    zu dem Fehler selbst kann ich nur Dachsfan zustimmen. Dein Dachspfleger sollte sich mit Senertec bzw. seinem zuständigen Center in Verbindung setzen.
    Glaub aber nicht das das mit den Stellantrieben überhaupt funktioniert. Beim Mischer hast du eine Mischerlaufzeit die mit eingegeben wird. bei dir kommt aber nur der "auf"-Befehl weil bei "steht" läuft dein Stellantrieb ja schon wieder zu. Irgend wann sagt die Software bestimmt das der Mischer ganz aufgefahren ist weil die Laufzeit vom Mischer abgelaufen ist.
    Sollte aber auf jeden Fall von deinem Dachspfleger bei Senertec nachgefragt werden.


    Gruß Dachs